Trasformatore d'isolamento

  • Autore discussione Autore discussione Nik77
  • Data d'inizio Data d'inizio

Vipsolar impianto fotovoltaico

oscilloscopio non è stato provato,invece immettere un inverter alla volta si!appena si mette il 4 qualunque sia comincia a destabilizzare la linea! non ne posso più,inoltre il gse non ha ancora risposto da 31/12/2010
 
Può essere allora un problema di settaggi. Bisogna che il tuo installatore contatti l'ufficio tecnico del fornitore dei tuoi inverter. In generale i tecnici delle case madri sono molto disponibili e danno tutti ottimo supporto, ma bisogna che si parlino tra tecnici.
Ciao
 
Ma non è che per caso hai uno squilibrio tra le fasi maggiore di 6 kW???
Dovresti aver messo 2 inverter per ogni fase, con un controllo di squilibrio (il massimo consentito da Enel è 6 kW).

Ma perchè non hai utilizzato inverter trifase? Ad esempio un paio da 10 kW.

Secondo me lo squilibrio di potenza si ripercuote su uno squilibrio di tensione, che porta gli elettrodomestici dei vicini a fare i capricci (tensione troppo alta???).

Saluti.
 
E la tensione!?

E la tensione!?

Non è che la linea non ce la fa ad immettere 20 kW?!

fai caso alla tensione che misuri una volta accesi tutti gli inverter... a me è capitato per 2 impianti, uno da 8 e uno da 6 .... a pieno funzionamento il primo oltrepassava i 440V e il secondo i 260 V facendo staccare l'inverter (autoprotezione!)
 
Senza analisi delle forme d'onda è difficile capire e si possono fare solo ipotesi.
Mi viene da pensare che ci sia uno squilibrio tra le fasi che fa transitare corrente sul neutro e che il sw degli inverter che non riesce a gestire e va in palla (escluderei anomalie dul sitema di interfaccia).
Ad ogni modo anche uno squilibrio tra le fasi non deve assolutamente creare questi problemi, ma solo sbilanciamenti su enel che appunto li vuole limitati al max a 6k
 
salve a tutti.
chiedo un informazione. Ho un impianto FV su una azienda della potenza complessiva di 87kWp. L'impianto sarà composto da nr. 2 Sezioni di impianto (in quanto entrano in esercizio in due momenti diversi visto che è necessario aspettare l'autorizzazione della sovrintendenza per autorizzare la seconda sezione) una di potenza 69kWp e la seconda di potenza 18kWp. Naturalmente l' ENEL ( ed anche il GSE) vuole il trasformatore di isolamento BT/BT purtroppo prima del contatore di produzione. Ma mi chiedo è necessario, visto che le sezioni verranno realizzate in due momenti distinti, avere due trafo di isolamento oppure ne basta uno per la sezione da 69kWp e per la seconda posso evitarlo visto che è inferiore a 20kWp??

grazie per le informazioni.

cordiali saluti a tutti!!
 
Ti consiglio di prendere degli inverter dotati di trasformatore d'isolamento interno così accontenti Enel ed eviti qualsiasi problema, comunque se la seconda sezione ha potenza < 20 kW puoi anche non metterlo.
 
Se l'impianto è superiore a 20kW, anche se composto da più di 1 una sezione, la separazione ci vuole, devi tener di conto della potenza complessiva dell'impianto, non puoi fare una sezione con il trafo ed una sezione senza trafo...non ha logica e non è buona regola, in quanto una parte dell'impianto FV non sarebbe separata dalla rete pubblica.
 
Se l'impianto è superiore a 20kW, anche se composto da più di 1 una sezione, la separazione ci vuole, devi tener di conto della potenza complessiva dell'impianto, non puoi fare una sezione con il trafo ed una sezione senza trafo...non ha logica e non è buona regola, in quanto una parte dell'impianto FV non sarebbe separata dalla rete pubblica.

grazie per la conferma ... in realtà era quello che pensavo anche io e soprattuto come dice lorenzdv ... non è una buona regola fare due sezioni dello stesso impianto una senza e una con trafo! l'unica cosa è che sono costretto a mettere il trafo prima del contatore di energia prodotta ... se potessi metterlo dubito dopo il contatore si poteva mettere un unico trafo e soprattutto non avrei delle perdite di energia ... ENEL mi aveva detto tempo fa che avevano in mente di abolire il trafo di isolamento, ma ancora nulla ... mah!!

grazie cmq a tutti per il consiglio.

buon lavoro a tutti!
 
sul trafo sono d'accordo con te hi_tech78, tra poco uscirà la CEI 0-21 (le regole per la BT) si dice che li ci sia una parte dedicata proprio a questa inutile dispersione di preziosa energia pulita ;)
 
è un anno che la aspettiamo questa benedetta norma ....
Avete visto che sul sito del GSE nel documento pubblicato delle REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif] di luglio 2011 (IV conto energia), in particolare alla pag. 108/109 cioè per le connessioni in MT ci sono due schemi; uno con trafo BT/BT e l'altro senza .... nessuna descrizione ... quando posso utilizzare uno o l'latro ??? ma come si fa a mettere uno schema esemplificativo e non spiegare in quale condizione può essere utilizzato?? sicuramente i due schemi sono per impianti uno sopra i 20kW e l'altro per quelli sotto i 20kWp ( senza trafo BT/BT) ma perchè non specificarlo?? .. forse sono io che mi perdo qualcosa ... mah ...

saluti a tutti!!


[/FONT]
 
nelle connessioni MT è sufficiente il trafo MT/BT per il gestore di rete, l'eventuale BT/BT serve a proteggere le utenze BT del produttore
 
grazie blux ... la separazione galvanica quindi BT/BT (per le connessioni in MT) non è necessaria quindi per il gestore ..ma dove sta scritto nella guida alle connessioni ?? io non l'ho trovata questa specifica ....
 
trovato ... giuda connessioni ENEL pag. 92 (cap. F.10) ... recita "Per impianti di produzione collegati alla rete mediante convertitori statici c.c./c.a., deveessere garantita la separazione metallica fra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c. dei
convertitori mediante trasformatore di isolamento a frequenza industriale
(obbligatoriamente per gli impianti > 20kW). Tale componente può essere interno o esterno
agli apparati di conversione. Non è necessaria l’installazione di un trasformatore di
isolamento esterno nei seguenti casi:
........
qualora l’impianto di produzione sia realizzato mediante convertitori connessi lato BT di
un impianto di utenza allacciato alla rete MT di Enel e dotato di propria trasformazione
MT/BT.

questo almeno nel mio caso mi consente di poter eventualmente mettere il trafo BT/BT per eventualmente proteggere le utenze in BT dopo il contatore di produzione.
 
Se hai Trafo di cabina utente MT/BT, puoi evitare il trafo di isolamento.
In particolare, se gli inverter senza trafo di isolamento hanno al proprio interno delle protezioni che limitano la componente continua in rete, puoi evitare definitivamente il trasformatore di isolamento BT/BT. Naturalmente se hai più inverter in parallelo, è cosigliabile mettere il trafo di isolamento perchè le varie piccole correnti continue dei singoli inverter (inferiori alla soglia di protezione) potrebbero sommarsi e ripercuotersi nella rete d'utente.

Saluti.

:devilred:
 
Impianto 100 kWp con trafo MT/BT di Enel in prossimità del mio impianto che è in cessione totale, non vi sono altre utenze allacciate in BT, mi hanno messo un trafo di isolamento da 100 kWp che consuma abbbastanza. Posso scollegarlo senza incorrere in problemi con Enel o GSE? La norma che avete citato è della vecchia CEI o della nuova non ancora in vigore?
 
grazie mille Ligabue82 ! ottima risposta e giustissime considerazioni! in effetti il produttore ha una cabina di trasformazione MT/BT al quale è connesso ed infatti avevo pensato di mettere eventualmente un trafo BT/BT ( valutando come dici tu a seconda della corrente continua immessa) a monte dei 2 contatori di produzione ( 2 sezioni di impianto) visto che non è obbligatorio in modo da non perdere energia preziosa prima appunto della contabilizzazione e in modo da mettere 1 solo trafo BT/BT invece che 2 !!
sto naturalmente provando a rintracciare i tecnici ENEL MT ... ma come al solito è assai difficile .....

saluti a tutti!!!
 
No, dalla data di entrata in vigore della CEI 0-21, che se non sbaglio, per il paragrafo al quale ti riferisci, sono 6 mesi.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom