Termotecnico online


Buon giorno a tutti,
Come ripromessomi(vi) allego le immagini dell'impianto installatomi.

In attesa di vs considerazioni e suggerimenti prima che l'installatore ''scappi'' via .

Grazie sempre

e06203abd7a6d3a5b6f0b5098d560e01.jpg


db3aa1824864a3615dadb37fe7451ffe.jpg


a0fd85e23d0879c28e7e8c69a23c2ac4.jpg


ca5b28d57b310db1228b49790adcc820.jpg


Inviato dal mio JAZZ utilizzando Tapatalk
 
Ok grazie, la sposterò un tantino piu avanti. Ma secondo voi quei tubi che girano la macchina potrebbero dare fastidio?

Per il resto l'impianto come vi appare?

Inviato dal mio JAZZ utilizzando Tapatalk
 
Ma non la puoi girare di 90 gradi con i tubi che escono dal muro e vanno dritti dritti all'ingresso nell'UI? Senza passarlre dietro?
 
Anche io avrei messa aderente all'altro lato.
Meno tubo hai fuori meglio è...e girandola viene attacco giusto giusto in faccia la foro nel muro.
Quel tubo leva aria ala macchina, certo.
A darle ancora 5 cm male non fa
I piedini antivibranti sono "originali" o se le sono "inventati"?..a parte che sono osceni...
 
Anche io avrei messa aderente all'altro lato.
Meno tubo hai fuori meglio è...e girandola viene attacco giusto giusto in faccia la foro nel muro.
Quel tubo leva aria ala macchina, certo.
A darle ancora 5 cm male non fa
I piedini antivibranti sono "originali" o se le sono "inventati"?..a parte che sono osceni...
Ok farò come mi hai sugerito tu marcober....

Circa la foto dei collegamenti e il vaso d'espansione hai nulla da rilevare (io non ci capisco nulla!)

Mi ha inserito due valvole per piano terra e piano primo che colleghero a due termostati ambiente probabilmente biticino smarther.

Vi chiedo lumi su dove piazzare la sonda della PDC.

Grazie



Inviato dal mio JAZZ utilizzando Tapatalk
 
Immagino che quando tutti i termosttai siano choudi, la pdc riceva segnale di OFF.
Tuttavia io non li avrei messi..perchè , ad esmepio, se resta aperto UN solo circuito, hai abbastanza acqua e carico termico pe run funzionamento regolare della pdc?
Ormai lasciale..ma cerca poi nella realtà di non farle mai chiudere..ercando di trovare la giusta regolazione dei singoli circuiti di zona, in modo che il termostato di piano non intervenga mai..lasciando che sia la climatica della pdc a regolare la T interna..con la sua eventuale sonda interna (io la meterei nel locale piu usato..soggiorno)
 
Ecco e qui credo (anche se quello che so l'ho compreso grazie a voi e al forum) che l'installatore mi stia combinando qualche casino....

Io credevo che non vi fosse bisogno delle due valvole ritenendo che fosse la stessa pdc a regolare le due zone climatiche. Ho comprato il rocon U1 ritenendo che fosse quello il termistato dal quale regolare la T interna e far modulare la pdc, ma mi ha detto che quello è solo un pannello comandi remotato.

Marcober non voglio commettere errori in questa fase e arrichire l'installatore nei prossimi mesi chiamandolo centinaia.di vte perché la pdc non funziona o funziona male.

Io fra l'altro non so nenanche quale sia la sonda per l'interno e quella per l'esterno e non so neanche se sono state installate.

Riesci ad aiutarmi?

Inviato dal mio JAZZ utilizzando Tapatalk
 
Nello specifico no...perche non conosco la Compact ..devi chiedere a Fcattaneo o Emiliano

Io ti posos dire che la mia pdc ha
1) la sonda esterna integrata con Unita Esterna (e di certo anche Daikin)
2) la sonda esterna la puoi mettere come optional OPPURE remoti Pannellino che gia la contiene (e penso che questa Rocon sia analogo, ma chiedi come ti ho detto..)

