athxp, ti faccio un'esempio.....
su 1500 lt devi dare precedenza acs, quindi almeno 200 lt se ne vanno... restano 1300 lt
se la T° minima di mandata ad esempio è di 55°, e il puffer lo puoi caricare sino a 75/80°, significa che hai un delta di 20/25° x 1300 lt, ovvero circa 32000, ovvero circa 37 kW
se la caldaia sviluppa 30 kW e l'abitazione in quel giorno ne assorbe 15/h, significa che hai un surplus di 15 kW/h
se la caldaia ha una combustione ad esempio di 3 ore (dipende dal volume camera combustione), significa che hai un surplus di 45 kW, e se il puffer ne tiene 37, il resto se ne va a scaldare i passeri.......
questo è solo un esempio terra terra, perchè servono anche altri paramentri, ma è per far capire che mai si da un valore standard per tutto......
poi dipende se da un'impianto si vuole il max o "ci si accontenta", sono due discorsi ben diversi......
su 1500 lt devi dare precedenza acs, quindi almeno 200 lt se ne vanno... restano 1300 lt
se la T° minima di mandata ad esempio è di 55°, e il puffer lo puoi caricare sino a 75/80°, significa che hai un delta di 20/25° x 1300 lt, ovvero circa 32000, ovvero circa 37 kW
se la caldaia sviluppa 30 kW e l'abitazione in quel giorno ne assorbe 15/h, significa che hai un surplus di 15 kW/h
se la caldaia ha una combustione ad esempio di 3 ore (dipende dal volume camera combustione), significa che hai un surplus di 45 kW, e se il puffer ne tiene 37, il resto se ne va a scaldare i passeri.......
questo è solo un esempio terra terra, perchè servono anche altri paramentri, ma è per far capire che mai si da un valore standard per tutto......
poi dipende se da un'impianto si vuole il max o "ci si accontenta", sono due discorsi ben diversi......
Commenta