TERMOSTUFA WEKOS Venetien: Dimensionamento puffer


Salve ho una caldaia a gassificazione a legna da 30 kw con un puffer da 800 litri tank e tank riscaldamento a pavimento da 130 mq con due termoarreco. Il puffer nn riesce a scaldarsi....la caldaia nn va a regime consumando tanta legna. La casa è calda tranne i termoarreco che scaldano intorno ai 50 gradi. Tutto questo dopo montata la valvola anticondenza tarata a 45 gradi. Aiutatemi
 
allora....
a primo avviso hai svariati problemi:
- puffer sottodimensionato
- caldaia sovradimensionata
- anticondensa bassa
- impostazioni generali errate (visto che hai termoarredi freddi)
- ecc ecc

quindi, per darti soluzioni servono molti altri dati, altrimenti poco si capisce.
schema, tipologia di casa, di caldaia, di puffer, utilizzo, che legna, quanta legna, impianto nuovo o vecchio, e mille altre cose.
purtroppo un'impianto non è un giocattolo o uno scherzo, e gli errori si pagano.
 
Ultima modifica:
Casa abbastanza coibentata con murature da 60 cm in pietra infessi triplo vetro camera...caldaia pasqualicchio aspiro 30....puffer cordivari cambi 2 da 800 litri.....consumo giornaliero di legna circa 100 kg di quercia e castagno in seguito porto lo schema grossolano
 
100 kg sono in effetti tanti.
Per il disegno dell'impianto prova a rimpicciolirlo, dallo smartphone ti chiede semplicemente che file vuoi allegare (da pc non ricordo)
 
Oggi è venuto il tecnico e mi ha detto che bisognava sistemare il circolatore che manda acqua calda nel impianto in modo da partire solo quando il puffer é a temperatura......perche ora parte quando l'impianto ha bisogno e prende anche acqua fredda dal puffer
 
Nescar, quello è l'ultimo dei problemi (risolvibile con un termostato da 25 euro....)
Inizia invece pensando che stai consumando tre volte tanto quello che dovresti consumare.... con una caldaia strasovradimensionata e un puffer strasottodimensionato......
 
Che devo fare buttare caldaia e puffer.....Posso mettere un altro puffer
 
non devi buttare, ma secondo il mio umile pensiero, sistemare quello che hai... per ottimizzare il tutto, consumare meno, avere miglior gestione, ed essere moooooolto più soddisfatto

P.S.: già il fatto che il "tecnico" abbia notato solo il fatto della mancanza termostato di blocco, e non si sia accorto di tutto il resto..... beh.....
 
Mi ha detto che secondo lui andava bene così perché se il puffer era piccolo andava subito in ebolizione......invece no. Secondo te come posso sistemare il tutto visto che ora devo mettere anche i pannelli????
 
secondo me come devi sistemare?
eh caro mio.... in primis serve un dimensionamento corretto, che deriva da una miriade di fattori.
non è che con una bacchetta magica pufffff si risolva, senza avere tutti i dati sottomano e una valutazione seria.
da professionista, non faccio mai le cose a caso.... e dirti qualcosa senza sapere il tutto, sarebbe come dirti una cosa a caso.
già aver messo 30 kw su poco più di 100 mt di casa, equivale a una mezza follia abbinandola a 800 lt...... (come minimo, te ne servono altri 1000/1500). Ma questo è solo l'inizio, perchè poi bisogna ideare e sistemare il tutto per far funzionare l'insieme come un violino.
Si chiama "dimensionamento e progetto impianto".....
 
Vorrei chiedere un parere di chi ne sa più di me. La mia casa è ben coibentata, con cappotto da 8 cm alle pareti e 10 cm di lana di roccia sulla soletta. E' circa 300 metri cubi, con infissi in legno/alluminio e terminali in alluminio. Scaldo la casa con una caldaia a fiamma inversa artigianale, con circa 100 qli di legna di castagno e della quale caldaia non conosco i kw; ma dato il vano di carico del focolare, molto ampio, direi che si tratta almeno di una 30 kw. La mia intenzione, ora, è sfruttare il CT e cambiare il generatore,poichè ce l'ho da 4/5 anni. Date le misure della mia abitazione, e in base al mio budget, avrei pensato alla caldaia a fiamma inversa della Nordica, la LNK 15, con un puffer abbinato di 800 lt; in più vorrei mettere un solare termico di un 10 mtq circa, con la funzione di integrazione al riscaldamento. Il tutto comandato da una climatica. Il mio dubbio è sul solare, in quanto abitando in una zona in classe E, nutrirei dei dubbi di efficienza, durante l'inverno, che possa assolvere alla funzione di scaldare l'acqua, nel puffer, almeno a 30/35°. E' giusto e pacifico il mio dilemma?
 
Si tratta di una caldaia da 21 kW. C9nsiderando la casa ben coibentata e lo spazio per il solare e gestiobe in climatica, secondo il mio parere 800 lt di puffer potrebbero essere davvero pochi. Il solare sicuramente in inverno non sarà di grande aiuto ma magari nelle mezze stagioni può darti un piccolo apporto.. considera comunque il dimensionamento del puffer in quanto la metà dovresti lasciarla per il solare e la caldaia dovrebbe scaldare solo 4/500 lt.. missà che rischi di stare troppo attento con le carche di legna.. altrimenti dovresti usare il solare solo in estate e sfruttare tutto il puffer per la caldaia che penso sia comunque sottodimensionato... attendi qualche altro parere..
 
Scaldo la casa con una caldaia a fiamma inversa artigianale, con circa 100 qli di legna di castagno
consumo esagerato in base alla metratura, dovuto al fatto di usare caldaia a legna poco prestante e magari diretta senza puffer

La mia intenzione, ora, è sfruttare il CT e cambiare il generatore,poichè ce l'ho da 4/5 anni.
puoi usufruire anche del conto termico

Date le misure della mia abitazione, e in base al mio budget
che sarebbe di quanto?

con un puffer abbinato di 800 lt
insignificante per una caldaia a fiamma inversa

Il mio dubbio è sul solare, in quanto abitando in una zona in classe E, nutrirei dei dubbi di efficienza, durante l'inverno, che possa assolvere alla funzione di scaldare l'acqua, nel puffer, almeno a 30/35°. E' giusto e pacifico il mio dilemma?
il solare non fa miracoli, ma se vuoi sfruttarlo un pò anche nelle mezze stagioni bisogna fare il giusto impianto
ad esempio nel tuo caso potrebbe essere due puffer su cui scaricare il solare al bisogno in base alle T° degli stessi
ricorda che anche il solare rientra nel conto termico
 
Grazie aldo55 per la risposta. Cosa intendi per accortezza in merito alle ricariche di legna? Cioè, ricaricare la caldaia di legna solo per quanta ne serve per scaldare la casa? Sì, d'estate acs solo ed esclusivamente col solare. forse rischio la sovratemperatura con 10mq di solare e 800lt di puffer? Potrebbe andare bene allora un puffer da 1000lt?
 
Sì, esatto dott Nord Est, la caldaia lavora direttamente col riscaldamento. Beh, il mio budget si aggirerebbe intorno ai 7/8000 euro. Da quanto dovrebbe essere ilpuffer per una caaldaia a fiamma inversa? Se non erro, non si calcola il dimensionamento del puffer in base ai kw della caldaia? Se dovessi installare la Nordica LNK 15, che, sul sito, l'azienda la porta come 17,3 kw e scalda 495 mtcubi di superficie, la moltiplicazione dei kw del generatore per 50, darebbe 865 lt di puffer. E' giusto il calcolo? A questo punto mi converrebbe mettere un puffer da almeno 1000lt. in questo caso dott, parli di due puffer; dunque, la domanda mi sorge naturale: non potrebbe bastare un solo puffer, giustamente dimensionato, sul quale fare convergere il solare, durante tutto l'anno, e la caldaia? Tutto da fare secondo CT. Un' azienda del luogo mi ha proposto 10mq di solare termico, climatica, nuova caldaia a fiamma inversa, classe 5, puffer da 1000lt, il tutto chiavi in mano al costo di 5800 euro, cedendo all'azienda il CT. Conviene?
 
con 10 mt di solare, in zona bene esposta puoi benissimo scaldare anche 1500 lt (non un unico puffer, ma suddiviso perchè altrimenti vai in carenza nelle mezze stagioni)
tanto per dirti, un'utente del forum mio cliente che ha messo 8 mt di solare su 1.000 lt (abita in prov di Perugia), ha il puffer perennemente in sovratemperatura (nei 10 gg che ha fatto caldo)...... :bored:
se non hai un puffer giustamente dimensionato, in inverno con la legna avrai bassissime rese di impianto (e consumi quindi elevati) e non potrai avere autonomia tra una carica e l'altra
praticamente avresti semplicemente un'impianto che non lavora giusto
 
Ultima modifica: