Trasformatore BT/MT


Vipsolar impianto fotovoltaico

ciao eliot
:lol:
per quel tipo di impianto necessita di una consulenza cmq per i tr. te ne servono almeno 2 prova questa strada lucia.dimarco@enel.it o chiamando allo 06/83057743.
poi contatta info@marnatetrasformatori.it effettuano trattamento e riparazione
:)

non so se sia usato garantito....
:)
 
CITAZIONE (gsughi @ 3/11/2007, 14:45)
Le mutue induzioni all'interno del trasformatore trifase si comportano esattamente come le corrento componendosi vettorialmente.
Quindi non esiste alcun problema.​

Il problema c'è invece........ed è proprio dovuto a queste
Se la corrente in una bobina in BT dovesse invertire il suo senso nella bobina accoppiata a questa si vedrà un aumento di corrente indotta proprio perchè la bobina in MT deve compensare l'inversione della tensione di questa e questo, per la LKT nel lato a triangolo, significa un aumento della corrente autoindotta nelle bobine in MT.
Mi sono fatto i conti e ho visto che questo comporta un aumento notevole della derivata nel tempo della corrente circolante nelle bobine.
Questo significa che mentre immetto corrente in una delle fasi (ma gli utenti che immettono in una fase devono essere molti perchè si arrivi a vedere che la corrente inverte il suo senso nella bobina) la corrente che circola nelle bobine lato MT cresce e non esce da lì perchè sennò la LKT non la soddisfo.
E questa non è una mia elucubrazione, è solo l'applicazione della LKT al lato triangolo in MT.
Questo vuol dire che le perdite lato rame aumentano e possono farlo anche di molte volte.
Io mi sto facendo i conti esaminando tutti i tipi di sbilanciamento che si possono avere (dai carichi distribuiti a casaccio all'immissione in una fase all'immissione in due ecc.) e finora ho visto che in caso di immissione la corrente lato rame in MT è 3 volte quella massima che si avrebbe in caso tutti gli utenti, pur sbilanciati al massimo, tirassero corrente alla vecchia maniera.
Aumentare le perdite vuol dire che il rendimento cala parecchio, perchè le PCu aumentano e si sommano alle PFe, che restano pressochè costanti.
E' vero che la potenza da somministrare al trasformatore diminuisce, ma non in misura pari a quello che si sta immettendo in rete.
Mi sono spiegato?
La sua diminuzione è una cosa buona (è quello che volevamo......) ma il fatto che la corrente circolante all'interno del triangolo in MT cresce e che parimenti cresce quella circolante nel neutro (perchè lo sbilanciamento nelle correnti indotto da una fase in cui si inverte il verso è notevole, mi sono fatto i conti pure lì) può danneggiare il trasformatore e comunque mi porta a non poter più asserire che il trasformatore è reversibile nella totalità dei casi.
Cioè se prima il trasformatore vede arrivare 9 e gli utenti tiravano 9 (mettiamo 3 per fase) ora se c'è uno che invece di tirare 3 immette 1 il trasformatore in realtà non chiederà 5 alla rete in MT, cioè 3+3-1, ma chiederà di più perchè il suo rendimento sarà diminuito e parecchio.
Diverso sarebbe il discorso se immetto in trifase anche in BT, perchè carico alla stessa maniera tutte e tre le fasi.
Ma anche lì, se vado a guardare la formula del rendimento, lo vedo diminuire ugualmente.
Questo già ora da dei problemi durante la notte, quando i carichi sono bassi.
E' quello che ho descritto è il particolare caso in cui non posso dire che il trasformatore è reversibile, non lo posso asserire, pure se me lo dicono tutti i libri del mondo, perchè ragionandoci su ho visto che funziona così.
Per le fasi prese ad una ad una un verso non vale l'altro se uso il trasformatore MT-BT oggi in esercizio (con lato MT a triangolo e centro-stella in BT messo a terra, come si vede dal DK5600 e in tutti i trattati sui trasformatori che ho visto).
Per piacere non mi liquidate così presto dicendo che non ne capisco nulla.
Il problema di cui parlo è reale e se l'immissione in rete in BT verrà massificata con le tecnologie attualmente in uso presto saranno guai.

