Valvola termocamino


be,vedo che si continua con lo sfottò.Inoltre non ho capito chi ha deciso che nell'impianto ci voglia una inutile sonda fumi...e non ho capito perchè si debbano spendere soldi in più.....inutilmente.Infatti tutti hanno capito che la sonda fumi NON SERVE A NULLA.
 
daniel, purtroppo c'è chi usa il riscaldamento ancora come 100 anni fa, e chi cerca di utilizzare nuove tecniche e nuovi prodotti per assecondare il benessere del cliente e dell'impianto.
si chiama progresso.... :bye1:
 
ma la vuoi smettere,ma allora eroika ha parlato per niente,si vogliono rispettare le idee altrui o no?,o quello che dite voi due è il vangelo?tu sei in grado di giudicare che io uso il riscaldamento come 100 anni fa? per rispetto dell'amministratore ti porgo distinti saluti
P.S.Io ho rispetto dell'amministrazione di questo forum,voi continuate con inutili battutine fuori luogo,continuate pure e auguri
 
termica, guarda che le idee non sono solo tue, ma anche gli altri utenti possono averle, me compreso.
Quindi, se la mia idea è usare la sonda, posso dirlo e documentarlo.
Tu dici di no? liberissimo di farlo, nessuno ti ha mai vietato nulla.
spero che la cosa finisca qui, almeno da parte mia si, in quanto per me puoi dire e fare quello che vuoi.
 
In un Tc l'attivazione della pompa è gestita da una sonda o un termostato inserito nella caldaia o nel tubo di mandata del Tc.
Il ritorno del puffer al Tc è posizionato sulla parte inferiore del puffer. a questo punto con T° di attivazione pompa a 60° posta nel Tc a quanto sara il ritorno dal puffer?ammettiamo che il puffer arrivia 80°,nella parte superiore...una bella temperatura...
Io allora mi chiedo,nella parte bassa e quindi nel ritorno dal puffer e quindi l'acqua che ritorna nella caldaiaetta del Tc a che temperatura entra?sopra i 60°?
 
Il discorso è semplice,con un tc avere una temperatura nel puffer a 80° è solo da pazzi,significa fare il fuochista tutto il giorno.Ammettiamo anche di mandare per qualche ora il tc a 80,cosa facciamo ci mandiamo anche i termo?quindi valvola miscelatrice,a che temperatura li vogliamo mandare a 70? bene...quindi tenendo presente un ritorno standard di -10 abbiamo un ritorno a 60,giusto?abbiamo 60,oppure 1+1 fa 3?quindi il camino pesca a 60 dal puffer,sbaglio?ok,allora se io metto il termostato a 75,considerato che faccio il fuochista,finito il fuoco nel tc il circolatore quando l'acqua raggiunge 75 si ferma o no? mi spiegate come fa a girare tutta la notte il circolatore?lo volete capire che è solo un discorso di conduzione,stiamo parlando di un termocamino no di pizza e fichi.
Poi se l'utente ha un ritorno di 60 e mi tiene il termostato a 50,be la sonda fumi se la deve mettere al cervello.
 
Ultima modifica:
"mi spiegate come fa a girare tutta la notte il circolatore?"

presto detto, un esempio:
carico il Tc, a metà carica con il puffer a 75° il riscaldamento si ferma per raggiunta T° impostata nel termostato ambiente. La rimanente carica di legna, giustamente, si scarica nel puffer; questo si alza fino a 85° (esempio), ma il riscaldamento è sempre fermo perchè in casa non serve calore.
Cosa succede una volta finita la carica di legna e senza sonda fumi? il circolatore, tarato a 70° (ad esempio) continua a girare perchè dal puffer, il TC continua a ricevere acqua alla T° di 85°. E questo di continuo, finchè il puffer non ha disperso tutto il calore da 85° a 70° di impostazione pompa TC.
Risultato?
Ho disperso inutilmente come un baiocco i 15° di delta che mi ero accumulato....
E poi alcuni utenti si lamentano delle basse rese dei TC..... Certo !!!!! Se si usano come 100 anni fà, le rese sono basse si.....

Questoi per dire che ci sono due scuole di pensiero:

1- usare il TC come si è sempre fatto, dai primordi.... con continue cariche, gestite in base alla T° di casa (quindi ad "occhio"), avendo cura di avere una caldaia di riserva se si rimane fuori casa l'intera giornata, ecc ecc

2- usare il TC in modo nuovo e razionale, trasformandolo in una caldaia (non a fiamma inversa) con la fiamma a vista

un esempio (questo è quello che si vede davanti, da finire... Scoprite cosa c'è dietro....):





 
Ultima modifica:
esatto... ma si vede solo il TC, unica fonte di riscaldamento..... a pavimento.
e i proprietari sono fuori per lavoro gran parte del giorno
 
Buongiorno, mi ricollego alla discussione, la sonda fumi è utile anche se il termocamino è collegato alla serpentina bassa del puffer ( correttamente dimensionata), oppure essendo posizionata in basso la differenza di temperatura non è elevata come se il termocamino fosse collegato in diretta?
 