Salve, non è la prima volta che apro una discussione qui, oggi ne apro un'altra perché l'impianto di cui avevo già parlato è quasi finito e mi preoccupano consumi e soprattutto la fine dell'installazione, che per quanto continuo a leggere qui, non è al 100% corretta. Cercherò di spiegare brevemente l'impianto e se necessario vi manderò poi delle foto.
Allora il generatore è una Klover Belvedere 28 (Termostufa) con resa all'acqua circa 20.3kW e all'aria 3.4. Dichiarata ha una resa di circa il 94% a potenza massima e 95% a potenza minima. Modula fino a circa 6kWh che corrispondono più o meno a 1.4Kg di pellet (breve parentesi sul pellet, io sono arrivato a comprarlo in Big Bag ad un costo circa di €5.25 ogni 15kg, è un buon prezzo o avete prezzi nettamente più competitivi? Leggevo sul forum articoli pre conflitto in Ucraina dove persino €4 era considerato caruccio, e il già allora spendevo €4.60/90, quindi magari anche oggi c'è molto meno di quello che spendo).
Collegata ad un Puffer della Sicctech da 500lt (netti 495lt) con 25cm di coibentazione, per l'ACS c'è una PDC NUOS dell'Ariston da 240lt mi pare che in inverno posso scaldarlo a Pellet e quando stacco il generatore a biomassa o quando le temperature comunque sono più convenienti, posso passare in elettrico.
Il puffer manda l'acqua a due miscelatrici a punto fisso che mandano l'acqua all'impianto, piano sopra conta 10 termosifoni e sotto 6, termosifoni Charleston della Zhender, in acciaio.
L'impianto sarà poi controllato da due termostati di zona che chiudono le zone quando e se viene raggiunta la temperatura (devono ancora essere installati).
Ad ogni termo ho collegato una valvola termostatica della FAR (tra l'altro l'idraulico non mi ha messo la o le valvola/e di bypass differenziale, che leggevo essenziale negli impianti dove ci sono sbalzi di pressione e mi ha detto che non serve a nulla perché tanto chi comanda sono i termostati di zona, le valvole sono una cosa in più tant'è che le ho comprate io di mia iniziativa perché ci sono stanze che uso molto meno).
Ora, quello che mi preoccupa è che l'idraulico insiste che il Puffer non deve mai rimanere tutto caldo, è che solo la parte alta dovrà essere a circa 70°C e che non serve nessuna sonda in basso (tant'è che questo Puffer non ha manco più nessun pozzetto per le sonde), per ora c'è solo una sonda in alto la quale superata una certa temperatura da me impostata (55°C) manda l'acqua verso le miscelatrici (che al momento sto facendo miscelare intorno ai 50 - 60 e la temperatura in casa va abbastanza bene), il problema che la stufa sono giorni che modula a 73°C, temperatura che ho impostato di H20 ma non spegne mai e consuma tantissimo!
Siamo circa a 4,5 sacchetti al giorno, e va bene che i primi giorni la casa era gelida da 2 anni, ma ora è quasi passata una settimana. Così è da pazzi.
Ah la casa è circa 200mq abitabili, costruita in lunghezza (circa 20mt) e altezza stanze mediamente sui 2.60/70mt, vetro camera anni '80, cappotto EPS 14cm lato Nord (137mq) e isolamento solaio (sotto tetto) 20cm di lana di roccia, intendo ancora isolare il soffitto del locale sgombero se me lo posso permettere che è poi il pavimento di 40mq al piano sopra dove c'è uno sbalzo di temperatura da una stanza all'altra al pavimento di ben 7°C...
Ah un'altra cosa, l'impianto è stato gestito da un termotecnico e realizzato da un idraulico impiantista, per il collegamento con il generatore invece deve venire un tecnico Klover, e sì, lo so che non siete proprio fan delle Termostufe in questi impianti qui sul forum, ma era già esistente quindi finché regge non mi sembra il caso di buttare via oltre €5000 di generatore.
Inoltre il termotecnico, mi ha spiegato che anche quando il Puffer sarà tutto in temperatura e comunicherà alla TS di spegnere il circolatore, lei continuerà a lavorare solo ad aria. È possibile? Immagino che se così è almeno i consumi restano molto più bassi perché lei all'aria da 3.4kWh che è meno di 1Kg di pellet se consideriamo la media di 4.6kWh/Kg.
Detto ciò, per dove è posizionata la stufa mi fa un gran effetto camino sul vano scale, tenendo quel vano caldo pur mancando ancora un termosifone a circa 20°C (arrivato con errato dimensionamento), inoltre mi permette di tenere spenti i due termo della stanza in cui è installata. Quindi realisticamente sta lavorando su 13 termosifoni...
Ecco alla fine ho scritto un poema ma spero di aver dato circa tutte le informazioni, quindi mi chiedevo che accorgimenti ci sono da fare sull'impianto e inoltre se il consumo è sensato o meno... o che accorgimenti tenere per ridurlo un po'.
Ah la casa quindi è circa in classe C/D e la zona climatica è verosimilmente E/F, dipende un po' da inverno a inverno, ma siamo intorno ai 2900/3100 GG secondo me, non lo so di preciso perché abito in campagna a 6KM dal paese e quindi fare riferimento al paese che sta sui 2800GG non ha senso.
Grazie tante in anticipo.
Allora il generatore è una Klover Belvedere 28 (Termostufa) con resa all'acqua circa 20.3kW e all'aria 3.4. Dichiarata ha una resa di circa il 94% a potenza massima e 95% a potenza minima. Modula fino a circa 6kWh che corrispondono più o meno a 1.4Kg di pellet (breve parentesi sul pellet, io sono arrivato a comprarlo in Big Bag ad un costo circa di €5.25 ogni 15kg, è un buon prezzo o avete prezzi nettamente più competitivi? Leggevo sul forum articoli pre conflitto in Ucraina dove persino €4 era considerato caruccio, e il già allora spendevo €4.60/90, quindi magari anche oggi c'è molto meno di quello che spendo).
Collegata ad un Puffer della Sicctech da 500lt (netti 495lt) con 25cm di coibentazione, per l'ACS c'è una PDC NUOS dell'Ariston da 240lt mi pare che in inverno posso scaldarlo a Pellet e quando stacco il generatore a biomassa o quando le temperature comunque sono più convenienti, posso passare in elettrico.
Il puffer manda l'acqua a due miscelatrici a punto fisso che mandano l'acqua all'impianto, piano sopra conta 10 termosifoni e sotto 6, termosifoni Charleston della Zhender, in acciaio.
L'impianto sarà poi controllato da due termostati di zona che chiudono le zone quando e se viene raggiunta la temperatura (devono ancora essere installati).
Ad ogni termo ho collegato una valvola termostatica della FAR (tra l'altro l'idraulico non mi ha messo la o le valvola/e di bypass differenziale, che leggevo essenziale negli impianti dove ci sono sbalzi di pressione e mi ha detto che non serve a nulla perché tanto chi comanda sono i termostati di zona, le valvole sono una cosa in più tant'è che le ho comprate io di mia iniziativa perché ci sono stanze che uso molto meno).
Ora, quello che mi preoccupa è che l'idraulico insiste che il Puffer non deve mai rimanere tutto caldo, è che solo la parte alta dovrà essere a circa 70°C e che non serve nessuna sonda in basso (tant'è che questo Puffer non ha manco più nessun pozzetto per le sonde), per ora c'è solo una sonda in alto la quale superata una certa temperatura da me impostata (55°C) manda l'acqua verso le miscelatrici (che al momento sto facendo miscelare intorno ai 50 - 60 e la temperatura in casa va abbastanza bene), il problema che la stufa sono giorni che modula a 73°C, temperatura che ho impostato di H20 ma non spegne mai e consuma tantissimo!
Siamo circa a 4,5 sacchetti al giorno, e va bene che i primi giorni la casa era gelida da 2 anni, ma ora è quasi passata una settimana. Così è da pazzi.
Ah la casa è circa 200mq abitabili, costruita in lunghezza (circa 20mt) e altezza stanze mediamente sui 2.60/70mt, vetro camera anni '80, cappotto EPS 14cm lato Nord (137mq) e isolamento solaio (sotto tetto) 20cm di lana di roccia, intendo ancora isolare il soffitto del locale sgombero se me lo posso permettere che è poi il pavimento di 40mq al piano sopra dove c'è uno sbalzo di temperatura da una stanza all'altra al pavimento di ben 7°C...
Ah un'altra cosa, l'impianto è stato gestito da un termotecnico e realizzato da un idraulico impiantista, per il collegamento con il generatore invece deve venire un tecnico Klover, e sì, lo so che non siete proprio fan delle Termostufe in questi impianti qui sul forum, ma era già esistente quindi finché regge non mi sembra il caso di buttare via oltre €5000 di generatore.
Inoltre il termotecnico, mi ha spiegato che anche quando il Puffer sarà tutto in temperatura e comunicherà alla TS di spegnere il circolatore, lei continuerà a lavorare solo ad aria. È possibile? Immagino che se così è almeno i consumi restano molto più bassi perché lei all'aria da 3.4kWh che è meno di 1Kg di pellet se consideriamo la media di 4.6kWh/Kg.
Detto ciò, per dove è posizionata la stufa mi fa un gran effetto camino sul vano scale, tenendo quel vano caldo pur mancando ancora un termosifone a circa 20°C (arrivato con errato dimensionamento), inoltre mi permette di tenere spenti i due termo della stanza in cui è installata. Quindi realisticamente sta lavorando su 13 termosifoni...
Ecco alla fine ho scritto un poema ma spero di aver dato circa tutte le informazioni, quindi mi chiedevo che accorgimenti ci sono da fare sull'impianto e inoltre se il consumo è sensato o meno... o che accorgimenti tenere per ridurlo un po'.
Ah la casa quindi è circa in classe C/D e la zona climatica è verosimilmente E/F, dipende un po' da inverno a inverno, ma siamo intorno ai 2900/3100 GG secondo me, non lo so di preciso perché abito in campagna a 6KM dal paese e quindi fare riferimento al paese che sta sui 2800GG non ha senso.
Grazie tante in anticipo.