Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE


Vipsolar impianto fotovoltaico

Confermo, con il GSE è sufficiente aggiornare la sezione "guasti e furti".
ENEL della mia zona invece mi ha detto che è sufficiente inviare un fax comunicando gli estremi della sostituzione. E così ho fatto.
 
Buongiorno, avrei bisogno di qualche delucidazione su una proposta fatta ad un mio conoscente.
Nel suo impianto realizzato nel 2011 è appena saltato un inverter Mastervolt XS6500 del 2010 (secondo CE) ed ora l'installatore gli ha proposto di sostituire l'inverter con un altro identico, residuo di magazzino, poichè ormai è fuori garanzia. Lui ha chiesto a me cosa ne penso come tecnico, ma dopo qualche chiamata non ho ancora capito se sia possibile o meno.
Ho letto al punto 6.3bis della 344-12 che se si dimostra l'impossibilità tecnica si potrebbe fare (essendo bloccato il DTR) mediante una autocertificazione; ad esempio Fronius propone questa:
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr...ga_alla_delibera_344_2012_362067_snapshot.pdf
Ma una volta installato si dovrà sicuramente modificare le soglie a 49-51 e fare uno screenshot (anche se sul precedente non era stato fatto poichè l'ipianto è sotto i 6kWp) timbrato e firmato; potrebbe bastare questo come mi ha accennato un tecnico di zona enel (che ovviamente "non ne era sicuro") oppure metterne un altro nuovo CEI 0-21?
Come impossibilità tecnica si dovrebbe puntare su tensioni di stringa e conformazione impianto su due falde, ma in effetti gli inverter nuovi non avrebbero problemi, si tratterebbe di risparmiare sul "nuovo" inverter.
Al GSE basta la segnalazione sul portale con il solito file excel e una pec/raccomandata con indicazione del vecchio e nuovo inverter (ci potrebbe mettere marca, modello, fw, e un paio di foto per ciascuno), oltre a più notizie possibili sul motivo della sostituzione e sul perchè della scelta tecnica (così mi hanno detto telefonicamente).
Cosa ne pensate?
Grazie e buona giornata,
Maurizio
 
se fosse riparabile l'inverter l'ideale sarebbe sostituirlo per il tempo necessario alla riparazione e
rimetterlo al suo posto,se poi il muletto dovesse essere acquistato io lo prenderei,già a norma che
al limite si può adeguare,c'è sempre il problema delle matricole come si fa a giustificare una sostituzione
con un prodotto fuori norma,che al limite può fare da muletto ma a pagarlo veramente poco,
fare tutto come si deve fare resta sempre la strada migliore,come vediamo sul forum prima o poi i nodi
vengono al pettine
 
concordo pienamente con quanto detto da pox1964 ottimo come muletto ma non lo userei per sostituire uno rotto definitivamente
 
Grazie,
ma non ho capito una cosa, da quanto dice il 6.3bis non mi pare sia una truffa metterne uno identico al precedente se si argomenta bene la scelta, o sbaglio?
Ho sentito l'installatore e mi ha confermato che piuttosto di buttare l'inverter fermo a magazzino (ed in buona compagnia) gli farebbe un prezzaccio... ma che dovrei aiutarli a risolvere il "problema burocratico". :preoccupato:
(Tra l'altro ho sentito un altro paio di installatori della zona i quali mi hanno detto che solitamente fanno così per svuotare magazzino e comunicano solo al GSE la sostituzione; quando ho chiesto come risolvono con enel mi hanno semplicemente detto che non comunicano nulla e che ci penseranno quando sarà il momento... di un eventuale controllo immagino).
 
questi tirano a svuotare il magazzino da muli invendibili,se si guarda la discussione ispezioni e controlli
del gse si capisce,che prima o poi i nodi vengono al pettine,perchè poi non chiederanno anche le certificazioni
degli inverter sostituiti,e molti faranno orecchie da mercante,tanto gli incentivi mica li devono mantenere loro,
come fai ad argomentare che è stato messo un prodotto non installabile,
io direi al conoscente che è sempre meglio stare dalla parte dei bottoni,poi se vuol rischiare a suo rischio e pericolo
a scanso di equivoci
 
A meno che non si riesca a non risalire alla data di sostituzione (es: potrebbe essere stato sostituito prima della nuova CEI 0-21 e dell'allegato A70 Terna) e quindi quell'inverter in quel momento sarebbe stato a norma, però non è molto regolare (Documenti di trasporto, fatture, ecc).

saluti
 
La delibera e' chiara : devi mettere inverter a norma al momento della sostituzione.... poi appellarsi al 6.3 per non adeguare tutto l'impianto perche' alcune zone lo vogliono....+
 
Grazie per le risposte, leggendo non avevo capito bene se fosse lecito o meno proprio per quel punto 6.3bis del quale praticamente metà degli installatori che conosco si avvalgono per procedere con sostituzioni pari pari con residui di magazzino. Penso che procederó in questo modo:All'installatore dirò di lasciare il muletto lì, sperando non arrivino controlli nel mentre, finché non decidono se far riparare il vecchio inverter o installarne uno nuovo. Al conoscente dirò che se non vuole spendere, dovrà rischiare lui, evitando di avvisare enel della sostituzione.Grazie di nuovo.
 
Da enel non rischia niente , non esistono sanzioni se ti sei 'dimenticato' di avvertirli , importante e' che inverter sia e settato a norma
i tuoi installatori ,a proposito del 6.3, mica trattano con la zona di Firenze , cosi' per curiosita' ?
 
No no, dal friuli. Comunque visto che non voglio prendermi responsabilità per fare un favore, gli spiego come stanno le cose e al massimo gli setto l'inverter a 49-51Hz se ne lo chiedono senza asseverare nulla.Grazie di nuovo.
 
Ragazzi impianto in solo SSP: è stato sostituito un inverter per un guasto, dove si inseriscono i dati del nuovo Inverter?
 
Prima che arrivi spider a caxxxxrti (giustamente), ti rispondo io consigliandoti di leggere i post precedenti.
 
@frandi:

Non aspetto che arrivi nessuno a caz..armi, se uno vuole rispondere risponde, altrimenti cambia discussione...I forum sono belli perchè si discute in santa pace....
 
Per il GSE logicamente non devi far nulla, mentre per enel dovresti effettuare PEC (o A/R) comunicandone la variazione, anche se moltissimi non lo fanno (senza ripercussioni al momento...).

saluti
 
@Ligabue:

Si infatti avevo pensato anche a fare una PEC; Ma se invece caricassimo sul portale in altre comunicazioni, un documento firmato dal cliente con indicazione dei dati del nuovo modello?
 
Si, secondo me l'importante è lasciare traccia. Solo che molti vecchi clienti/produttori non sono censiti sul portale Enel perchè prima la pratica non era telematica e dematerializzata, ma andava fatta tramite PEC o A/R.

saluti
 
Buon giorno,scusatemi ma non ho trovato altre discussioni appropriate,se me le segnalate mi fate cosa gradita.Un amico a mio parere ha bisogno di montare ottimizzatori su almeno 4/5 moduli,mi sapete dire se il GSE ha delle norme al riguardo?Grazie e auguri.
 
Pox ti riferisci ai documenti ufficiali GSE o a qualche discussione sul forum?Il fatto è che mi sembra di aver sentito che il DPR dal quale deriva il DTR del GSE sia sospeso.Perciò a parte il chiedere preventivamente,naturalmente,al gestore se la modifica è fattibile mi aggraderebbe sapere se ci sono novità al riguardo.Comunque una cosa che non capendola(o meglio spero che non sia come io l ho intesa) mi ha preoccupato è l appendice A,pag 20/21.Cioè se l impianto è stato fatto male e nei 3 anni precedenti la resa è stata pessima come si comporta il GSE con il CE?????Impianto 2° CE 3 KWp,2009........https://www.energeticambiente.it/te...taici-con-moduli-aventi-stessa-potenza-2.html ...... ...https://www.energeticambiente.it/le...-vuoti-normativi-normativa-disponibile-2.html
 

Allegati

  • Fotovoltaico Nic modifiche norme GSE 1 12 2015.PNG
    Fotovoltaico Nic modifiche norme GSE 1 12 2015.PNG
    77.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • Fotovoltaico Nic modifiche norme GSE 2 12 2015.PNG
    Fotovoltaico Nic modifiche norme GSE 2 12 2015.PNG
    116.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • Fotovoltaico Nic modifiche norme GSE 3 12 2015.PNG
    Fotovoltaico Nic modifiche norme GSE 3 12 2015.PNG
    58.3 KB · Visualizzazioni: 0

ULTIMI MESSAGGI