  • Avevo 2 allacci stamattina e i tecnici Enel non riescono a scaricare i verbali dal loro portale interno.
    Quindi la situazione è abbastanza grave...

    saluti

    Commenta


    • megarottura di maroni...ho 3 fine lavori e sono bloccato! tra l'altro una con semplificata e volevo proprio vedere i tempi...secondo me stanno arrivando troppe richieste di semplificata e hanno staccato tutto!

      sono solo buoni a richiedere integrazioni assurde...del tipo "sulla ricevuta del bonifico manca la dicitura ESEGUITO"...ma alla mia banca non esce! e loro candidamente "allora cambi banca..."
      FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
      FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
      FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

      Commenta


      • boh, il portale non andava ieri e non va nemmeno oggi!!!
        ho chiamato il n. verde (il referente mica risponde...) per l'accettazione della data per un allaccio e dicono che sono a conoscenza del problema e che hanno sollecitato
        6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
        9.670 kWh nel 2013
        (1611 kWh/kWp)
        9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)

        Commenta


        • poveri a chi ha domande in scadenza a Lecce...
          mi hanno fatto scadere una pratica perchè data l'accettazione l'ultimo giorno disponibile ma per problemi al portale è stato recepito il giorno dopo!
          problema acclarato, ma pratica persa...
          FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
          FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
          FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

          Commenta


          • Autenticazione fallita!!

            Non si entra a portale ho anche resettato la password ... ma evidentemente non dipende dalle credenziali di accesso!!

            Commenta


            • Magari appena gli entrano i soldi del canone RAI, lo sistemano....

              Commenta


              • Ciao, mi scuso se è già stato risposto ma non ho trovato info in merito. Il mio cliente ha già fatto versamento di 122 € secondo iter ordinario. Se devo seguire iter semplificato come devo fare a segnalare il pagamento? Grazie a todos

                Commenta


                • Comunicazioni -> allega e inoltra -> Attestazione Bonifico per Iter Semplificato
                  .
                  http://www.casasostenibile.org/casa.html

                  Commenta


                  • finalmente ho finito la mia prima semplificata
                    mi chiedono il modello del modulo, ma NON il loro numero
                    quindi resto sulla mia linea di condotta:

                    se P moduli < P inverter

                    Pnominale= P moduli
                    P inverter= P inverter


                    se P moduli > P inverter
                    Pnom=Pinv
                    FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                    FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                    FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                      mi chiedono il modello del modulo, ma NON il loro numero
                      A parte che il numero di moduli dovrebbe esserci già sullo schema elettrico e quindi sul reg. esercizio, cmq in teoria lo chiedono anche nella fine lavori (mod. unico-parte II).
                      Se usi il tasto "aggiungi" ne puoi mettere quanti ne vuoi, se ne metti uno solo sul modello ti verrà fuori:
                      Costruttore Modulo n. 1: XXXXX
                      Modello Modulo n. 1: YYYYY

                      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                      resto sulla mia linea di condotta:
                      se P moduli < P inverter
                      Pnominale= P moduli
                      P inverter= P inverter
                      se P moduli > P inverter
                      Pnom=Pinv
                      Questo ormai è assodato da diverso tempo anche per Enel, almeno al nord.
                      .
                      http://www.casasostenibile.org/casa.html

                      Commenta


                      • Io credo che l'aggiunta dei moduli è solo per eventuali moduli diversi... Se volevano sapere il numero dei moduli sarebbe stato logico che si inseriva una sola volta! Se faccio un 20kwp in amorfo da 70w devo fare aggiungi 300 volte?

                        inviato dal mio LG G4
                        FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                        FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                        FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio
                          Comunicazioni -> allega e inoltra -> Attestazione Bonifico per Iter Semplificato
                          Grazie mangusta, ma quando accedo alle comunicazioni devo avere il n° rintracciabilità quindi la prtatica è già avviata e di conseguenza l'autorizzazione al prelievo automatico. Giusto?

                          Commenta


                          • se P moduli < P inverter

                            Pnominale= P moduli
                            P inverter= P inverter


                            se P moduli > P inverter
                            Pnom=Pinv
                            Confermo, anche se in tutta onestà junp, nella tua provincia, i tecnici Enel sono parecchio rompiscatole...

                            Quindi, ricapitolando, per l'iter semplificato (che non mi è ancora capitato), si va a risparmiare il versamento di 122€ per accettazione preventivo, la pratica comunale, la pratica terna e la pratica GSE, giusto?

