Buonasera a tutti , sono nuovo nel forum e spero di trovare buoni consigli da persone più esperte di me .
Ho bisogno di ridurre gli on/off della mia caldaia a pellet( edilkamin laguna p24 )
Lavora su un puffer da 500 litri.
Ho un impianto con 9 radiatori in ghisa su un appartamento di circa 100 mq con infissi nuovi e muri da 60 di pietra.tubazioni affogate nei muri e non isolate.
tetto coibentato.
La caldaia viene azionata da una sola sonda a immersione posizionata circa a 3/4 del puffer. E nel penultimo pozzetto verso il basso è installato un termostato che diseccita la pompa dei radiatori nel caso il puffer sia freddo.
Ho impostato i seguenti parametri nella caldaia:
Tmax puffer 65 gradi
Isteresi puffer 10 gradi
Isteresi pompa caldaia 3 gradi
Tempo eco con potenza al minimo 15 minuti
Temperatura acqua radiatori 55 gradi
Purtroppo ho troppi on/off sono parametri che possono andare bene secondo voi ? Posso migliorare qualcosa ??
Vi ringrazio in anticipo
Ho bisogno di ridurre gli on/off della mia caldaia a pellet( edilkamin laguna p24 )
Lavora su un puffer da 500 litri.
Ho un impianto con 9 radiatori in ghisa su un appartamento di circa 100 mq con infissi nuovi e muri da 60 di pietra.tubazioni affogate nei muri e non isolate.
tetto coibentato.
La caldaia viene azionata da una sola sonda a immersione posizionata circa a 3/4 del puffer. E nel penultimo pozzetto verso il basso è installato un termostato che diseccita la pompa dei radiatori nel caso il puffer sia freddo.
Ho impostato i seguenti parametri nella caldaia:
Tmax puffer 65 gradi
Isteresi puffer 10 gradi
Isteresi pompa caldaia 3 gradi
Tempo eco con potenza al minimo 15 minuti
Temperatura acqua radiatori 55 gradi
Purtroppo ho troppi on/off sono parametri che possono andare bene secondo voi ? Posso migliorare qualcosa ??
Vi ringrazio in anticipo
Commenta