Non sono ancora riuscito a trovare l'Olivieri-Ravelli (molte scuole ed enti di formazione non lo usano più), ma ormai che mi avete messo la pulce nell'orecchio lo troverò a qualsiasi costo.

Intanto ho già tapezzato un sacco di forum con domande come quella sopra, riguardanti questa particolare condizione di funzionamento del trasformatore.
Non ho avuto nessuna risposta da nessuno (nemmeno da gente che lavora nelle università), quindi molto probabilmente l'argomento non è così banale come sembra lo stiate riducendo........
 
Dunque: se la corrente in una fase al secondario del trasformatore si inverte, la tensione al primario come si comporta ??
Si inverte? Ho capito Bene ?.
 
CITAZIONE (gsughi @ 4/11/2007, 19:36)
Dunque: se la corrente in una fase al secondario del trasformatore si inverte, la tensione al primario come si comporta ??
Si inverte? Ho capito Bene ?.​

No, la tensione non si inverte e non cambia affatto, essendo forzatamente uguale alla tensione di lato in MT dato il collegamento a triangolo

Ma questa limitazione non vale per le correnti nelle bobine.

Mi spiego meglio.

Normalmente posso dire per il lato in MT:

1) L*(d/dt(IL1)+d/dt(IL2)+d/dt(IL3))+M*(d/dt(i1)+d/dt(i2)+d/dt(i3))=0

per la LKT su questo, tenendo conto dei segni delle onnipresenti mutue induzioni

Questo mi porta a dire anche:

2) L*(d/dt(IL1)+d/dt(IL2)+d/dt(IL3))=-M*d/dt(i0)

dove con i0 indico la corrente eventualmente circolante nel cavo di messa a terra del centro stella, con L l'induttanza della bobina lato MT, con M=k*radq(L*l) il coefficiente di mutua induzione .

le i sono le correnti circolanti nelle bobine in BT ma, essendo il lato BT a stella, per la LKC corrispondono alle correnti circolanti nelle linee.

Se una delle i inverte il suo segno questo comporta, per la 1, che perché si mantenga uguale a 0 la somma totale, la derivata della somma delle IL cresce diventando positiva.

Poiché in condizioni di carico normale e bilanciato l’ho vista essere 0 questo vuol dire che in caso di immissione in rete la corrente lì dentro cresce.
 
E' chiaro che il carico non è più equilibrato !!
E che quindi non è possibile ammettere uno squilibrio superiore a quello indicato nella DK. All'interno di tali squilibri il trasformatore può lavorare senza particolari problemi.
Comunque, in pura teoria (e per assurdo) in MT una fase potrebbe assorbire corrente e due fasi contemporaneamente fornire corrente.
 
CITAZIONE (gsughi @ 5/11/2007, 12:46)
E' chiaro che il carico non è più equilibrato !!
E che quindi non è possibile ammettere uno squilibrio superiore a quello indicato nella DK. All'interno di tali squilibri il trasformatore può lavorare senza particolari problemi.
Comunque, in pura teoria (e per assurdo) in MT una fase potrebbe assorbire corrente e due fasi contemporaneamente fornire corrente.​

Mi fa piacere che si prenda atto del fatto che il problema c'è.
In realtà, come dicevo, esiste un limite grosso pure in MT e in trifase-BT, dovuto alla storia della riserva operativa, della quale ho già postato un articolo poco tempo fa (mi pare l'abbia letto Recoplan........se non mi ricordo male).
Ma questa è un'altra storia e qui gli sbilanciamenti non c'entrano nulla.

Il fatto che in MT una fase possa fornire corrente e le altre due consumare corrente........non lo so...... perchè (anche se con tutte le conseguenze finora paventate) comunque il collegamento triangolo-stella a suo tempo servì proprio a riequilibrare gli sbilanciamenti fra le fasi in BT.......entro certi limiti (sennò tutto quello detto finora non avrebbe senso) perchè lo stella-stella dava problemi in caso di sbilanciamenti.
E in effetti anche in caso di inversione di corrente in una fase fa proprio questo........grazie al buon Kirchoff..........quindi il trasformatore richiederà meno energia, vero, ma a prezzo di possibili guasti e di un rendimento che sarà calato (non dimentichiamoci che il FV è sempre aleatorio come fornte d'energia e senza accumulo la rete quest'aleatorietà la vede tutta).

