Termocamini Ecosystem pareri e commenti


poi un consiglio riguardando la valvola anticondensa se comprate una con tarazione bulbo 50g si può tranquillamente far partire il circolatore a50g in quant laVA funziona come un motorino passo passo da0-100chiudendo completamenteil bay pass quando supera di 10g dalla tarazione del bulbo.in pratica con una VA 50g il termocamino deve lavorare a 65g
 
non è meglio acquistare una VA con taratura 45° ?
in questo modo potrei far raggiungere una temperatura minore al tc, in questo caso di 5° rispetto al bulbo da 50°...
ho un altro damanda da fare... scusatemi... tra il posto dove viene installata la VA dal lato della mandata del riscaldamento e la tubazione principale che va ai radiatori occorre installare una valvola di non ritorno? o non serve perchè c'è la pompa che manda l'acqua solo in quella direzione?
 
io consiglio sempre almeno 55°...
sotto quella soglia, la condensa è sempre possibile
inoltre, più bassa è la T° del sistema, minore è la resa, oltre a sporcizia, condensa sulle pareti, ecc ecc
 
carmine quella che ti ho consigliato io non esiste da45g partono con una tarazione del bulbo minimo 50g. ci sono anche da 45 g ma e la serie vtc300 e la maggior parte si usa vicino alle termostufe a pellet.se non predi una valvola con una certa portata dopo avrai problemi che i tetrmo non si riscalderanno completamente dopo non ti venire a lamentare. leggi ce una discussione su questa valvola cosi capirai meglio come funziona .https://www.energeticambiente.it/ca...icondensa.html?highlight=valvola+anticondensa
 
dott con la valvola di 55g deve impostare la temp del termocamino a70g. poi dipende da quali termosifoni ha se in ghisa o alluminio.se invece la consigli per la codensa non credo che 50 e 55g cambia qualcosa
 
la VA ha un delta max di 10°, quindi si apre tutta a 65°.
il TC + alto lavora meglio è, poi si distribuisce al riscaldamento con miscelatrice se serve abbassare la T°.
queste sono regole fondamentali per lavorare con la biomassa...... abbiamo tutto da imparare dai teutonici su questo.

sai a quanto sono tarate minimo alcune caldaie tedesche/austriache? 75/80°.....
vedi te.

se poi a te la resa non importa, lo sporco non importa, la condensa non importa, e così via..... beh, allora è un'altro discorso.
 
dott sei sicuro di questa cosa che lavorando a temperature di 75/80g si avra più resa?ma per lavorare a quelle temperature si deve fare un impianto più laborioso con maggiori costi.e poi la differenza di consumo?aumentiamo la resa ma anche il consumo.
far lavorare un termocamino a65g non e una temperatura cosi bassa
 
Ultima modifica:
no non sono 800 mq per fortuna visto ici imu spazzatura e chi più ne ha più ne metta, solo che in fase di costruzione dell'impianto circa 12 anni fa una pompa in più oi in meno mi costava 60-70.000 lire ripeto lire .................. per la separazione sto montando una valvola a tre vie .......
 
oggi ho preso la valvola anticondensa tarata a 55, non ne avevano altre, pensavo di montare una 50 ma questa ditta non la fa va di 10° in 10°, mi hanno proposto un termoregolatore con relativa sonda ma hanno chiesto 240€ + iva ........... pazzi!!! la VA costa circa 80€ da 1 pollice secondo voi è troppo?
 
solo che in fase di costruzione dell'impianto circa 12 anni fa una pompa in più oi in meno mi costava 60-70.000 lire ripeto lire ..................

Non è un discorso di costo di acquisto, ma di consumo. Una valvola di zona consuma 5 watt (o anche niente), una classica pompa a 3 velocita in genere minimo 40. Moltiplica per 8 unità, per X ore, per 0,25 cent/h...

per la separazione sto montando una valvola a tre vie .......

Una tre vie non disgiunge l'impianto:
Separatore idraulico - Wikipedia

Separatori Idraulici :: Prodotti :: Lovato SPA
 
in pratica era un regolatore di temperatura per impianti a pavimento, fra l'altro anche molto preciso, 0,5° di errore
 
mettendo solo valvole di zona si deve per forza montare una pompa decisamente robusta in partenza, io uso le varie pompe a 15w, e se magari in certi casi ti capita di avere solo una zona aperta rischi di avere una sinfonia nei termosifoni per troppo passaggio di acqua, in più con diverse zone hai la possibilità di diversificare la temperatura nell'arco della giornata e siccome l'impianto è nato con una caldaia a gasolio della brotiè in questa maniera ho ben amministrato i consumi, ad esempio i bagni per conto suo sono una favola in quanto puoi impostare una temperatura più alta solo lì, ora logicamente passando ad un temocamino a legna forse questo tipo di impianto ha meno significato .............
 
x daniel 1980.................scusa il separatore ....... la valvola a tre via fa esattamente quello che c'è scritto in vikipedia o va il camoino o va la caldaia per il disaereatore io l'ho separato e già montato....
 
per silvestro.... ho i radiatori in alluminio per un totale di 80 elementi che sono disposti su 2 piani... ossia piano terra e mansarda...
io userò quasi esclusivamente il piano terra dove ci sono circa 45 elementi + 2 termoarredo nei bagni....
la T della caldaia non vorrei metterla a più di 65 nel funzionamento pellet - nocciolino etc . . altrimenti i consumi saliranno!
ti ricordo che ho comprato il Kit DGT1...
 
sembra molto cara anche a me infatti non l'ho presa..... proverò da altri fornitori ..... e se devo essere sincero non mi piace neanche la valvola anticondensa ...... se trovo di meglio la sostituisco
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom