VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI


Solo 50% come ristrutturazione, da come mi ha detto pochi giorni fa il mio ing. a cui ho fatto la stessa domanda.

Infatti. Come faccia a non rientrare nell'efficientamento energetico una macchina che come principale funzione ha quella di evitare l'apertura delle finestre non si sa...
 
Netatmo non è affidabile dici? Con tutto quello che costa.
I 350 dopo calibrazione .... dimostrano una certa tolleranza.... di certo non è uno strumento di misura ma lo considero un ottimo prodotto per uso domestico.
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
Ciao penso basti un buon sifone con acqua.

Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk


bravissimo.
il sifone per il tubo che raccoglie le condense c’è, ma col passar dei mesi si è asciugato non producendo condense.
ho vuotato una bottiglia d acqua in tale tubo ed il problema è sparito.
ad ogni modo montano una valvola sul tubo condensa vmc
 
I 350 dopo calibrazione .... dimostrano una certa tolleranza.... di certo non è uno strumento di misura ma lo considero un ottimo prodotto per uso domestico.
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

aspetta mi sono perso qualcosa. 350 dopo calibrazione cosa intendi?
 
Sinceramente sono in difficoltà nel calcolo della prevalenza. Guardando i datasheet di Zehnder Visualizza allegato 73545 una tubazione 155/125 ha perdite di carico di 1,4Pa a 150m3/h. Quindi 10m di tubazione ha 14Pa di perdite di carico... quindi come si fa a rimanere a 19Pa con un impianto discreto? cosa sto sbagliando?

Nel datasheet di una Q350 il grafico della "designed work area", la maggior parte dell'area di lavoro è oltre i 50Pa. Qualcosa non mi torna..


Nessuno riesce a darmi una mano col capire come funziona la prevalenza di un circuito di vmc?
 
ieri se mi è successa una cosa strana,
l'impianto funziona da 2 settimane (centralizzato zehnder q350) improvvisamente vedo scendere la temperatura in sala, scende fino a 16,5°C (cosa mai successa fino ad ora),
controllo l'emissione della mandata che sta proprio sorpra (ancora non ho spostato il sensore T) sento una mandata importante ed apparentemente fresca.
chiudo la bocchetta e infatti la T inizia a risalire.
la cosa non è successa nelle altre stanze dove la temperatura è rimasta sopra i 20 gradi.

Enrico

mi rispondo da solo, la cosa si è ripresentata 2 volte ed allora mi sono incuriosito.
ho notato che se accendo la cappa della cucina (stiamo parlando di un openspace di circa 52mq, distanza cappa-immissione circa 9mt.
anche a velocità 1 la temperatura si abbassi di diversi gradi, spegnendo la cappa la temperatura letta torna normale.
ma voi non avete questo problema?
Grazie
Enrico
 
Ciao Zorro. Temperatura misurata in che punto della stanza?
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
Ciao Fabry,
la temperatura è misurato sotto l'immissione aria ad altezza circa 150cm.
secondo me è un problema di portate. la VMC alla velocità 2 muove circa 180-200 m3/h (su nr. 8 tubi diam. 75mm, quindi in sala max 50m3/h ) , la cappa aspira 288m3/h a velocità 1, 350m3/h, a velocità 2 e 600mc/h a velocità 3 e circa 700mc/h a modalità intensiva.

Dai numeri deduco che se anche la vmc lavorasse solo in immissione l'aria immessa non sarebbe sufficiente a fornire i m3/h alla cappa anche a velocità 1.
Visto che la VMC è bilanciato (tanto entra e tanto esce) secondo me la cappa crea una leggera depressione e l'aria fredda viene aspirata forzatamente dal tubo di immissione, non avendo il giusto tempo per scaldarsi, viene aspirata aria fredda.
Questa condizione esiste a prescindere dal posizionamento del sensore, chiaro che se lo sposto non leggo un abbassamento così repentino e l'inerzia mi nasconde il fenomeno che però esiste comunque.
L'ottimo sarebbe includere la cappa nel circuito vmc, con problematiche relative ai grassi e sporcizia aspirata.
A questo punto preferisco aprire un attimo la finestra.....
Mi fate sapere se anche voi notate questo fenomeno?
Grazie
Enrico
 