                            Per quanto riguardo il numero dei moduli, sono d'accordo con junp. Se i moduli sono tutti uguali, perchè dovrei inserirli più volte?

                            saluti

                            Commenta


                            • ­REGISTRAZIONE AL PORTALE PRODUTTORI ENEL E DI.CO. per IMPIANTO FTV (....abbiate pazienza con la mia ignoranza)
                              Salve, sto cercando di farmi un'infarinatura generale sull'uso del portale produttori prima di iscrivermi, poiché a breve dovrò seguire le domande di connessione degli impianti ftv. Per adesso sono solo registrata ad enel distribuzione, e proseguendo sul portale produttori, vedo che dovrò inserire il mio cellulare per avere un codice di controllo. Leggendo la guida al portale, vedo che poi dovrò scegliere il tipo di account; dato che io sarò il responsabile tecnico di una ditta installatrice, ed opererò come mandatario per conto dei clienti, devo scegliere account persona fisica o persona giuridica (con i dati della società)?
                              E poi, (non so ancora a che punto...) dovrò inserire uno schema unifilare dell'impianto ftv timbrato da un tecnico abilitato. A questo proposito ho due domande :
                              1) Io sono architetto iscritto all'ordine, posso timbrare questo allegato? Il dm 37/08 mi rende autonoma dal progetto elettrico per utenze fino a 6 kw, ma è per le certificazioni. Vale anche in questo caso? Cioè se l'impianto ftv non supera i 6 kw vado da sola?? ...se sì, per lo schema unifilare mi serve l'ingegnere o il perito solo superati i 6 kw?
                              2) Quando a installazione ultimata dovrò rilasciare la DI.CO. relativa all'impianto, come la classifico? nuovo impianto - trasformazione - ampliamento - manutenzione straordinaria - altro- Io credo "ampliamento" ...faccio questa domanda perché ho letto che in merito agli interventi di nuovo impianto - trasformazione - ampliamento è sempre necessario il "progetto" di un professionista iscritto all'albo (quindi mi sembra di capire in barba al limite dei 6 kw) ..allora io da architetto cosa posso fare?
                              Inoltre, al di là dell'impianto ftv, quando si rilascia una DI.CO. per un intervento che non sia nuovo impianto, e non sono presenti certificati sull'impianto elettrico esistente, di questo va dichiarata la "compatibilità tecnica". Allora se io con la mia ditta faccio verifica di terra ed esame a vista e vanno bene, lo scrivo nella mia DI.CO. e sto a posto??

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                Confermo, anche se in tutta onestà junp, nella tua provincia, i tecnici Enel sono parecchio rompiscatole...
                                Non mi far bestemmiare...rompiscatole e lenti, si prendono tutti i giorni fino all'ultimo, l'RDE te lo fanno anelare e ad ogni domanda fanno le PULCI! addirittura siccome alle distinte dei bonifici della mia banca non esce la scritta ESEGUITO mi hanno detto di CAMBIARE BANCA...certo...vado in ETRURIA!
                                Addirittura il "testimone di geova" (avrai avuto a che fare con lui) mi ha bloccato una pratica per quasi 2 mesi senza rispondere a mail o telefono con la motivazione DATI INCONGRUENTI (era un ampliamento)

                                quali siano questi dati non è lecito saperlo...alla fine tramite il numero verde riesco a contattare un altro tecnico che analizza la pratica e...non trova nessuna incongruenza e la passa!
                                l'impianto era montato da mesi...ovviamente avendo già il contatore di scambio programmato ho detto al cliente di "regolarsi"...


                                Tornando al semplificato...si, ti risparmi tutte le menate (terna, ssp, upnr etc), l'unico dubbio è che chiede 2 volte, POTENZA IMPIANTO e POTENZA TOTALE INVERTER....a rigor di logica potrei mettere in IMPIANTO i pannelli e in INVERTER ovviamente gli inverters...ma non si sa mai con chi hai a che fare, l'impianto era 6.76 di moduli (2 falde a 90°) e 5.75 di inverter...se avesi messo 6.76 capace che qualche genio mi chiedeva la trifase...(una volta su impianto 16.6 moduli e 15 inverter, connessione per 15 quel genio dell'operaio che venne a fare l'allaccio se ne uscì che il contatore era solo fino a 16.5kw e quindi dovevamo mettere l'altro scassando la nicchia nel muro etc...ma era fine giugno 2012...non potevamo metterci a discutere!)