Però a monte degli MT-BT, per quanto riguarda la trasformazione, gli altri apparecchi sono stella-stella.

Comunque non mi va di aprire un altro discorso (fra l'altro OT, anche se interessante) in merito.
 
Per ad80 e gli altri:

vorrei riprendere se possibile una domanda fatta in precedenza:

- c'è da prevedere un trasformatore bidirezionale per l'allaccio in media?


grazie
 
CITAZIONE (diamante80 @ 12/11/2007, 23:42)
Per ad80 e gli altri:
vorrei riprendere se possibile una domanda fatta in precedenza:
- c'è da prevedere un trasformatore bidirezionale per l'allaccio in media?
grazie​

Come abbiamo discusso parecchio tempo fa tutti i trasformatori sono bidirezionali, anche se comunque bisogna vedere come si usano, soprattutto quelli trifase (che ovviamente sono l'oggetto del discorso).
Quindi, poichè in immissione in rete trifase il problema dello sbilanciamento non c'è, non ci sono particolari accorgimenti da usare oltre le protezioni.
Tutt'al più, se sei un produttore che cede alla rete forti quantità d'energia potresti fare un parallelo di trasformatori prima del punto di connessione (con i dovuti accorgimenti per non usare tutti e due i trasformatori insieme), così nei momenti in cui ne cedi poca hai un rendimento dei trasformatori maggiore perchè ne fai lavorare uno più piccolo.
 
CITAZIONE (diamante80 @ 12/11/2007, 23:42)
...- c'è da prevedere un trasformatore bidirezionale per l'allaccio in media?...​

premesso che FISICAMENTE tutti i trafo sono bidirezionali ;

La questione quindi è mi attacco in parallelo al lato Bt del trafo esistente (se esiste !) oppure mi attacco in parallelo alto Mt

Per poter decidere bisogna valutare quanto ti ho scritto tempo fa ?


distanza del campo FV dal trasformatore esistente (portare in giro 100 kw a 400 V ha un "costo" diverso che portarli in giro a 15KV)
percentuale di autoconsumo , tensione alla quale viene utilizzata la potenza e distanza dal campo FV
taglia e rendimento del attuale trasformatore di Mt , suo possibile distacco nelle ore senza carico
spazio ed opere murarie per Mt
tensione di uscita dell'inverter


Cio da Recoplan
 
Anche io mi trovo nella situazione di installare un impianto FV ad un trasformatore MT/BT già esistente.

Mi spiego meglio……………………

Questa industria ha un trafo da 630 kVA…………… il mio impianto è da 200 kW e, orientativamente, il consumo istantaneo è di circa 300 kW…………….

Cosa devo fare??? La cabina MT/BT ha meno di 1 anno di vita e non mi trovo di fronte a distanze superiori a 100 m, dal campo FV fino alla cabina.

Installo un nuovo trasformatore??? Ma poi come avviene l’autoconsumo????

Oppure, basta il trafo esistente???? Collego al quadro generale di bassa tensione il mio impianto fotovoltaico, come indicato dalla norma CEI 11-20. Ma in questo caso, dubbio amletico, l’autoconsumo e l'eventuale immissione di energia in eccesso come avviene???

Grazie a tutti,


ciao
 
Installo un nuovo trasformatore??? NO!
Ma poi come avviene l’autoconsumo???? non capisco la domanda????

Oppure, basta il trafo esistente???? CERTO!
Collego al quadro generale di bassa tensione il mio impianto fotovoltaico, come indicato dalla norma CEI 11-20. Ma in questo caso, dubbio amletico, l’autoconsumo e l'eventuale immissione di energia in eccesso come avviene???
Quando il cliente consuma energia (e l'impianto FV produce ) verrà consumata prima l'energia FV e se non basta l'energa Enel
ciao da Recoplan
 