zorro se la tua casa è ben sigillata, cosa probabile, allora penso tu abbia centrato il problema. Una cappa che sposta 700 mc/h in un ambiente stagno sbilancia fortemente la vmc. Una volta in una casa ultra nastrata avevo visto una cappa che faceva sbattere la porta blindata semiaperta, immagina te.
Per capire meglio puoi fare il seguente esperimento: spegni la vmc e appendi un foglio di carta sulla bocchetta più vicina alla cappa, coprendola totalmente. Se accendi la cappa dovresti vederla spostare verso di te, e mettendo la mano sentirai l'aria fredda proveniente da fuori (sempre che non ti abbiano messo delle serrande di non ritorno sulle prese esterne).
Per ovviare esistono le cappe bilanciate, con o senza recupero di calore, molto costose sia da comprare che da mantenere. Altrimenti puoi spegnere la vmc mentre la cappa resta accesa.
 
Per capire meglio puoi fare il seguente esperimento: spegni la vmc e appendi un foglio di carta sulla bocchetta più vicina alla cappa, coprendola totalmente. Se accendi la cappa dovresti vederla spostare verso di te, e mettendo la mano sentirai l'aria fredda proveniente da fuori (sempre che non ti abbiano messo delle serrande di non ritorno sulle prese esterne).
Per ovviare esistono le cappe bilanciate, con o senza recupero di calore, molto costose sia da comprare che da mantenere. Altrimenti puoi spegnere la vmc mentre la cappa resta accesa.
Ciao Satsok,
la casa è in ClasseA4, quindi direi ben sigillata. a cappa accesa si sente bene anche con la vmc accesa che l'aria viene immessa dalla bocchetta con maggiore intensità. Non ci sono serrande di non ritorno, anche perchè ho montato tutto io e me ne ricorderei :-D.
altra considerazione è che essendo casa no gas, non ho le prese d'aria caldaia che potrebbero nascondere il problema.
avevo pensato anche di integrare la cappa e la vmc nella domotica, in modo da disattivare vmc quando la cappa è accesa, ma non cambierebbe nulla secondo me. La cappa continuerebbe ad aspirare dal punto con meno resistenza (bocchette di immissione appunto) ed immettere aria fredda. la soluzione migliore potrebbe essere mettere la vmc in modalità solo immissione ed al massimo, in modo da bilanciare con l'aspirazione della cappa. ma secondo me siamo vicini alla paranoia!!! :-D apro leggermente la finestra e sposto il sensore T almeno non partono i riscaldamenti.
Grazie
 
Anch'io ho una q350 e cappa da 250m3 a 700m3. Non ho notato particolari squilibri. Oggi provo a vedere l'assorbimento dei singoli ventilatori.
Ho riflettuto anch'io prima di installare l'impianto....
Domanda: la T stanza misurata a distanza dalle bocchette quanto scende?
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
.
Domanda: la T stanza misurata a distanza dalle bocchette quanto scende?
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Ciao,
direi che scende parecchio mi è arrivata anche a 16,5°C partendo da circa 20,00 di qualche minuto prima. quindi un delta di 3,5 gradi.......
 
Dovresti mettere una resistenza elettrica nel plenum di mandata della VMC che si accende quando accendi la cappa.
 
Dovresti mettere una resistenza elettrica nel plenum di mandata della VMC che si accende quando accendi la cappa.
TEcnicamente hai ragione, come ci sono anche altre soluzioni, secondo me comunque è una esagerazione.
Ero curioso di sapere se era un problema solo mio oppure altri utenti rilevano questi dati.
Enrico
 
Ciao,
direi che scende parecchio mi è arrivata anche a 16,5°C partendo da circa 20,00 di qualche minuto prima. quindi un delta di 3,5 gradi.......
16.5°c con misura lontano dalle bocchette? Da 20°c e con queste T esterne non dovrebbe scendere tanto neanche con le finestre aperte per 10 minuti.
Ce qualcosa che sfugge.
F.


Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
16.5°c con misura lontano dalle bocchette? Da 20°c e con queste T esterne non dovrebbe scendere tanto neanche con le finestre aperte per 10 minuti.
Ce qualcosa che sfugge.
la misura è fatta a circa 1mt sotto la bocchetta, non sfugge niente, la prima volta che me ne sono accorto ho chiuso la bocchetta e la temperatura è salita nuovamente. la temperatura esterna sta tra i 10 e i 14 gradi in questo periodo, quindi a me torna, la temperatura letta è quella dell'aria che esce direttamente dalla bocchetta e che non viene riscaldata dalla vmc a causa della velocità di passaggio (con quella portata non credo abbia il tempo per riscaldarsi).
chiaro che se apro una finestra vicina al sensore questo scende nel giro di qualche minuto, la T della stanza non scende, se apro una finestra lontana dal sensore l'aria esterna deve prima raffreddare la stanza per veder scendere la T (spero di essermi spiegato).
Enrico
 
VMC Viessmann Vitovent 200-C

VMC Viessmann Vitovent 200-C

Buongiorno, vorrei esporvi la mia esperienza con la macchina "Viessmann Vitovent 200-C", che ho installato circa 3 anni fa durante la ristrutturazione del mio alloggio, seguendo le preziose informazioni presenti sul forum.

Ho installato la macchina a soffitto, all'interno di uno sgabuzzino, mi ritengo soddisfatto per la qualità dell'aria, in particolare per l'estrazione di vapori ed odori provocati dalle varie attività quotidiane (doccia, cucina, ecc...)

Vi riporto anche le note dolenti, per le quali vorrei sapere se alcuni di voi hanno rimedio...
Trovo la macchina abbastanza rumorosa, specie se impostata alla portata massima, dalle bocchette di immisione d'aria nei vari locali il rumore è fastidioso (specie la notte nelle camere da letto). C'è un rimedio?

Questo rumore, cresce ulteriormente man mano che i filtri dell'aria si sporcano. Da manuale d'istruzioni andrebbero cambiati una volta l'anno, ma io abito in campagna e trovo che specie nella stagione estiva, le polveri dei campi li compromettono velocemente (solo il filtro d'ingresso,quello all'uscita è sempre pulito, anche dopo un anno). C'è un modo per proteggerli di più? Ho già applicato una retina davanti alla bocchetta esterna per evitare l'ingresso di farfalle ed insetti, che prima erano numerosi, ma con la polvere non ho ottenuto miglioramenti.


Quindi, fatte queste premesse, vi chiedo se sapreste consigliarmi come silenziare la macchina e come diminuire l'intasamento dei filtri. Grazie
 
Considera che ogni vmc al massimo della portata è rumorosa. Devi se possibile rimanere all'intorno dei 0.3-0.5 volumi-ora o 50m3 a persona.
Per i filtri ..... i filtri inboard sono sottodimensionati e inadeguati lato aspirazione e portano frequenti cambi.
Un filtro F7 non può essere anche un G4.
Se vuoi un consiglio e vuoi eliminare ogni problema verifica se viessman commercializza un prefiltro dimensionato a dovere dove inserirsi un filtro G4 che farà da prefiltro all'F7 della macchina.
La mia funziona così e cambio il G4 600x600.... ogni 7-8mesi. L'F7 sempre da 600x600 è ancora nuovo...... dopo 12 mesi
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
Considera che ogni vmc al massimo della portata è rumorosa. Devi se possibile rimanere all'intorno dei 0.3-0.5 volumi-ora o 50m3 a persona.
Per i filtri ..... i filtri inboard sono sottodimensionati e inadeguati lato aspirazione e portano frequenti cambi.
Un filtro F7 non può essere anche un G4.
Se vuoi un consiglio e vuoi eliminare ogni problema verifica se viessman commercializza un prefiltro dimensionato a dovere dove inserirsi un filtro G4 che farà da prefiltro all'F7 della macchina.
La mia funziona così e cambio il G4 600x600.... ogni 7-8mesi. L'F7 sempre da 600x600 è ancora nuovo...... dopo 12 mesi
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk


Innanzitutto grazie per la risposta...

