Termocamino inefficiente


Che dire, ok...metto 10 kg di legna, forse così riesco ad avere dei pareri senza essere preso in giro :(

Scusa per il sarcasmo non te la prendere, ma hai scritto cose senza senso.
100 kg di legna io li brucio in 4 giorni per scaldare 150 m2 di casa e per l'ACS (Acqua Calda Sanitaria), capisci ora perché 100 kg in due ore sono assurdi??
Sicuramente hai un GROSSO problema, resta da capire quale!!
Intanto TC e canna fumaria vanno puliti SEMPRE ad inizio stagione, quindi comincerei da li!!
 
...ad esempio, oggi ho acceso il termocamino alle 16:00, ora sono le 19:00 ho già consumato due cassette (da 20 pezzi circa l'una), la temperatura al momento è 45° (ho appena alzato a 60 per l'attivazione pompa)... termosifoni appena tiepidi (e ho tenuto anche un'ora caldaia accesa)... vi aggiorno quando arriva a 60° e si riattiva la pompa (credo tra almeno 1 ora)...Giuto per darvi un'idea (temperatura scesa a 41°) e nel camino c'è l'inferno

Honeyview_IMG_20161118_190932.jpg
 
Ultima modifica:
sirfilippo,facci una foto del camino in piena attività......se ti va,ciao
scusami,ha lo sportello il tc? solo per curiosità,anche senza sportello si deve alzare la temperatura
 
ma non è che hai comunque una circolazione naturale anche se la pompa non parte?
in tal caso energia va comunque in casa e t acqua camino sale lentamente...ma termi diventano tiepidi lo stesso...anche a pompa spenta?
 
ok,quella potenza va bene per far partire la pompa a 50 in 1/2 ora massimo,per 200 mt lo devi raddoppiare all'inizio ,quello è il mantenimento.Ho l'impressione che ti devi procurare qualche bancale.Ciao
Prova ad alzare lo sportello di 1-2 cm guarda se aumenta la fiamma
 
Sirfilippo..o non sai cosa sia un quintale..o ti serve una bilancia.
Ascolta..se il costruttore ha previsto che in quel camino.con aria apeta al massimo..data la sua dimensione ..tu NON riesci a bruciare piu di 33 kwh di legna..come puoi pensare di non farci ribaltare dalle risate se ci dici che ne bruci 100-120..cioe 4 volte in piu?
Sarebbe come dirci che hai comprato uan Panda..che danno per consumare 15 litri per 100 km..ma la tua consuma 60 litri ..MA con l'aggravante che non supera i 20 all'ora...che facciamo? parliamo di come risolvere o la buttiamo sulla gradazione alcolica delle bevande da pasto?
Inizierei con comprare una bilancia e pesare il carburante (la legna). se si scopre che bruci 10 kg in 2 ore..problema risolto!

Poi..riporterei le cose come erano IN ORIGINE..se camino BOLLIVA era solo perche NON circolava acqua..riporta come stava in origine (costruttore difficilmente sbaglia) e poi risolvi il problema di circolazione (pompa piccola, aria impianto, non ritorno al contrario, o altro)

Carissimo Marcober, interessanti i suoi punti interrogativi: alla prima domanda rispondo: Si sobenissimo quanto è un quintale... alla seconda pure rispondo si, mi serve anche una bilancia (la mia si è rotta)... A rigor di logica e secondo le proporzioni matematiche che ha descritto, non batto ciglio (ha perfettamente ragione)... tuttavia insisto col dire che purtroppo la realtà, per quanto possa essere esilarante (e ne comprendo anche i motivi) è tutt'altra... pertanto escludo con l'iniziare a pesare la legna... Per quanto concerne l' ORIGINE, bene potrebbe essere una soluzione (strano tuttavia che i super esperti, a loro dire, ma per me incompetenti, non lo hanno fatto)...se mi spiegate come si fa ci provo io...
 
ma non è che hai comunque una circolazione naturale anche se la pompa non parte?
in tal caso energia va comunque in casa e t acqua camino sale lentamente...ma termi diventano tiepidi lo stesso...anche a pompa spenta?

Marcober, puoi spiegarmi meglio?... interessante questa ipotesi...magari il problema è qui
 
ok,quella potenza va bene per far partire la pompa a 50 in 1/2 ora massimo,per 200 mt lo devi raddoppiare all'inizio ,quello è il mantenimento.Ho l'impressione che ti devi procurare qualche bancale.Ciao
Prova ad alzare lo sportello di 1-2 cm guarda se aumenta la fiamma

Si se alzo la fiamma aumenta...in genere lo tengo alzato di 2 cm circa.. nella foto l'ho alzato solo per far vedere la fiamma
 


Marcober, puoi spiegarmi meglio?... interessante questa ipotesi...magari il problema è qui

se il tecnico, per sua ammisisone, non sa cosa ha combinato all'origine...magari a levato delle "non ritorno"..per cui ora il sistema ha una circolazione naturale come certi impinati di 40 anni fa..la caldaia scalda acqua nel punto piu basso dell'impinato (di solito erano in cantina) ..acqua calda è meno densa di quella fredda..sale nei tubi sino ai pinai sopra..nei termi si raffredda (e scalda la casa)..torna a pesare di piu di quella calda e scende dai tubi del ritorno...in pratica gira senza pompa...piu esiste un delta T elevato, piu acqua gira...siccome tu ad un certo punto ha una pompa che parte a 50 gradi, vedi poi crollare la T di caldaia...ma poi la circolazione naturale riprende quando la pompa si ferma.
E' solo una ipotesi ma facile da verificare..basta che quando parti da freddo, senti il primo termo del circuito..se si scalda prima che pompa parta, è quello.

Poi, se bruciando 120 kwh di legna la casa non si scalda..il porblema ovviamente non è la circolazione naturale..è che il camino NON scambia energia con acqua (aldila di come gira..naturale o forzata) e tale energia va a scaldare i passeri.
 
sicuramente il tecnico ha invertito le due valvole di nr che ci vogliono negli impianti con due generatori,rimane sempre il problema che impiega troppo tempo per arrivare a 50° temperatura che ci si arriva solo facendoci il barbecue.Inoltre se non arriva a 50° penso che di circolazione naturale ne abbia ben poca.....magari l'avesse.Penso che si debba partire dal solo camino l'impianto non centra nulla, detto questo mi chiedo come sia possibile che l'acqua non si scaldi all'interno del tc.Non vorrei sbagliarmi,ho l'impressione che il tc sia a vaso chiuso.....indifferente per il problema.
P.S. Se per inferno intendi il fuoco che si vede in foto....stai in paradiso.
 
sicuramente il tecnico ha invertito le due valvole di nr che ci vogliono negli impianti con due generatori,rimane sempre il problema che impiega troppo tempo per arrivare a 50° temperatura che ci si arriva solo facendoci il barbecue.Inoltre se non arriva a 50° penso che di circolazione naturale ne abbia ben poca.....magari l'avesse.Penso che si debba partire dal solo camino l'impianto non centra nulla, detto questo mi chiedo come sia possibile che l'acqua non si scaldi all'interno del tc.Non vorrei sbagliarmi,ho l'impressione che il tc sia a vaso chiuso.....indifferente per il problema.
P.S. Se per inferno intendi il fuoco che si vede in foto....stai in paradiso.

Infrno intendo non come quantitativo di fiamma (che comunque c'era, forse dalla foto non è ben visibile), intendo dire che se mi avvicino a 20/30 cm dal camino (con sportello alzato) si fa fatica a starci vicino dal caldo (tipo quando devo aggiungere legna, devo stare distante una 20ina di cm almeno, scotta che è una meraviglia... Diciamo che è un eccellente camino
 
se il tecnico, per sua ammisisone, non sa cosa ha combinato all'origine...magari a levato delle "non ritorno"..per cui ora il sistema ha una circolazione naturale come certi impinati di 40 anni fa..la caldaia scalda acqua nel punto piu basso dell'impinato (di solito erano in cantina) ..acqua calda è meno densa di quella fredda..sale nei tubi sino ai pinai sopra..nei termi si raffredda (e scalda la casa)..torna a pesare di piu di quella calda e scende dai tubi del ritorno...in pratica gira senza pompa...piu esiste un delta T elevato, piu acqua gira...siccome tu ad un certo punto ha una pompa che parte a 50 gradi, vedi poi crollare la T di caldaia...ma poi la circolazione naturale riprende quando la pompa si ferma.
E' solo una ipotesi ma facile da verificare..basta che quando parti da freddo, senti il primo termo del circuito..se si scalda prima che pompa parta, è quello.

Poi, se bruciando 120 kwh di legna la casa non si scalda..il porblema ovviamente non è la circolazione naturale..è che il camino NON scambia energia con acqua (aldila di come gira..naturale o forzata) e tale energia va a scaldare i passeri.

Marcober, ho fatto questa prova... se parto da freddo il termosifone (quello più vicino al circuito) è freddo... dopo la prima partenza della pompa è il primo ad essere caldo (non bollente) ma solo sulla parte superiore, su quella inferiore è freddo... gli altri sono invece tiepidi (sempre solo la parte superiore del termosifone, fredda quella inferiore)
 
sirfilippo,questo tc ha una serranda dove puoi regolare manualmente l'evacuazione fumi?
 
Marcober, ho fatto questa prova... se parto da freddo il termosifone (quello più vicino al circuito) è freddo... dopo la prima partenza della pompa è il primo ad essere caldo (non bollente) ma solo sulla parte superiore, su quella inferiore è freddo... gli altri sono invece tiepidi (sempre solo la parte superiore del termosifone, fredda quella inferiore)
Se non hai circolazione naturale, non so perché non ti si scalda acqua...ma se prima di intervento ribolliva...io richiamerei tecnico e gli direi di ripristinare....perché lo voglio vedere ribollire. il livello di acqua nel vaso è ok? Magari hai acqua dura e dopo 10 anni di evaporazione, hai un. Forte deposito di calcare sul lato interno della caldaia?
 
Se non hai circolazione naturale, non so perché non ti si scalda acqua...ma se prima di intervento ribolliva...io richiamerei tecnico e gli direi di ripristinare....perché lo voglio vedere ribollire. il livello di acqua nel vaso è ok? Magari hai acqua dura e dopo 10 anni di evaporazione, hai un. Forte deposito di calcare sul lato interno della caldaia?


uhm, inizio ad avere difficoltà nel seguirvi...:cry:
 