Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE


Vipsolar impianto fotovoltaico

Direi che il fine e' sempre unico : FARE CASSA !!!!! , ora non ho letto quello specifico passo , dove si dice che si deve fare anche retroattivamente ?!?! , il mio sono 3 anni e mezzo , e gia' segnalato a GSE.....
Insomma qui mi sembra accanimento terapeutico , basta non si puo' continuare a far spendere , come se si fosse tutti dei ladri....

Potresti indicarmi la pagina e il punto dove si parla di retroattivo ?

a cosa servirebbe il retroattivo , visto che se fanno l'ispezione lo vedono da se ?!

Ma il responsabile Enel deve sentire TNE ?! ma non potevano farsi una riunione da se e emanare una loro circolare sul modo di comportarsi, io ho scritto alla direzione ma comincio a pensare che non risponderanno.....
 
Ultima modifica:
quando sono entrate in vigore queste nuove dipoisizioni?
scusate,per discutere meglio di questa cosa, vogliamo sentirci su skype ? mio nick : pollonord
 
Ultima modifica:
il testo dice :
"Nel caso in cui i moduli fotovoltaici e/o gli inverter di nuova installazione fossero già stati approvvigionati dal Soggetto Responsabile alla data di pubblicazione del presente documento, il Soggetto responsabile dovrà inoltre allegare idonea documentazione atta a dimostrare l’avvenuto acquisto in data antecedente alla pubblicazione del presente Documento (ad esempio fatture, DDT, ecc.)."
 
LE norme e leggi vanno lette nella loro interezza;
ora qui non si capisce se a me viene sostituito un inverter in garanzia , tra l'altro sostituito 3 anni fa' e gia' comunicato come volevano loro , con modifica sul portale del file csv , cosa cavolo vengono a chiedere ... forse se ho sostituito un inverter X con inverter Y e rifaccio una modifica delle stringhe dei cavi etc... ma una mera sostituzione ......

Maledetto il giorno che hanno sostituito un inverter in garanzia ... era meglio se lo facevo riparare.... porca di quella t.... e maledetto il giorno che mi e' venuto in mente di spendere in un FV .... :devilred:

La prossima volta che si guasta prendo i pezzi del nuovo e sostituisco la parte convertitore (tanto il guasto ammesso che non colpisca un fulmine , e' nella alta tensione).... e lascio la parte 'logica' vecchia....
 
Il senso di queste disposizioni è sola una "Per ogno domanda di modifica presentata bisogna pagare 52 euri di istruttoria".HAnno fatto tutto sto casino solo per prendere un po di soldi.Vuoi che così non rabbattano 1 milione di euri !!!
ragazzi,che dite se creo un gruppo su skype così ci possiamo confrontare e scambaire opinioni meglio?
 
Ultima modifica:
in primis non mi è chiaro se tali linee guida sono relative solo ad interventi di retrofit volontari, ossia cvolti a effettuare modifiche all'assetto impiantistico per scelta del produttore,
o anche per situazioni di sosstituzione per guasti con componenti equivalenti (es. sostituzione in garanzia).

secondo punto, fino a questo momento (sempre se non caos normativo non vado errando), in caso di cambio di inverter o moduli, bastava modifcare il seriale tramite il solito file csv.
e così penso che hanno fatto in tanti...
ora questi Tanti, devono riaprire la pratica ??
assurdo !!
 
Leggendo bene, dice soltanto che dal 1 maggio, qualsiasi modifca va comunicata al gse,e ,nel caso di impianti sopara i 20 kw, va fatta anche la domanda di inizio e fine lavori.
Nel caso specifico degli inverter, dice che se l'inverter è gia stato preso prima del 1 maggio, allora deve rispettare almeno le regole del prorpio conto energia, se preso dopo deve rispettare le regole del V conto. Questa cosa del retroattivo io non l'ho vista.
 
Ultima modifica:
@pollosud ti ho risposto nella discussione https://www.energeticambiente.it/le...4724982-ispezioni-e-controlli-del-gse-15.html

scusate comunque la incollo anche qui...mi sembra più pertinente...

@pollosud il documento DTR ovviamente è all'italiana........senza data :cry: però nella sezione news del GSE è stata comunicata la distonibilità del mitico doc DTR il giorno 01/01/2015...quindi da quel giorno si applica.

Nel paragrafo 2.1 il GSE dice: "Successivamente alla realizzazione dell’intervento e, in particolare:
• entro 30 giorni dall’avvenuta modifica, oppure
• entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Documento, qualora, a tale data, sia già stata realizzata e non sia già stata comunicata l’avvenuta modifica al GSE oppure non si sia ancora ricevuta una risposta alla comunicazione eventualmente inviata al GSE prima della pubblicazione del presente DTR,
il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al GSE apposita comunicazione di avvenuta modifica redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4, allegando la documentazione necessaria per la valutazione della modifica effettuata, indicata nell’Appendice B del presente Documento.



Mi sembra chiaro che: chi per esempio ha sostituito l'inverter o il contatore (cito i casi più "popolari") ed ha già fatto la comunicazione al GSE tramite portale non deve fare nulla, chi farà sostituzioni dal 1° maggio se la prende il quel posto perchè oltre alla tassa vera e propria per il GSE, chi farà la pratica dovra essere pagato....con grande gaudio del proprietario del FV :clap:

La cosa più bella (ironicamente parlando) è che se Enel Distrib. decide di sostituirti un contatore, il proprietario del FV deve fare la pratica con il GSE incluso il pagamento del costo di istruttoria....non ho parole.....vi saluto.
 
Ma il 1/1/2015 non era in inchiesta pubblica o similare ? e' diventato effettivo al 1 maggio secondo me.....
 
Nel frattempo che vediamo come si evolve la situazione, voglio tornare in tema.Io ho cambiato inverter 3 mesi fa, e solo il 4 maggio ho fatto la comunicazione al gse (non lo sapevo).
Io sono nel V conto energia, devo fare anche un nuovo Regolamento di esercio e mandarlo all'Enel? Ococrre anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 sempre da inviare all?Enel? Come data nel Re posso mettere tranquillamente la data corrente?
Grazie
 
Ultima modifica:
secondo me con il gse devi seguire le nuove linee guida.... magari sei alleviato se dimostri che hai reperito l'inverter prima.

per l'enel, senti gli uffici di zona, come ti dicevo a me han fatto compilare un addendum al regolamento di esercizio realizzato ad hoc da loro.
 
altra situazione.
in questo mare di caos, esce fuori un cliente che ha cambiato inverter un anno fa, ma non lo ha mai comunicato al gse (con apposito file csv).

fino ad aprile "forse" sarebbe bastato fare la procedura vecchia, anche se in ritardo.
ma ora? secondo me si rientra nel nuovo regime e non la vedo tanto bella con un invertre cambiato un anno fa anche perchè così si dichiara che è stato sostituito allora..... autogol.

pensate che sia sanabile?
 
E perché non dovrebbe essere sanabile, quale imbroglio avrebbe fatto, non credo che sostituire un inverter con uno identico sia un reato o comporti una revoca della convenzione non dimenticate che il GSE non fa leggi ma regolamenti e nella scala dei valori la legge è sempre sopra di tutto ove non c'è violazione dei principi generali degli istituti giuridici intervengono i tribunali, amministrativi e civili, a dire chi ha ragione e chi a torto e queste sono cause che il GSE perderebbe di certo.
 
