Le ho provate tutte, ma non c'è verso di riuscire a validate questo impianto; è la connessione di una seconda sezione ad un censimp esistente. La sezione aggiunta dispone di accumulo.
Inserisco i dati in GAUDI' e edistribuzione non valida i dati, con questo messaggio di errore: “A61 - La Potenza Attiva Nominale registrata in Gaudì sul Sistema di Accumulo non coincide con la Potenza Nominale indicata nell'Addendum Tecnico allegato alla Domanda di Connessione”.
Ho provato più volte a cambiare i dati delle potenze in accumulo, ma senza successo.
Suggerimenti ? Non so più dove sbattere la testa.....
Riporto sotto i dati che credo corretti e che ho inserito in edistribuzione e poi in GAUDI
Dati su Edistribuzione
Impianto: 1
Sezioni: 2
Sistema di accumulo: Presente
Potenza in immissione richiesta: 6 kW
Potenza nominale CENSIMP: 6 kW
Potenza nominale sottesa al PD: 6 kW
Dati tecnici sezione 1 – Valori di potenza nominale esistente al momento della domanda
Potenza nominale generatore esistente: 4,7 kW
Esiste un inverter: SI
Potenza nominale in uscita all’inverter esistente: 3 kW
Dati tecnici sezione 2 – Valori di potenza nominale richiesta
Potenza nominale generatore: 4,4 kW
Esiste un inverter SI
Potenza nominale in uscita all’inverter esistente: 3 kW
Accumulo
Sistema di produzione lato accumulo cc
Modalità di alimentazione accumulo: da impianto e da rete
Sezioni che alimentano l’accumulo: 1 e 2
Potenza nominale sistema di accumulo: 3 kW
Potenza di cortocircuito: 4,7 kW
Capacità di accumulo: 14,4 kWh
Potenza di scarica nominale: 22,5 kW
Potenza di carica nominale: 22,5 kW
Potenza di scarica max: 22,5 kW
Potenza di carica max: 22,5
DATI SU GAUDI’
Sezione 1
Potenza di Picco (kWp): 4,7 kW
Potenza attiva nominale: 4,7 kW
Potenza nominale inverter: 3 kW
Potenza Efficiente Netta: 4,7 kW
Potenza Efficiente Lorda: 4,7 kW
Sezione 2
Potenza di Picco (kWp): 4,4 kW
Potenza attiva nominale: 4,4 kW
Potenza nominale inverter: 3 kW
Potenza Efficiente Netta: 4,4 kW
Potenza Efficiente Lorda: 4,4 kW
Accumulo
Potenza nominale in ingresso: 3 kW
Potenza attiva nominale in rilascio: 3 kW
Potenza apparente nominale: 3 kVA
Capacità di accumulo nominale: 14,4 kWh
Capacità di accumulo utilizzata massima: 11,4 kWh
Inserisco i dati in GAUDI' e edistribuzione non valida i dati, con questo messaggio di errore: “A61 - La Potenza Attiva Nominale registrata in Gaudì sul Sistema di Accumulo non coincide con la Potenza Nominale indicata nell'Addendum Tecnico allegato alla Domanda di Connessione”.
Ho provato più volte a cambiare i dati delle potenze in accumulo, ma senza successo.
Suggerimenti ? Non so più dove sbattere la testa.....
Riporto sotto i dati che credo corretti e che ho inserito in edistribuzione e poi in GAUDI
Dati su Edistribuzione
Impianto: 1
Sezioni: 2
Sistema di accumulo: Presente
Potenza in immissione richiesta: 6 kW
Potenza nominale CENSIMP: 6 kW
Potenza nominale sottesa al PD: 6 kW
Dati tecnici sezione 1 – Valori di potenza nominale esistente al momento della domanda
Potenza nominale generatore esistente: 4,7 kW
Esiste un inverter: SI
Potenza nominale in uscita all’inverter esistente: 3 kW
Dati tecnici sezione 2 – Valori di potenza nominale richiesta
Potenza nominale generatore: 4,4 kW
Esiste un inverter SI
Potenza nominale in uscita all’inverter esistente: 3 kW
Accumulo
Sistema di produzione lato accumulo cc
Modalità di alimentazione accumulo: da impianto e da rete
Sezioni che alimentano l’accumulo: 1 e 2
Potenza nominale sistema di accumulo: 3 kW
Potenza di cortocircuito: 4,7 kW
Capacità di accumulo: 14,4 kWh
Potenza di scarica nominale: 22,5 kW
Potenza di carica nominale: 22,5 kW
Potenza di scarica max: 22,5 kW
Potenza di carica max: 22,5
DATI SU GAUDI’
Sezione 1
Potenza di Picco (kWp): 4,7 kW
Potenza attiva nominale: 4,7 kW
Potenza nominale inverter: 3 kW
Potenza Efficiente Netta: 4,7 kW
Potenza Efficiente Lorda: 4,7 kW
Sezione 2
Potenza di Picco (kWp): 4,4 kW
Potenza attiva nominale: 4,4 kW
Potenza nominale inverter: 3 kW
Potenza Efficiente Netta: 4,4 kW
Potenza Efficiente Lorda: 4,4 kW
Accumulo
Potenza nominale in ingresso: 3 kW
Potenza attiva nominale in rilascio: 3 kW
Potenza apparente nominale: 3 kVA
Capacità di accumulo nominale: 14,4 kWh
Capacità di accumulo utilizzata massima: 11,4 kWh