AEEG e CEI: novità importanti
Comprimi
X
-
Salve a tutti,
la discussione mi interessa particolarmente perchè nell'azienda dove lavoro stiamo x realizzare 2 impianti da 100kW (uno in BT e uno in MT), un impianto da 50kW e uno da 1,6MW. Io mi occupo in parte dei primi 3 e sono andato un poco nel pallone causa indicazioni contrastanti: pensavo andasse bene il relè nv10p collegato ad un interruttore o a un contattore, ma ora nn ne sn + tanto sicuro. qlcn può darmi una mano?
Commenta
-
L'NV10P va bene ma deve essere nella versione corretta in quanto ora è necessario anche una verifica sul lato media (59N se non ricordo male).
Per la bassa vanno bene anche le vecchie interfaccie (fino al 01/07) purchè con le soglie più ampie.
Tieni conto che puoi già dare per scontato che con tutto vai dopo l'01/07 e quindi agisci di conseguenza (es. in bassa non puoi più usare i contattori).
Commenta