E perché non dovrebbe essere sanabile, quale imbroglio avrebbe fatto, non credo che sostituire un inverter con uno identico sia un reato o comporti una revoca della convenzione non dimenticate che il GSE non fa leggi ma regolamenti e nella scala dei valori la legge è sempre sopra di tutto ove non c'è violazione dei principi generali degli istituti giuridici intervengono i tribunali, amministrativi e civili, a dire chi ha ragione e chi a torto e queste sono cause che il GSE perderebbe di certo.

questa è l'utopia di un Buon Paese.

in maniera pessimista (realistica), vedo il gse che in questo momento si sta movendo aa mettere sempre più paletti per far inciampare quanti più produttori e riprendere un po' di soldi elargiti.
inutile negare che in periodo di vacche magre, sia spinta dai governi ecc ecc in questo intento.
quindi ha le spalle coperte.

perciò ai produttori e ai poveri tecnici non rimane altro che tenere gli occhi ben aperti, non dormire mai, e cercare di schivare sempre i paletti che improvvisamente appaiono nel percorso.... un po' come un videogioco.

quali sono poi i principi "generali"; come detto il gse e l'autority emanano continue disposizioni che sono vincoli da rispettare, e spesso (soprattutto il piccolo produttore), non li conosce neanche.
Un eventuale Giudice, che notoriamente nel bel paese non giudica, ma applica alla lettera quanto scritto, ossia, "dovevi far questo lo hai fatto ?? ", controllerà solo se hai rispettato i vincoli messi.

sarebbe bello poi che ci fosse un Giudice che giudichi e che davanti a qualche reclamo magari del gse, invece di fdare solo a ragione o torto alle parti, impugni la cosa e dica " ma caro GSE, AEEG, gorveno ecc... ma mi ca potete sempre cambiare le carte in gioco !!"
Utopia.
 
Stagno, mi sembri un po pessimista !!!! Al gse sai che gliene frega se hai cambiato l'inverter un anno fa, basta che paghi i costo di istruttoria e passa la paura !!!
Appena telefonato al Gse, mi hanno confermato che le nuove disposizioni si applicano solo in caso di sostituzioni con componenti diversi o di maggior potenza.
Invito tutti a telefonare così facciamo una casistica.
 
Ultima modifica:
Stagno basta leggere la sentenza della Suprema Corte sulle pensioni e si capisce che nessuno, neanche il governo è il Parlamento possono fare ciò che vogliono. Nel caso specifico, cambiare le regole in corso di fruizione di una norma non necessariamente produce l'effetto sperato dal GSE, chi ha sostituito e comunicato ai sensi delle vecchie disposizioni non è passibile di alcunché.Per chi ha cambiato ora è tutto da vedere, mi dirai che è sempre meglio evitare le cause, ma non sempre si perde.
 
be in effetti un po' pessimista lo sono.....

chi ha operato nella vecchia maniera prima delle nuove regola, concordo che non ha problemi. la mi apreoccpuazione era rivolta al caso che ho citato, ossia impianto che ha sostituito inverter 1 anno fa e non lo ha comunicato neppure con la vecchia modalità.
Che dire, che fare. si fa la comunicazione con file csv ora? si segue la nuova procedura con tassa ecc e data retroattiva. Bò.

buona la notizia della telefonata,
in effetti, anche se non ho ancora letto bene le nuove regola, un po' il sospetto che fossero relative a situazioni di "modifica" dell'assetto impiantistico, mi era venuto. Però c'è da dire che non sono ben chiari. Questo concetto andava indicato in premessa.
 
Continuo nel mio ivito a tutti di telefonare al gse,così vediamo .
Ripeto, queste regole sono state fatte per non eccedere negli incenctivi,quindi avrebbero pure un senso.
Naturalmente posso essere smentito .
 
Onestamente pensando a tutto l'ambaradan in caso di sostiuzione inverter (ovvaimente con uno che rispetti sempre la normativa elettrica in vigore) viene voglia di conservarsi da qualche parte il vechhio inverter ed esibirlo in caso di necessità, affermando che si sia rotto il giorno prima staccando tutto il giorno prima...

Ma perchè ci costrigono a farci nascere peniseri volti a questi stratagemmi...
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom