Ho un dubbio. Ho installato seguendo i vari consigli una VAC 55° sulla mia idrostufa.
Teoricamente la VAC è tutta aperta a circa 10 gradi oltre il set cioè circa 65 gradi.
La idrostufa parte quando la temperatura in alto nel puffer arriva a 45 gradi e si spegne quando nella parte bassa raggiungere i 65 gradi. Quindi mi accorgo che il ritorno rimane sempre freddo per parecchio tempo fino a che tutto d'un tratto raggiungere i 55, la VAC si apre e in pochissimo tempo mi porta il puffer a 65 gradi e spegne la idrostufa.
La domanda è, durante le ore in cui il ritorno in idrostufa è sempre a 40 gradi il calore immesso dove va a finire? Se arriva alla VAC la trova chiusa e ritorna alla mandata dell'idrostufa quando inizia a riscaldare anche l'acqua fredda che arriva dal puffer?
Sto disperdendo solo calore con i fumi?
Oggi leggendo sul sito del produttore dell'idrostufa consigliano l'installazione di una VAC con le seguenti caratteristiche:
Temperatura intervento= 45°C Temperatura apertura totale= 50°C Kvs 9 DN 25
Che sia il caso quindi di cambiare quella che ho installato ora e montare una con il range piu basso?
Teoricamente la VAC è tutta aperta a circa 10 gradi oltre il set cioè circa 65 gradi.
La idrostufa parte quando la temperatura in alto nel puffer arriva a 45 gradi e si spegne quando nella parte bassa raggiungere i 65 gradi. Quindi mi accorgo che il ritorno rimane sempre freddo per parecchio tempo fino a che tutto d'un tratto raggiungere i 55, la VAC si apre e in pochissimo tempo mi porta il puffer a 65 gradi e spegne la idrostufa.
La domanda è, durante le ore in cui il ritorno in idrostufa è sempre a 40 gradi il calore immesso dove va a finire? Se arriva alla VAC la trova chiusa e ritorna alla mandata dell'idrostufa quando inizia a riscaldare anche l'acqua fredda che arriva dal puffer?
Sto disperdendo solo calore con i fumi?
Oggi leggendo sul sito del produttore dell'idrostufa consigliano l'installazione di una VAC con le seguenti caratteristiche:
Temperatura intervento= 45°C Temperatura apertura totale= 50°C Kvs 9 DN 25
Che sia il caso quindi di cambiare quella che ho installato ora e montare una con il range piu basso?