Ma più che della sospensione delle convenzioni GSE (che implicano solo un tardivo pagamento dei corrispettivi/incentivi), mi preoccupa più l'eventuale interruzione della connessione.
L'art. 2.7 recita:
"Nei casi di cui al comma 2.5, l’eventuale sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete può essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo previo preavviso e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso."
Significa che Enel potrebbe, dopo due mesi da opportuno preavviso, sospendere la connessione. Significa per gli impianti una reale perdita economica, ben più grave della temporanea sospensione delle convenzioni GSE.
Salve, ho contattato ieri il responsabile ENEL Distribuzione per la mia zona, mi ha comunicato che non c'è alcun obbligo per ENEL di inviare alcuna comunicazione, per cui non devo aspettarmi nessun sollecito. La motivazione scaturisce dal fatto che gli Enti preposti avrebbero dovuto adottare una delibera congiunta che non hanno finora adottato.
volevo chiedere cosa avete spuntanto nell'addendum di e-distribuzione quando vi chiede le prescrizioni a cui sono riferite le tarature SPI.
Mi sono arrivati adeguamenti con cassetta prova relè per impianti già adeguati alla delibera 243/2013.
Vi ringrazio per la vostra disponibilità
V. precedente messaggio #119 "Dipende sostanzialmente dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Suggerisco di fare una selezione casuale, salvare i dati, stampare la bozza di regolamento e verificare nelle note che compaiono nell'ultima pagina."
Salve, per quanto concerne le verifiche per impianti con sp integrato sotto i 11.08 kw, ho chiesto a varie persone del settore.
Tutti mi hanno confermato che queste verifiche vanno fatte facendo l'autotest e registrando i valori in un registro, senza bisogno di nessuna firma di un tecnico abilitato o professionista. Per il registro, un tecnico mi ha dato un specie di libretto in cui registrare i valori. Se volete posso postare come è fatto il libretto.
v. Precedente messaggio #119 "dipende sostanzialmente dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. suggerisco di fare una selezione casuale, salvare i dati, stampare la bozza di regolamento e verificare nelle note che compaiono nell'ultima pagina."
emanuele.c ti ringrazio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buon natale e felice anno nuovo
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se avete problemi con il portale produttori di e-distribuzione.
Ve lo chiedo perché sto facendo inserimento dei dati nell'allegato A (impostazioni e tempi rilevati, ma i tempi con cui il portale ha precompilato il modulo sono differenti da quelli indicati nell'ultimo regolamento di esercizio inviato (Delibera 84/2012).
Come vi comportate?
Io, non avendo ancora ricevuto risposte in merito dal portale produttori, pensavo di spedire una PEC con allegato il report delle prove effettuate: anche se non ha un gran valore, ma almeno ho dichiarato di aver fatto le prove come mi hanno richiesto...
Per gli impianti in MT, le soglie ed i tempi previsti da portale sono in alcuni casi errati.
Un referente Enel mi ha comunicato che i problemi dovrebbero risolverli con l'aggiornamento portale che avverrà a inizio gennaio.
Suggerisce di aspettare tale aggiornamento, sperando che vengano corrette le soglie, oppure inserire i dati che il portale "vuole" e poi correggere a mano la stampa dell'addendum.
Questo è quanto mi ha suggerito, ma non mi posso ovviamente prendere responsabilità (non c'è nulla di scritto).
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se avete problemi con il portale produttori di e-distribuzione.
Ve lo chiedo perché sto facendo inserimento dei dati nell'allegato A (impostazioni e tempi rilevati, ma i tempi con cui il portale ha precompilato il modulo sono differenti da quelli indicati nell'ultimo regolamento di esercizio inviato (Delibera 84/2012).
Come vi comportate?
Io, non avendo ancora ricevuto risposte in merito dal portale produttori, pensavo di spedire una PEC con allegato il report delle prove effettuate: anche se non ha un gran valore, ma almeno ho dichiarato di aver fatto le prove come mi hanno richiesto...
Grazie e buona serata
Nel frattempo avevo informato e-distribuzione di quanto sopra che mi ha risposto che sono a conoscenza del problema e in attesa di aggiornamento software.
Ha anche specificato che la scadenza del 31/12 è per l'esecuzione delle prove e non per il caricamento sul portale (sul quale è possibile iniziare a caricare il report -anche se, non inviandolo, non serve a nulla-)
Salve, tramite un un mio amico, ho avuto questo Registro per le verifiche periodiche dell'impianto.
Va bene per la verifica dell'interfaccia SPI integrata nell'inverter ? Come date che metto ? Ho un impianto da 4.8 kw
Oltre alla ditta/professionista che verifica l'interfaccia, il rapporto dello strumento di misura deve essere firmato anche dal Produttore prima di essere caricato sul Portale Enel?
in caso di prova con cassetta relè che dia esito negativo, bisogna richiedere l'acquisto della sola protezione relè o tutto il quadro? E' possibile richiedere il relè aggiornato alla normativa vigente con annessa prova eseguita in laboratorio?
in caso di prova con cassetta relè che dia esito negativo, bisogna richiedere l'acquisto della sola protezione relè o tutto il quadro? E' possibile richiedere il relè aggiornato alla normativa vigente con annessa prova eseguita in laboratorio?
Grazie
La Ditta che ha eseguito le verifiche mi ha suggerito la sostituzione del solo dispositivo, avevamo un ABB CM-UFS.2 (impianti in BT allacciati 2011, aggiornati con delibera 243 correggendo i valori), e visto che "falliva" la prova è stato necessario ordinare un nuovo SPI, ed in commercio trovi prodotti già aggiornati alla nuova delibera (vedi elenco dispositivi approvati dal Gestore di Rete ultima versione)
delle prove relè effettuate, alcune hanno avuto esito positivo. I certificati ricevuti però mi danno il medesimo errore all'atto della compilazione del regolamento di esercizio sul portale produttori E-distribuzione.
Nello specifico non è accettato il valore del tempo rilevato per la protezione 59.S1.
Esempio - Il tempo impostato è di 603 secondi, quello rilevato di 556,193 secondi. Il portale E-distribuzione ammette una tolleranza di errore pari a 0,026 secondi.
In allegato la schermata del portale applicativo E-distribuzione.
E' un errore del portale applicativo o dell'ente di verifica? Qualcuno può darmi delucidazioni a riguardo?
Il referente Enel con cui ho parlato io prima di Natale suggeriva di attendere il prossimo aggiornamento del portale, che dovrebbe avvenire attorno a lunedì prossimo.
Ciao a tutti mi confermate che entro il 31/03/2018 c'è da fare la verifica del spi per impianti allacciati da oltre 5 anni cioè 2012, al momento e-distribuzione mi ha inviato pec e mail inerente alle letture cioè che comunicheranno al gse quelle sul punto di scambio ( lo fanno tutti gli anni in quanto pago il servizio di misura ed il contatore è loro) mentre per quanto riguarda adeguamenti o verifiche non arriva nulla. Qualcuno ha dei preventivi in mano per sapere il tutto quanto costa circa.
La PEC di Enel non ha nulla a che vedere con la verifica dell'SPI.
Che io sappia Enel ancora non ha inviato nessuna lettera di sollecito per le verifiche SPI.
Grazie per la risposta sapevo già che la pec e la raccomandata erano riferite alle letture , volevo sapere se e-distribuzione avvisa gli impianti con taratura del spi in scadenza oppure bisogna farlo in modo autonomo rispettando la scadenza
Bisognerebbe farlo rispettando la scadenza, ma Enel non può segnalare al GSE l'indadempienza prima che siano passati 30 giorni dal sollecito. Quindi...
La Ditta che ha eseguito le verifiche mi ha suggerito la sostituzione del solo dispositivo, avevamo un ABB CM-UFS.2 (impianti in BT allacciati 2011, aggiornati con delibera 243 correggendo i valori), e visto che "falliva" la prova è stato necessario ordinare un nuovo SPI, ed in commercio trovi prodotti già aggiornati alla nuova delibera (vedi elenco dispositivi approvati dal Gestore di Rete ultima versione)
quesito: se invece di fare la prova cambio direttamente il relè o SPI già aggiornato come dici sopra? non faccio prima e spendo meno? dove trovo elenco dispositivi? grazie
dopo tre mesi di tentativi, il mio instalaltore è riuscito a compilare il form sul sito enel dist ,mah come sempre danno delle date a cui tu peones devi sottostare , ma loro manco han pronto il portale , finalmente siamo a posto.