domanda di connessione enel on line


Vipsolar impianto fotovoltaico

attualmente ho fornitura monofase con potenza impegnata 3 kW e convenzione IV° CE su cui leggo potenza nominale 4,32 kW. Sto realizzando nuovo impianto con 13 kW di campo e uscita inverter 10 kW. Chi mi segue ha voluto fare contestualmente richiesta di connessione e aumento potenza con passaggio a trifase. Ha iniziato iter ordinario perché il semplificato non glie lo faceva fare. Ora dice che la richiesta gli è stata rigettata e che io personalmente devo prima fare passaggio a trifase e aumento di potenza... Sul sito SEN mi dice che avendo già FV non posso farlo online ma devo telefonare... ok, domani telefono e chiedo il passaggio alla trifase. Ma che valore di potenza impegnata dovrò richiedere? i 6 kW ragionevoli per i miei consumi previsti, oppure 6+10 kW come suggerito da chi mi segue?
 
non saprei, chiederò al tecnico delegato quale è la motivazione... Ma se come mi par di capire devo comunque fare io il primo passo... quanti kW di potenza impegnata devo richiedere?
 
la motivazione riferita è che "non si può richiedere una connessione da 10kW in immissione trifase su un contatore esistente da soli 3kW in prelievo". Da quanto mi dici potrei procedere con la richiesta di trifase da 6 kW in prelievo senza tenere in nessuna considerazione il fatto che subito dopo si farà richiesta di connessione per una nuova sezione di impianto da 10 kW. Il mio tecnico invece mi dice che nella richiesta di connessione dovrà specificare un prelievo che non si discosti troppo dalla immissione futura, quindi adesso dovrei richiedere prelievo trifase da circa 4+10=14 kW, altrimenti mi bocceranno nuovamente la richiesta. La logica che sottende tale vincolo sarebbe che "se produci 14 kW si presume che tu ne abbia bisogno e quindi potenzialmente ci saranno momenti in cui preleverai tutti i 14 kW dalla rete"
 
e difatti sulle FAQ-TICA di Arera leggo:

Se un cliente che ha un contratto in prelievo per una data potenza (per es. 3 kW) installa un impianto di generazione di potenza maggiore (per es. 6 kW), è obbligato a portare a 6 kW anche il contratto di trasporto/fornitura in prelievo?

No, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica. Ciò significa che il cliente può mantenere invariata la potenza relativa al proprio contratto in prelievo anche se installa un impianto di produzione di potenza maggiore."


proverò a farmi girare la risposta scritta ricevuta dal tecnico. Però che palle... se pago per la gestione della pratica di connessione mi aspetterei di non dovermene poi occupare io che di queste cose non ne so niente.
 
inoltro a SEN la richiesta di aumento potenza via mail... Per essere sicuro che mi mettano un contatore trifase... devo richiedere potenza in prelievo uguale a 7 kW (e il trifase sarà così automatico) oppure basta chiedere 6 kW specificando che la voglio trifase ?
 
inoltro a SEN la richiesta di aumento potenza via mail... Per essere sicuro che mi mettano un contatore trifase... devo richiedere potenza in prelievo uguale a 7 kW (e il trifase sarà così automatico) oppure basta chiedere 6 kW specificando che la voglio trifase ?

Post 110, ho chiesto per mia mamma passaggio a trifase e riduzione prelievo a 1kw, ovviamente andata a buon fine, ora sono in attesa della connessione del fotovoltaico da 13kw e 30 di batterie fatta in iter ordinario perche farla in semplificato ero obbligato a portare il prelievo al valore dell inverte da 10kw.

Se hai fretta ti conviene il semplificato quindi immissione almeno uguale al prelievo, poi torni ai kw che ti tirnano comodi.

La modifica di potenza la fanno in 3-5 giorni da remoto, il passaggio trifase 1-2 settimane.

P.s. in casa abita solo mia mamma, altrimenti nonostante ftv e batterie 1kw in prelievo con induzione e pdc da 12kw porterebbe a un solo risultato: slogatura del pollice dalle volte che uno deve riattaccare il contatore generale.
 
[...] sono in attesa della connessione del fotovoltaico da 13kw e 30 di batterie fatta in iter ordinario perche farla in semplificato ero obbligato a portare il prelievo al valore dell inverter da 10kw.[...]
come detto sopra a me questo obbligo lo vogliono imporre anche con l'ordinario...
Con un impianto FV attuale da 4kW e un FV futuro da 10kW dovrei chiedere 15 kW in prelievo:
un incremento di 12kW al costo di 12x60,86 = 760 Euro.
- che differenza di tempi posso aspettarmi tra semplificato e ordinario?
- e cosa consente al distributore di non applicare i dettami di Arera?
 
Iter Ordinario VS Iter Semplificato
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi una vostra opinione:
Adesso che si può fare iter semplificato per Ritiro Dedicato / Superbonus (quando ci sono le condizioni, ovviamente), voi lo fate tranquillamente?
Mi spiego: con iter ordinario sono io che faccio registrazioni a GSE e inoltro tutte le pratiche di stipula; con il fatto che li deve fare il distributore e sappiamo che è incasinato, non è che si rischia che la convenzione di Ritiro Dedicato per il 110 vada oltre i termini?
 
come detto sopra a me questo obbligo lo vogliono imporre anche con l'ordinario...
Con un impianto FV attuale da 4kW e un FV futuro da 10kW dovrei chiedere 15 kW in prelievo:
un incremento di 12kW al costo di 12x60,86 = 760 Euro.
- che differenza di tempi posso aspettarmi tra semplificato e ordinario?
- e cosa consente al distributore di non applicare i dettami di Arera?

Il costo dell iter ordinario per 10kw di fotovoltaico è sui 600€ cosi mi ha detto l ingegnere che segue la pratica quindi piu o meno siamo li.

Il semplificato ti risparmi 1 mese quindi in 5-6 mesi hai l impianto collegato in questi periodi, ah, dimenticavo non avrai nessun rimborso per la ritardata attivazione perche per ogni cavillo la rigetteranno.
 
Buongiorno, non so se sono nella discussione giusta. Sto preparando una pratica di connessione per un FTV con batteria. Inverter Huawei Sun2000 - 6 KTL M1 trifase con batteria Huawei Luna da 15 Kwh. Ho contattato il produttore e mi hanno fornito una specie di addendum per la compilazione dei dati sul portale. Ho un paio di dubbi sulla compilazione della sezione dei dati sul sistema di accumulo e probabilmente più di qualcuno di voi ci è passato. L'assistenza telefonica non mi ha dato certezze. Per la potenza di corto circuito del sistema non so se mettere 7,3 kW (quella dell'inverter) o mettere 7 che è quella di picco della batteria. Grazie a chi darà il suo contributo.



F2.jpg F1.jpg image_77152.jpg image_77151.jpg
 

Allegati

  • image_77149.jpg
    image_77149.jpg
    28.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • image_77150.jpg
    image_77150.jpg
    102.4 KB · Visualizzazioni: 0
Buongiorno, a mio parere li ci va' 7,3kW ma sentiamo altri piu' esperti.

Sono d'accordo anche io ad indicare 7,3 Kw. Ci sono altri punti della tabella che non mi convincono:
- Modalità alimentazione sistema di accumulo: un facsimile dell'addendum precompilato dalla ditta che mi fornito le batterie indica che l'accumulo può essere alimentato sia dall'impianto di produzione che dalla rete.
- Come tensione nominale mi indica 230V e non la tensione nominale delle batterie.
- Il rigo Potenza Inverter/Convertitore resta sempre vuoto: probabilmente è un difetto del software di compilazione.
 
er la potenza di corto circuito del sistema non so se mettere 7,3 kW (quella dell'inverter) o mettere 7 che è quella di picco della batteria.
Puoi mettere la più alta (per essere pessimisti) ma ti posso garantire che è un dato assolutamente ininfluente per i piccoli impianti (tant'è che nell'iter semplificato è una dato non richiesto).

- Modalità alimentazione sistema di accumulo: un facsimile dell'addendum precompilato dalla ditta che mi fornito le batterie indica che l'accumulo può essere alimentato sia dall'impianto di produzione che dalla rete.
Dovrebbe essere sia da rete che da FTV... Dipende dall'inverter ma la maggior parte lavorano in maniera bidirezionale (hanno la possibilità di caricare le batterie sia da rete che da FTV).

- Come tensione nominale mi indica 230V e non la tensione nominale delle batterie.
In effetti è un dato errato di molti fornitori, perchè andrebbe indicata la tensione delle batterie, ma anche in questo caso posso garantirti che è un dato ininfluente in quanto nell'iter semplificato non è richiesto...

- Il rigo Potenza Inverter/Convertitore resta sempre vuoto: probabilmente è un difetto del software di compilazione.
Tutto normale se l'accumulo è lato produzione DC...:cool:

saluti
 
Ligabue meriti laurea Honoris Causa in impiantistica fotovoltaica ( oltre le lauree che già hai).
 
Ciao buonasera, ho visto che nell'iter semplificato c'è la possibilità di richiedere RID o TO...credo non per ampliamento di impianti già esistenti in Conto energia con nuova sezione in Rid...
CHe dite?
 