Messa quella..potrai usare una climatica che usa entrambe le info per settare la mandata migliore..parte da T esterna, ma se sente che in casa "fa freddo o caldo" aggiusta il tiro in modo da arrivare prima e meglio ad obiettivo di correta T interna..ma senza mai "chiudere rubinetti"..al massimo, se proprio non serve, spegne la pdc (pdc spenat = no consumo= ok..rubinetto chiuso con pdc accesa=idraulico asino)

Se regolerai bene i circuiti..le 2 valvole non servono..lascerai i loor termostati a 30 grdi tutto inverno, maledicendo quanto le hai pagate per stare li a fare nulla...

Come detto..ora
 
Nello specifico no...perche non conosco la Compact ..devi chiedere a Fcattaneo o Emiliano

Io ti posos dire che la mia pdc ha
1) la sonda esterna integrata con Unita Esterna (e di certo anche Daikin)
2) la sonda esterna la puoi mettere come optional OPPURE remoti Pannellino che gia la contiene (e penso che questa Rocon sia analogo, ma chiedi come ti ho detto..)

Messa quella..potrai usare una climatica che usa entrambe le info per settare la mandata migliore..parte da T esterna, ma se sente che in casa "fa freddo o caldo" aggiusta il tiro in modo da arrivare prima e meglio ad obiettivo di correta T interna..ma senza mai "chiudere rubinetti"..al massimo, se proprio non serve, spegne la pdc (pdc spenat = no consumo= ok..rubinetto chiuso con pdc accesa=idraulico asino)

Se regolerai bene i circuiti..le 2 valvole non servono..lascerai i loor termostati a 30 grdi tutto inverno, maledicendo quanto le hai pagate per stare li a fare nulla...

Come detto..ora


Ciao marcober,

mi sono nuovamente perso nel ragionamento...stamane ho "interrogato" l'installatore circa le due valvole e la configurazione attuale, oltre a chiedergli di spostare il chiller nella posizione consigliatami. Lui sostiene che le due valvole comandate dai termostati sono corrette poichè al raggiungimento della T ambiente la valvola stacca il flusso di acqua al piano (adesso se stacca pure la PDC non lo so...).

Mi viene il dubbio anche a me sul funzionamento in climatica della PDC. Assodato che la sonda esterna è posta sul chiller all'esterno potrei controllare la T esterna da li e la T interna con il solo termostato ambiente Rocon U1 (tu mi suggerivi il soggiorno) che però avrebbe il difetto di controllare una sola zona climatica anche se avrebbe il pregio di comunicare direttamente con la PDC cosa che non farebbe il termostato (a me piace lo smarther di biticino) attaccato alla valvola.

Mi sono perso mi aiuti?

Grazie sempre.
 
Allora..il tuo termostato che ti pace tanto..per qunto furbo sia..è un termostato che fa ON OFF..apre o chiude un rubinetto..piuttosto banale.

il Rocon penso che sia una SONDA e non un TERMOSTATO ..cioè dice alla pdc..attenta, la T interna è quasi alla T set..per cui sebbene fuori facia freddo e la sonda fuori dice di mandare a 29--tu manda 28 o 27 altrimenti passiamo i 20 gradi settati...in tal modo lei rallenta...se puo, ovvio...il cop aumenta...assorbimento cala..autocosnumo FV aumenta..confort aumenta.

se invece la pdc non ha tale info...lei va avanti come come se nulla fosse..sino a quando il primo termostato chude.
Se chiude..flusso acqwua cala...lt in circolo calano..ritorno sale..carico termico scende drasticamente e magari la pdc inizia a fare ON OFF.
In tal modo
1) autocosnumo cala
2) pdc si usura perche fa on off
3) cop fa schifo
4) il piano dove hai tagliato a zero iniziera a freddarsi..ma prima che si fredda aria, il massetto è guia freddo...quanto il tuo stupido termostatio se ne accorge, ci vorranno 2-3 ore per riscaldarlo, e confort fa pieta.

Se poi si chiudono 2 circuiti, spera che la pdc lo venga a sapere.

Ora..perche dovrei usare 2 stupidi termostati che rompoo solo le balle ..se ho pagato e istallato un intelligenet SONDA che parla alla mia pdc..ma tu fai come credi eh se ti piacciono cosi tanto...:)
 
No marcober a me ne quelle stramaledette valvole ne quei stramaledetti termostati piacciono...l'installatore mi ha montato le valvole e quindi sarei obbligato a montare i termostati.

Comunque domani gli dico di smontarli e buona notte. Credo che li abbia installati perché ho voluto distinguere zona notte e zona giorno!

Inoltre io ero convinto che la PDC avesse gia in pancia la possibilità di gestire due zone climatiche, il tencico mi dice invece che gestisce acqua calda e acqua fredda...

Considera inoltre che non ho pavimenti radiante ma ventilconvettori con termostato a bordo.

Domani gli dico d'installare so il rocon U1 e da li proverò a comandare tutto, piazzandolo nel corridoio della zona notte, che forse è la zona che dovrebbe avere la T media più rappresentativa.
Se lo metto nel soggiorno ho paura che (nel caso del riscaldamento) ci sia caldo in soggiorno e freddo nelle camere che si trivano appunto nel piano superiore. Che dici?

Inviato dal mio JAZZ utilizzando Tapatalk
 
No ricordavo che hai FC..in tal caso i FC avranno comuqnue la loro sonda T ambiente..che comanda la ventola..quella serve...se i tuoi termostati t piacciono, usali, ma fai pilotare solo la ventola del FC.

.l'installatore mi ha montato le valvole e quindi sarei obbligato a montare i termostati.

scusa ma cosa faceva chiudere..il circuito del FC?

Inoltre io ero convinto che la PDC avesse gia in pancia la possibilità di gestire due zone climatiche, il tencico mi dice invece che gestisce acqua calda e acqua fredda
la mia lo fa..ma penso TUTTE..ma NON con testine..ma potendo gestire uan SECONDA CLIMATICA..che però ovviamente comanda una MISCELATRICE di un cicuito che viaggia a T ingeriore ...esempio..mandi a 32 in zona giorno..se in zona notte vuoi T piu bassa (a volte si e a volte no), la pdc comanda una miscelatrice sul secondo circuito che abbassa di 1 grado la T di andata su quella zona (per me sono comunque seghe mentali..se regoli bene i vari circuito fai quello che vuoi..poi ok, non puoi cambuiare idea ogni giorno..MA A CHE SERVE FARLO? se spensi 300 eruo anno per risce acs..che ti frega di tenere 19 in certe zone..ma tieni 20 che si sta bene!)
MA IN OGNI CASO COI FC..non serve latro che pilotare la ventola..con circuito distributivo UNICO

Considera inoltre che non ho pavimenti radiante ma ventilconvettori con termostato a bordo
a maggior ragione ..avranno gia loro il termostato che comanda la ventola.
Metti un FC che NON ha valvola che apre-chiude circolazione..mi raccomando!! e metti un FC che parta con acqua ad ogni T..e non solo se acqua sta sopra a 39 gradi!!
La pdc e Rocon faranno girare sempre acqua in climatica..e la ventola parte/si ferma in base alle esigenze della stanza...sia in estate che in inverno. In questo modo tieni sempre tanta acqua n circolo..i FC non vanno a chiudere man mano impianto..il FC emette un minimo anche a ventola spenta, che male non fa... e comunque con la climatica cerchi di satre BASSO in mood che le ventole (al minimo) lavorino sempre. S euna stanza si scalda troppo e spegne troppo la ventola, col detentore del FC lo chiudi in modo da pareggiarlo con gli altri (altrimenti senza ventilazione ti bypassa mandata con ritorno senza freddare acqua, che non va troppo bene)

Se lo metto nel soggiorno ho paura che (nel caso del riscaldamento) ci sia caldo in soggiorno e freddo nelle camere che si trivano appunto nel piano superiore. Che dici?

ma si..ma come detto..se i FC hanno la loro sonda remotabile..usala...fai comunque lavorare la pdc in climatica
 
Ciao marcober,

stamane ho detto all'installatore di non collegare le termovalvole, ma di "agganciare" solo il Rocon U1 (che installerò nel saltto, considerato che il calore tende a salire) alla PDC.

Gli ho detto: LA MACCHINA DEVE INTERFACCIARSI SOLO CON LA SUA ELETTRONICA DI FABBRICA (SONDA ESTERNA E ROCON U1)! LA MACCHINA SA QUELLO CHE DEVE FARE CON I SUOI COMPONENTI.

Come hai bene detto tu, nelle singole stanze le sonde dei FC faranno ciò che devono fare. Certo ci sarà parecchia acqua in circolo, ma eventualmente se la regolazione non sarà ottimale vedremo se è il caso di collegare le valvole e farle funzionare (giusto per non dirgli che non servono!).

Non ho capito cosa intendi o meglio cosa dovrei dire al tecnico per: "Metti un FC che NON ha valvola che apre-chiude circolazione..mi raccomando!! e metti un FC che parta con acqua ad ogni T..e non solo se acqua sta sopra a 39 gradi!!" I miei sono dei FC Aermec FCZ con appunto termostato a bordo.

In attesa di tue un SUPER GRAZIE.
 
Certo ci sarà parecchia acqua in circolo,.

coi FC tutti aperti ci sara POCA acqua in circolo..un TAMPONE di 50 lt sul ritorno è indispensabile

per il resto

1) i miei Aermec attivano ventola solo se acqua in arrivo supera 35 gradi..ho craccato sonda per farli partire a t inferiori , visto che comuqnue usati h24 scaldano a 20 gardi un ambiente anche con mandate sotto 35 gradi!!

2) alcuni FC , se termostato raggiunge set, non si limitano a spegnere ventola ma hanno VALVOLA che chiude acqua..questo fa diminuire acqua in circolo..fa calare flusso acqua (lt /minuto)..2 cose distinte che danno noia alla pdc (specie quando sbrina)..meglio avere FC che NON hanno valvola..costano pure meno!! acqua gira SEMPRE..anche con ventla spenta il FC emette magari 30-50 W..il che non guasta.
Unico neo..quandi sbrina da per 60 secondi una sbuffata fredda...ma sappi che quando capita, è per il bene della pdc..e comuqnue dura 60-90 secondi...non è che scende la Siberia in casa (e se craccando termostato FC azzecchi la resistenza giusta che speghne ventola a 25 gradi invece che 35..non succede!)
 
punto 1) come hai craccato la sonda dei FC? vediamo se è roba che posso far fare all'installatore...

punto 2) hai un suggerimento per "beccare" la resistenza giusta che spegne la ventola se acqua a 25 gradi invece di 35?

Grazie ancora.
 
resistenza sulla sonda..non mi chiedere quale e dove che non ne ho idea..fatto in 5 minuti da mio elettricista...senza provare..con quello che "aveva in borsa"...funzionato al primo colpo..per un elettrico penso che sia un giochetto elementare..sapendo che sonda hanno in mano e con un tester...
 
Ok questa cosa l'affronterò con l'installatore dopo che avrà digerito il fatto di avergli fatto annulare le due termovalvole (che gli ho detto non gli pagherò fino alla verifica di una loro necessaria installazione).

Dopo la disabilitazione delle stesse, ha contattato il centro autorizzato per il primo avvio. Mi ha detto che lo stesso centro gli ha detto che le termovalvole sono addiritttura INDISPENSABILI e che il centro assistenza gli ha detto che la PDC vede le valvole e si.regola di conseguenza.... !! Mi ha quindi rinnovato l'invito a collegarle, cosa che ho ovviamente declinato, invitandolo a colegare la PDC al solo Rocon U1 per una regolazione in diretta e di tipo CLIMATICA!

Sapete qual'è la cosa piu fastidiosa? Non riuscire a dire all'installatore chi mi consiglia queste cose (stamane gli ho inventato che questi suggerienti me li ha dati il venditore della PDC e mi ha chiesto di chiamarlo perché ci voleva parlare hihihihihi). Dirgli scrivo e accetto volentieri i suggerimenti/indicazini da un forum equivarrebbe a dire SEI UN ASINO!! e non è cosa opportuna, sto invece provando a farlo uscire dallo schema classico e portarlo a quello un po' più scientifico...(spero non resti solo una scommessa).

C'è qualcuno disponibile a simulare una chiamata con lui e fargli capire come stanno realmente le cose???hihihihihihi

Inviato dal mio JAZZ utilizzando Tapatalk
 
Buona sera doma mattina il CA Daikin viene a fare il primo avvio...qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?

Inviato dal mio HUAWEI MT7-L09 utilizzando Tapatalk
 