Diciamo che la mia è rumorosa anche non al massimo.. Non tanto la macchina, perchè nello sgabuzzino dove si trova è tollerabile, ma soprattutto si sente dalle bocchette di immissione poste nei vari locali (specie le bocchette doppie).

Non sono un esperto, cosa vuol dire "0.3-0.5 volumi-ora"? Che normalmente devo impostarla per cambiare il 50% del volume d'aria dell'alloggio? (esempio: 100mq x 2,70h = 270mc d'aria, la imposto a 135mc).


Con F7 / G4 cosa stai ad indicare nei filtri?
Sarebbe bello avere un filtro posto in prossimità della bocchetta di presa d'aria esterna... Sarebbe un'ottima soluzione, così si eviterebbe di portarsi lo sporco e soprattutto la polvere fino alla maccchina, oltre che nei tubi di collegamento macchina/esterno! Devo informarmi, magari c'è, se nessuno ne è a conoscenza, scrivo direttamente alla Viessman.
 
Diciamo che la mia è rumorosa anche non al massimo.. Non tanto la macchina, perchè nello sgabuzzino dove si trova è tollerabile, ma soprattutto si sente dalle bocchette di immissione poste nei vari locali (specie le bocchette doppie).

Se si sente dalla bocchette le ragioni possono essere due: la portata è eccessiva oppure le condotte - plenum - bocchette sono sottodimensionati oppure presentano troppe curve. Tutto questo è fonte di rumore.
Se le bocchette di uscita hanno dei regolatori di portata (delle lamelle che si muovono) prova a regolarle e vedere se cambia.
In extremis esistono dei silenziatori ma ti fanno perdere carico e portata.

Innanzitutto grazie per la risposta...
Non sono un esperto, cosa vuol dire "0.3-0.5 volumi-ora"? Che normalmente devo impostarla per cambiare il 50% del volume d'aria dell'alloggio? (esempio: 100mq x 2,70h = 270mc d'aria, la imposto a 135mc).

esatto. quel 0,3 - 0,5 è da norma uni, tuoi puoi giocare con le portate e vedere quella che ti soddisfa di più. Ad esempio io mantengo 0,4v/h

Innanzitutto grazie per la risposta...
Con F7 / G4 cosa stai ad indicare nei filtri?

Sono le sigle del grado di filtrazione. Indicativamente un G4 è un prefiltro che trattiene il grosso e previene l'usura del filtro principale, di norma un F7 che è quasi un HEPA. Va da sè che il G4 lo cambi spesso e il F7 meno, anche per i costi.

Sarebbe bello avere un filtro posto in prossimità della bocchetta di presa d'aria esterna... Sarebbe un'ottima soluzione, così si eviterebbe di portarsi lo sporco e soprattutto la polvere fino alla maccchina, oltre che nei tubi di collegamento macchina/esterno!

E' una buona idea se hai spazio disponibile. Io ho messo a tra torretta di entrata (diam 250mm) e scambiatore, in ordine: rete metallica 5x5 antiroditore, rete pvc antiinsetti (zanzariera), comune filtro per cappe per il grosso, G4, F7. Va comunque detto che la mia macchina ha una buona prevalenza (quasi 600 Pa) quindi non vado a compromettere la portata. Nel tuo caso è bene controllare quanti Pa hai liberi al netto delle canalizzazioni (chi ti ha fatto il progetto dovrebbe saperlo), ogni filtro ha le sue tabelle di perdita di carico.
 