Termocamino inefficiente


scusate.. il tc ha 17 kW all'acqua e un rendimento del 54% netto.. ha 90 lt di acqua in caldaia e 200 mq. da scaldare..
per cui se ha dei termo e impianto che contiene molta acqua e magari casa dispersiva il tc risulta di gran lunga sottodimensionato.
se a questo aggiungiamo che il rendimento del tc potrebbe essere ancora molto inferiore.. hai voglia di mettere dentro cassette di legna..
scalderà l'aria sopra il tetto e non la casa.. aggiungendo anche che ha scambiatori e canna fumaria non pulita.. beh..!!
dovrebbe cambiare con un tc che ceda più all'acqua e meno all'ambiente.. spero che almeno abbia caldo nella stanza in cui è installato il tc..

p.s.
il vaso di espansione aperto dov'è posizionato ? hai provato a controllare che non trabocchi continuamente quando parte il circolatore, o se cè circolazione al suo interno..?
puoi fare delle foto ai tubi vicino al tc e dei suoi componenti..
allora.. se si mettono 50 kg di legna in un tc e non bolle le cause potrebbero essere varie.. una è il sottodimensionamento come detto sopra, oppure cè un perdita continua
di acqua dall'impianto con reintegro altrettanto continuo di acqua fredda dal vaso..
 
Ultima modifica:
sirfilippo,fai una prova pesa 10 kg di legna fina e l'accendi,il tuo camino con una fiamma da 10 kg/h deve portare la temperatura del camino da 20° a 60°( 60° partenza circolatore) in 12,30 minuti.Fai questa prova.
P.S. ti volevo chiedere il vaso d'espansione dove si trova? penso di no,comunque controlla,vanno pensate tutte, se non vi sia un fuoriuscita d'acqua continua ,perchè se così fosse hai la serpentina della sanitaria forata....penso che non sia possibile,considerato che il problema sussiste da anni.
 
Ultima modifica:
io la vedo come Aldo55
- se il costruttore dice che ci si puo bruciare 7-10 kg ora, secondo e poi di fatto, anche stando li a caricare ogni 5 m il pezzo che "brucia", in media 1-2 ore NON riesci a tenere il ritmo di 7-10 kg ora.
- mettiamo che bruci al ritmo media su 1 h di 5 kg..20 kwh..
- resa NOMINALE 50%...ma resa reale magari poi diventa 40% se fosse PULITO..m sporco magari è resa è 30%..darebbe 6 kw all'acqua...potenza irrisoria per cercare di scaldarci una casa fredda...
 
ricordate che l'utente ha detto di non aver mai pulito scambiatori e canna fumaria......
sono le cose basilari da fare con un generatore a legna
fortunato che non abbia incendiato la casa fin'ora
 
sirfilippo,fai una prova pesa 10 kg di legna fina e l'accendi,il tuo camino con una fiamma da 10 kg/h deve portare la temperatura del camino da 20° a 60°( 60° partenza circolatore) in 12,30 minuti.

Io questa prova la farei SOLO dopo aver pulito TC e canna fumaria!!
Non vorrei che, come dice DNE, gli si incendiasse tutto per l'eccesso di creosoto accumulato...occhio!!:preoccupato:

Saluti
 
Io questa prova la farei SOLO dopo aver pulito TC e canna fumaria!!
Saluti
Renato,mica gli ho detto di buttarci una latta di benzina,10 kg sono meno di quella che mette abitualmente....almeno credo,lui stesso ha detto che crea l'inferno.La prova consiste solo nell' avere subito la fiamma viva e vedere i tempi che ci impiega per arrivare a 60 con una quantità di legna ben definita,,,,,comunque sia ce sempre l'esorcista in ogni caso.
 
Renato,mica gli ho detto di buttarci una latta di benzina,10 kg sono meno di quella che mette abitualmente....almeno credo,

Benzina no ma quasi....:spettacolo:

A parte gli scherzi una fascina di sarmenti da 10kg (legna fina), sviluppa tantissima fiamma e molto spesso innesca la combustione nella canna fumaria (che oltretutto non sappiamo di cosa è fatta...:preoccupato:)

Situazione vista di persona a casa di mio padre e di mio cognato.....e.....non è stato divertente...:cry:

Vigilidelfuoco.it le foto parlano da sole!!
 
..potenza irrisoria per cercare di scaldarci una casa fredda...
Marcober,l'utente ha esordito dicendo che il tc per arrivare a 50 a circolatori fermi ci impiegava 2 ore,oltretutto bruciando mezzo bosco,quindi il discorso casa viene dopo,,,,,l'inferno.Ancora non sono riuscito a capire,anche se poco importante,se questo tc ha uno scambiatore trattandosi di vaso aperto e collegato con caldaia a gas,lui nei primi post ha parlato di valvola di sicurezza attivata con temperatura a 90° ,la vavola a scarico termico si attivano a 98,almeno credo, Ciao
 
A parte gli scherzi una fascina di sarmenti da 10kg (legna fina),
Renato,non ho parlato di fascine,10 kg neanche centrano,ho parlato di legna fine nel senso che non siano ciocchi sempre legna è......non gli ho detto di mettere le cassette della frutta....di pioppo.Se devo mettere anche il diametro ditelo.......va bene 7 ?Ciao
 