Ciao a tutti,
da qualche giorno leggo le vostre esperienze e vorrei condividere con voi la mia.
Io e mio marito abbiamo installato sul nostro tetto 4 kw di fotovoltaico. La ditta che ci ha montato il tutto non si è comportata correttamente con noi in quanto ci ha detto parecchie bugie (smascherate in maniera molto lampante da noi), ma ora, dopo essere stata minacciata per vie legali ha cominciato a rigare dritto e, anche l'ultimo documento, il regolamento di esercizio, è stato mandato. Ora, l'Enel mi dice che la dichiarazione di conformità dell'inverter non va bene perchè è in inglese e l'impiegato, che mi dice che non capisce l'inglese, mi comunica che mancano dei dati. Ma io e mio marito che l'inglese lo conosciamo bene vediamo che i documenti ci sono tutti. Comunque l'Enel mi ha detto di contattare la ditta e di dire loro che il documento così non lo accettano perchè non hanno mai visto quel tipo di documentazione.
La ditta non risponde, è tutto il pomeriggio che provo, ma non mi risponde nessuno e la prossima settimana vanno in ferie, non sappiamo più come muoverci...:preoccupato::preoccupato:
Grazie a tutti!!!
 
A questo punto io proverei a cercare la dichiarazione di conformità dell'inverter su internet. Se riuscite a trovarla in italiano potreste consegnarla al tecnico enel(purtroppo senza pec perchè la ditta è in ferie) e sperare che vi allaccino ugualmente. Tanto non avete niente da perdere.
 
zzace, grazie per la risposta, intanto mi hai tolto un forte dubbio inquanto l'istallatore mi ha detto che avrebbe fatto fede la fine lavori.
Poi approfittando della tua disponibilità, o di chi ne sa di piu' chiedo cosa sarebbe : "Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni" che ancora manca la spunta e come mai " Lavori iniziati in data 26.6, Lavoro ultimato in data 26.6 e scadenza 26.6 hanno sempre la stessa data.
Comunqueoggi hanno montato gli inverter e terminato di installare i pannelli,bene sapevano di dover fare la foto al display e allora li hosemplicemente fatto notare che se fossero venuti l'anno prossimoprobabilmente sarei entrato in un nuovo fantomatico Conto Energia nelquale avrei dovuto pagare Io al GSE.
Bene dopo lo sfogo ritorno inme, se inviano subito le foto display e quanto altro serve, domani, èsempre valida la data accettazione preventivo +30+10 giorni , se nonricordo male per l'allaccio?
Un grazie a tutti coloro che risponderanno. Non ce la faccio piu'.
 
Grazie mille, zaace, non sono riuscita a trovare niente, però, purtroppo. Il mio è un inverter della powercom: un slk 4000 che tra l'altro non era quello stabilito dal contratto, ma che ci hanno propinato comunque perchè ci hanno detto che i tempi stringevano (3 mesi fa) e che se non l'avessero montato subito sarebbe stato un grosso problema. Ieri sera tardi sono riuscita a sentire l'ingeniere della ditta che si occupa delle carte e mi ha risposto che non sa cosa dire.
Lunedì farò chiamare da mio suocero l'Enel per vedere se riusciamo a sbloccare qualcosa.
Continuo a cercare in internet informazioni per il mio inverter,comunque!
Intanto grazie!!!
 
.. Lavori iniziati in data 26.6, Lavoro ultimato in data 26.6 e scadenza 26.6 ....... èsempre valida la data accettazione preventivo +30+10 giorni , se nonricordo male per l'allaccio?
.....

da quello che riporti sembra una connessione a lavori zero e quindi dall'accettazione + fine lavori + regolamento di esercizio passi direttamente ai 10 giorni lavorativi, entro cui devi comunque consegnare per tempo tutta la "documentazione prevista nella guida per le connessioni"
 
Ciao a tutti e complimenti per il forum...

Ecco la mia situazione, secondo voi riuscirò ad entrare nel IV conto energia ?

grazie per i vostri pareri


[COLOR=#00437A !important]Stato Pratica:
Pratica in lavorazione.



[COLOR=#00437A !important]Documentazione e adempimenti:

checkedBox.gif
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
checkedBox.gif
Fine lav. impianto di produzione
checkedBox.gif
Fine lav. impianto di produzione
uncheckedBox.gif
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
checkedBox.gif
Acquisizione codice CENSIMP
checkedBox.gif
Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni
[/COLOR]

[h=3]Iter di allacciamento[/h][TABLE="class: tabella_standard"]
[TR="class: intestazione"]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]06/06/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]06/06/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]20/06/2012[/TD]
[TD]03/07/2012[/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]





[/COLOR]

Mi riquoto sulla mia situazione, l'altro gg ho sentito il mio installatore riguardo l'aggiornamento inverter, un P. One 4.2 e lui mi ha detto che sarebbe venuto un'ora prima del tecnico Enel a fare l'aggiornamento..... Secondo voi è possibile ? mi sto preoccupando, visto che i 10gg lavorativi dal fine lavori sono già passati.......

Illuminatemi per favore
 
secondo mè finchè non hai tutto a posto non ti vengono ad allacciare se non gli manda le fotto ciccia
è meglio che stai addosso all'installatore finchè non hai almeno una data presunta di allacciamento
 
Per ludico22: Il problema è che se manca ancora qualcosa, loro te la richiedono e dopo che tu la invii ripartono nuovamente 10 giorni lavorativi.
 
Per Cubelina: mi sembra di aver capito che ti serve il certificato di conformità in italiano dell' inverter powercom slk 4000, bene, l'ho trovato in italiano. Dimmi come posso inviartelo per vedere se va bene.
 
Per zzace e blux :sul preventivo l'Enel non parla di lavori da effettuare, quidi presumo 10 gg.
Se l'ingegnere invia tutto oggi, e incrociando le dita, + 10 giorni andrei a finire il 27, dico bene?
Poi vi chiedo ma la fine lavori trasmessa dall'ingegnere il 27 luglio, cosi' mi ha riferito, come data ha valore.
L' "Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni" è una documentazione allegata al preventivo che mi hanno inviato o la deve compilare l'ingegnere.
Grazie di cuore.
 
Ciao, ti confermo che se sul preventivo c'e' scritto che non ci sono lavori da fare bastano solamente 10 giorni lavorativi. La data del 27 luglio ha valore solamente se tutti i documenti inviati sono ok e possono procedere all'allaccio. Se ti richiedono qualche integrazione i 10 giorni ripartono da quando ricevono i documenti che ti hanno richiesto.
 
Ok, bisogna incrociare le dita e aspettare.
Secondo voi e ancora valido il cosiddetto Decreto “Salva Alcoa”.
 
Ultima modifica:
@ludico22,
considera anche Terna; oggi l'ENEL non mi ha connesso un impianto perché Terna non ha finito le relative pratiche.
Cosa intendi per validità Salva Alcoa?
 
E' una legge proroga che vorrei sapere secondo voi se ancora in vigore:
Il GSE risponde agli operatori del settore fotovoltaico sui dubbi sollevati in merito alle richieste di incentivi presentate sulla base della
Legge 129/2010, cosiddetta “Salva Alcoa”.
 
[COLOR=#00437A !important]Stato Pratica:
Pratica in lavorazione.



Documentazione e adempimenti:


checkedBox.gif
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
checkedBox.gif
Fine lav. impianto di produzione
checkedBox.gif
Fine lav. impianto di produzione
checkedBox.gif
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
checkedBox.gif
Acquisizione codice CENSIMP
checkedBox.gif
Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni
[/COLOR]

[h=3]Iter di allacciamento[/h][TABLE="class: tabella_standard, width: 463"]
[TR="class: intestazione"]
[th]
Fase per la connessione​
[/th][th]
Data​
[/th][th]
Scadenza​
[/th]​
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]12/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD !important"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]12/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD]08/08/2012[/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD !important"]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]04/08/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD !important"]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]04/08/2012[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD]04/08/2012[/TD]
[TD]04/08/2012[/TD]
[/TR]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD !important"]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD]27/08/2012[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Secondo voi riesco ad entrare nel IV energia Grazie
 
Ciao Lep,
dipende dalla tempistica ENEL, indicata nel loro preventivo. Se è semplice 10 gg lavorativi altrimenti 30 gg.
Attenzione ... perché Terna adesso mette in bastoni tra le ruote e se non evade le pratiche ENEL non ti connette.
Senti bene con ti segue le pratiche!
Da noi, ma mi sa che siamo in un isola un po fortunata gli ultimi, inviata la fine lavori il 01/08, ieri è stato connesso.
 