                                poi ho fatto un'altra semplificata...5.98 moduli su 5.75 inverter, e sinceramente dovendo richiedere i certificati bianchi ero tentato di mettere la maggiore, ma ho messo sempre 5.75....però quasi quasi chiamo e faccio modificare la nominale a 5.98...
                                FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                                FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                                FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                                Commenta


                                • @cate81:

                                  Come Architetto NON hai nessun requisito per la progettazione di Impianti Elettrici e annessi...
                                  Queste cose ogni libero professionista dovrebbe conoscerle, se ti sei laureato e sei abilitato per certe cose, non puoi farne altre...

                                  Commenta


                                  • @melo81

                                    ok, allora mi stai rispondendo che lo schema unifilare non lo posso in nessun caso fare, a prescindere da quanto è grande l'impianto ftv. Se mi faccio fare lo schema da un ing. e lo allego, io poi non dovrei avere problemi col resto della domanda di connessione, giusto?
                                    Mi sai dire qualcosa su come impostare la DI.CO. per impianto ftv?

                                    Commenta


                                    • Buongiorno,

                                      Ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato niente quindi lo chiedo qui:
                                      Sto facendo una DDC per un potenziamento e uno degli allegati è: "info impianti già connessi"..Cosa ci devo allegare? La loro spiegazione è "per ciascun impianto le info dell'impianto stesso ecc.." Qualcuno di voi c'è già passato? non vorrei andare a "tentoni" perché ora che ti fanno integrare la pratica tremila volte l'allaccio lo faranno nel 2136.

                                      Grazie.

                                      Commenta


                                      • chiama il numero verde produttori
                                        dagli il numero POD e fatti dire ESATTAMENTE cosa risulta come impianto connesso (potenza nominale, immissione etc)
                                        metti questi dati in un doc che alleghi (magari gli metti anche inverter e numero e tipo di moduli) e...probabilmente potresti avere meno problemi (purtroppo con Enel "non avrai problemi" non esiste!)
                                        FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                                        FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                                        FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                                        Commenta


                                        • Buongiorno , scusate rifaccio delle domande che ho già posto in precedenza. Non ho mai fatto la domanda di connessione sul portale produttori enel, sto cercando di capire come si fa e se la posso fare. Dato che sono architetto (e mi sembra di capire che lo "sbarramento" dei 6 kw del DM 37/08 non c'entra niente), se mi rivolgo ad un tecnico abilitato per lo schema unifilare dell'impianto e lo allego, che voi sappiate poi posso sbrigare io il resto della pratica di connessione??
                                          Sto cercando info anche sulla DI.CO. che l'installatore rilascia dopo aver montato l'impianto ftv. Vedo che alcune ditte lo classificano come "ampliamento" e altre come "nuovo impianto" qual'è l'esatta definizione?
                                          grazie

                                          Commenta


                                          • non mi sono mai posto la domanda in quanto sono abilitato a far tutto...ma in realtà la domanda di connessione la può fare CHIUNQUE, salvo poi allegare le documentazioni firmate da chi è abilitato
                                            al momento della redazione del RDE poi andrà di nuovo indicato il nome del tecnico abilitato che firmerà il test report e tutto il RDE

                                            Nella Dico barro SIA NUOVO IMPIANTO che ALTRO, e inserisco IMPIANTO FOTOVOLTAICO, nessuno me l'ha mai contestato (in almeno una decina di province diverse)
                                            FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                                            FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                                            FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

                                            Commenta


                                            • terna iter semplificato

                                              In fase di conferma Iter Sempl. Enel scrive nella comunicazione:

                                              "In merito alla registrazione dell’impianto sul Portale GAUDI’ di TERNA Le comunichiamo che a seguito della conferma di avvenuta da Registrazione al Portale Gaudì del suo impianto, Le saranno inviate da TERNA le credenziali di primo accesso grazie alle quali potrà visualizzare sul sistema Gaudì lo stato di avanzamento della sua richiesta nei confronti di TERNA."

                                              Terna a noi non ha inviato nulla, quindi per un cliente abbiamo chiesto notizie via mail al call center censimp che ha risposto come segue:

                                              Gentile operatore,

                                              per effettuare il recupero delle credenziali deve andare su Gaudì alla voce “ACCESSO A GAUDÌ tramite UserId e Password “, all’accesso, clicchi su “Non ho accesso al mio account | Aiuto” ed inserisca solo i seguenti dati:

                                              nome utente: *******
                                              email: *********@gmail.com


                                              Qualora abbia la necessità di ricercare un impianto sul sistema Gaudi è sufficiente, una volta effettuato l’accesso, “cliccare” sull’apposito tasto “CERCA” senza necessità di inserire alcun dato.


                                              Accedendo al portale è richiesto il reset password, ritenete che si possa procedere in questo modo?
                                              Credo di aver capito che non serve cmq fare nulla a portale, pensa a tutto Enel, giusto? tipo comunicazione fine lavori e inserimento nuova UPNR...
                                              Grazie

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da Lucapoli90 Visualizza il messaggio
                                                Buongiorno,


                                                Sto facendo una DDC per un potenziamento e uno degli allegati è: "info impianti già connessi"..Cosa ci devo allegare?

                                                Grazie.
                                                Fai un semplice documento con tutti i dati salienti dell'impianto esistente, specialmente i vari codici di rintracciabilità di Enel. Io ho fatto così e mai nessun problema...

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da cate81 Visualizza il messaggio
                                                  @melo81

                                                  ...poi non dovrei avere problemi col resto della domanda di connessione, giusto?
                                                  Mi sai dire qualcosa su come impostare la DI.CO. per impianto ftv?
                                                  Puoi essere tu la persona che "scrive" sul portale la domanda, ma ovviamente i documenti devono essere fatti, firmati e timbrati da professionisti abilitati...

                                                  La Di.Co. la DEVE fare la ditta installatrice, NON il professionista...

                                                  Commenta


                                                  • sì certo, chiedo della DI.CO. perchè farò il resp. tecnico della ditta installatrice (la normativa accetta anche gli architetti iscritti all'albo)
                                                    e chiedo della domanda di connessione perchè la devo "scrivere" (avvalendomi di un tecnico abilitato per gli allegati necessari)

                                                    Commenta


                                                    • @junp
                                                      grazie per le indicazioni

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da cate81 Visualizza il messaggio
                                                        farò il resp. tecnico della ditta installatrice
                                                        ... (avvalendomi di un tecnico abilitato per gli allegati necessari)
                                                        Il resp. tecnico della ditta installatrice può firmare anche lo schema e gli allegati tecnici del RdE, in quel caso non usi il timbro e matricola da architetto ma quello dell'azienda installatrice (abilitata) e n° di iscrizione agli albi regionali delle imprese.
                                                        ...altra cosa è poi capire se tu hai le competenze per, ...e qui entra in gioco deontologia e annessi ma è un'altra storia.
                                                        .
                                                        http://www.casasostenibile.org/casa.html

                                                        Commenta


                                                        • Bene, dunque se ho ben capito, posso fare schema e allegati col timbro della ditta, e di.co. col mio timbro più quello della ditta. Per la questione competenza, ovviamente non sono competente, però nella futura ditta uno dei soci sta ultimano il triennio in ingegneria meccanica, quindi la "sostanza" ce la metterebbe lui, anche se sulla carta non ha ancora nessun requisito. Il requisito ce l'ho io (anche se senza sostanza, in questo ambito). Se possiamo seguire questa strada sarebbe ottimo, perchè vorrebbe dire che chiudiamo l'impianto fotovoltaico "chiavi in mano" senza l'ausilio di consulenze esterne...

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
                                                            @cate81:

                                                            Come Architetto NON hai nessun requisito per la progettazione di Impianti Elettrici e annessi...
                                                            Da persona esterna , frequentatore del forum , mi sà che sia stato firmato tutto da tutti , almeno fino al 2010/11 o sbaglio ?
                                                            AUTO BANNATO

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da cate81 Visualizza il messaggio
                                                              di.co. col mio timbro più quello della ditta
                                                              Il timbro di un architetto sulla dico 37/08 c'entra come i cavoli a merenda.
                                                              ...in sostanza fai tutto come responsabile tecnico dell'azienda.
                                                              Il giorno che farete un impianto con autorizzazione paesaggistica finalmente potrai rispolverare il tuo timbro da architetto.
                                                              .
                                                              http://www.casasostenibile.org/casa.html

                                                              Commenta