CITAZIONE (cemperor @ 14/11/2007, 12:08)
Anche io mi trovo nella situazione di installare un impianto FV ad un trasformatore MT/BT già esistente.
Mi spiego meglio……………………
Questa industria ha un trafo da 630 kVA…………… il mio impianto è da 200 kW e, orientativamente, il consumo istantaneo è di circa 300 kW…………….
Cosa devo fare??? La cabina MT/BT ha meno di 1 anno di vita e non mi trovo di fronte a distanze superiori a 100 m, dal campo FV fino alla cabina.
Installo un nuovo trasformatore??? Ma poi come avviene l’autoconsumo????
Oppure, basta il trafo esistente???? Collego al quadro generale di bassa tensione il mio impianto fotovoltaico, come indicato dalla norma CEI 11-20. Ma in questo caso, dubbio amletico, l’autoconsumo e l'eventuale immissione di energia in eccesso come avviene???
Grazie a tutti,
ciao​

Scusami, ma alla domanda "installo un nuovo trasformatore" non dovrebbe essere il GSE a risponderti?
Se è o no necessario installare una nuova cabina di trasformazione dedicata non dovrebbero dirtelo loro dopo aver studiato la situazione e visto se i tuoi 200 kWp sono sostenibili dalla rete?
Molto probabilmente ti diranno di mettere la cabina perchè così puoi eventualmente immettere direttamente in MT tutta la tua potenza FV (ammesso che ci siano momenti in cui la puoi immettere tutta, perchè dipende dal tipo di contratto di scambio dell'energia con la rete che hai, se si tratta di cessione, vendita ed autoconsumo (quindi dovresti essere in grado di autoconsumare almeno il 70% di quello che produci) o scambio sul posto (quindi in teoria non dovresti fare nemmeno il solletico alla rete)).
Le altre due domande mi sembrano di risposta scontata.
Vai a vedere la configurazione tipica di un impianto FV a servizio di una generica utenza.
L'utente è sempre privilegiato nei consumi rispetto all'immissione in rete.
Se non consumi immetti in rete (e bisogna vedere se l'immissione è un bouns oppure una merce da vendere, ma questo dipende dai contratti che ti ho detto prima), se consumi più di quello che produci interviene la rete a dare quello che non da l'impianto.
Mi pare chiaro, no?
 
Scusami, ma alla domanda "installo un nuovo trasformatore" non dovrebbe essere il GSE a risponderti? il gse non c'entra nulla per ora , dal 2008 le cose cambieranno . Enel avrà già accettato la tua domanda di connessione vero cemperor
Molto probabilmente ti diranno di mettere la cabina perchè così puoi eventualmente immettere direttamente in MT tutta la tua potenza FV
la cabina con il trafo c'è gia !

ciao da Recoplan
 
CITAZIONE (ad80 @ 15/11/2007, 15:54)
Scusami, ma alla domanda "installo un nuovo trasformatore" non dovrebbe essere il GSE a risponderti? il gse non c'entra nulla per ora , dal 2008 le cose cambieranno . Enel avrà già accettato la tua domanda di connessione vero cemperor
Molto probabilmente ti diranno di mettere la cabina perchè così puoi eventualmente immettere direttamente in MT tutta la tua potenza FV
la cabina con il trafo c'è gia !
ciao da Recoplan​

Si....giusto, ma volevo dire che potrebbero dirgli di metterne un'altra apposta solo per lui.

Siccome lui ha parlato di un trasformatore da 630 kVA mi pareva di capire che sia il tipo più comunemente usato nella normale distribuzione, quindi una cosa che già esisteva prima dell'impianto.

Ma se ENEL ha già accettato la sua domanda di connessione che discutiamo a fare?
 
Ciao a tutti, mi inserisco anche io nella discussione perche' sto portando avanti un progetto analogo (impianto FV da 300 KWp con immissione in rete MT attraverso lo stesso trasformatore di fornitura, di potenza adeguata, 400KVA). Sto ora abbozzando uno schema unifilare per la connessione BT/MT e, avendo sempre considerato naturale utiizzare per l'immissione il trasformatore esistente (sarebbe da spreconi utilizzarne un secondo), mi e' sorto qualche dubbio, mettendo giu' lo schema, nell'accoppiamento dei due convertitori da 150 KW che ho utilizzato; mi sarebbe venuto naturale accoppiarli con un trasformatore a doppio primario BT, ma visto che l'attuale trafo e' a un solo avvolgimento (secondario BT), sono costretto a metterli in parallelo: poco male, ma volevo un conforto (sono un elettronico, abituato alle micropotenze!). Penso di poter condividere con voi lo schema domani sera, dovrei averne una bozza.
Un'altra questione riguarda il sistema globale di misura: quello per il contributo GSE dovrebbe essere allocato subito a valle del generatore (BT) e a monte del Dispositivo di Interfaccia; e quello per la misura dell'energia immessa in rete nel ramo MT, a monte del Dispositivo Generale. Se qualcuno ha gia' avuto un'esperienza simile, gli sarei grato per un supporto.
Un contributo alla discussione in corso (ad80): lo scambio sul posto e' ammesso solo fino a 20 KW, al di sopra si parla solo di vendita e acquisto (il prezzo d'acquisto e' circa il doppio di quello per l'energia ceduta).
Grazie e ciao
 
CITAZIONE (Salmen @ 16/11/2007, 08:29)
Un contributo alla discussione in corso (ad80): lo scambio sul posto e' ammesso solo fino a 20 KW, al di sopra si parla solo di vendita e acquisto (il prezzo d'acquisto e' circa il doppio di quello per l'energia ceduta).
Grazie e ciao​

Le ultime recetnissime modifiche al C.E. allargano il limite di potenza del contratto di scambio sul posto a 200 kWp.
 
CITAZIONE (ad80 @ 16/11/2007, 08:58)
Le ultime recetnissime modifiche al C.E. allargano il limite di potenza del contratto di scambio sul posto a 200 kWp.​

1. Non si tratta di modifiche, ma di PROPOSTE di modifiche ....non mi risulta che l'AEEG abbia GIA' emesso una nuova delibera.
2. inoltre, il CE non c'entra nulla poichè, x assurdo, potrei accedere al servizio di scambio senza richiedere l'incentivo in CE.
 
Sto progettando un impianto di circa 100KWp
Non potendo accedere allo scambio sul posto (almeno per adesso, chissa' se cambiera' la legge) ho previsto un autoconsumo del 50 % e una vendita del restante....
Il cliente ha gia' una cabina di trasformazione da cui preleva l'energia elettrica dalla rete.
Io pensavo di collegarmi alla media tensione (le distanze non son elevate) e dopo aver consumato in tempo reale l'energia che produco , la restante imetterla in rete.
Oltre ai collegamenti elettrici (sezione cavi e protezioni) da ricontrollare se sufficienti alla nuova energia che inmmetto nel sistema, importante e' anche la taglia in potenza Sn del trasformatore che si e' bidirezionale ma deve anche essere adatto alla potenza per cui io lo utilizzo per inviarla in rete ENEL per la vendita....
Se il trasformatore avesse Sn = 50 KVA non e' sufficiente.... avendo io un impianto FV di 100 KWp con cos(fi) = 1....
Credo che avendo il cliente un contratto di fornitura di 125 KW il trasformatore che hanno sia sufficiente e non si necessita di un altro....

A parte eventuali errori tecnici....
Potete darmi una maggiore delucidazione
 
Roagazzi !!
Io non credo si possa andare avanti in questo modo !
Siete incaricati del progetto di impianti FV di 100/300 o più kWp e non avete idea di come funziona una cabina di trasformazione ?
Non pensate che ciò sia pericoloso ??
:alienff:
:alienff:
 
CITAZIONE (gsughi @ 30/10/2007, 14:54)
Per AD80
Io veramente faccio fatica a capire !!
Probabilmente a Genova eri, diciamo così, un poco (molto) distratto.
Sicuramente si parlava da allaccio di un impianto in rete direttamente in BT.
Lo sai quanti Amp. in monofase sono 100 kW.
Sono 454 A. Che sezione di linea ci vuoi mettere.
Dimmi.​

Chiaramente non è questo il caso, ma cosi a titolo informativo, alla Simar porta Marghera ho visto un trasformatore Siemens da 25kA (ampere non volt), una stanza pieno di raddrizzatori e la corrente di circa 20000 Ampere a bassa tensione (meno di 100V) veniva trasportato su sbarre composto da 5 sbarre in parallelo per ogni ramo, alto circa 20 cm e larga circa 2 cm. (ogni sbarra sembrava realizzato con tantissimi fogli di alluminio (cosi sembrava dal colore)
Il tutto serviva per un impianto di elettrolisi.
L'impianto è ormai non più in servizio.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom