La maggior parte dei problemi a me paiono risolti, riesco a mandare via sia impianti in BT che impianti in MT.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Impianti Fotovoltaici - Delibera AEEGSII 786-2016 verifiche periodiche
Comprimi
X
-
Aiuto per invio risultati test delibera 786/2016
Salve a tutti,
Abbiamo effettuato i test previsti nel mese di dicembre 2017 per impianto attivato nel 2010 - 30 kw. Stiamo ancora tentando di inviare i risultati tramite il portale produttori. Vorrei chiedere cosa va indicato nella sezione "anagrafica! nella maschera recapiti referente produttore.
E poi vorrei sapere se il regolamento di esercizio per adeguamento 786/2016 che viene generato e che va allegato, deve essere firmato digitalmente.
C'è qualcuno che ci può aiutare?
Grazie
Commenta
-
Ad oggi io non sono ancora in grado di portare a termine un adeguamento.
Sia in fase di compilazione dei dati anagrafici del produttore che del tecnico compare la maschera di errore "Si è verificato un errore temporaneo, pertanto si prega di riprovare!"Contattato più volte il call center del portale produttori e anche l'Enel di zona, sono a conoscenza del problema, ma ad oggi (ieri) non hanno ancora saputo dare una data entro la quale ripristineranno il corretto funzionamento del portale.
Non riesco a capire come alcuni di voi riescano a concludere. Abbiamo due portali produttori diversi??
Commenta
-
Io a breve effettuerò la mia prima pratica, quindi non so quali difficoltà troverò, ma conoscendo il portale Enel produttori...
Forse chi è riuscito a portarla a termine lo ha fatto tempo fa e invece da qualche giorno il portale risulta avere il problema che tu hai manifestato...
saluti
Commenta
-
Chiarimenti Delibera 786/2016
Buongiorno a tutti,
solitamente non scrivo sui forum, mi limito a leggere le risposte, non ho trovato però delucidazioni in merito ad un quesito pertanto spero che qualcuno mi possa chiarire le idee.
Nella delibera all'art. 2 paragrafo 2.2 lettera b) viene indicato che la verifica sulla protezione deve essere effettuata nel caso in cui:
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal’ 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
E' chiaro che il paragrafo fa riferimento agli impianti entrati in esercizio dal 01/07/2012 al 31/07/2016 ma a mio parere non è chiarissima in quanto viene indicato che la verifica deve essere effettuata se sono già trascorsi 5 anni dall'entrata in esercizio; Se prendiamo come riferimento la data di entrata in vigore della delibera (23/12/2016) e calcoliamo 5 anni a ritroso ci ritroviamo al 23/12/2011 e pertanto per nessun impianto collegato dopo tale data risulta necessaria la verifica. Se prendiamo in considerazione invece la data finale per l'invio della documentazione relativa alla verifica (31/03/2018) allora la data si sposta al 31/03/2013 quindi gli impianti per i quali si rende necessaria la verifica sono solo quelli connessi tra il 01/07/2012 e il 31/03/2013? E quelli collegati dal 01/04/2013?
Al terzo punto inoltre viene indicato che l'ultima verifica documentata deve essere stata effettuata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della delibera, questo vuol dire che gli impianti sono esenti se la verifica è stata effettuata a partire dal 23/12/2011, dato che questo paragrafo riguarda gli impianti connessi dopo il 01/07/2012 e dato che era obbligatorio installare SPI sopra i 6 kW allora vuol dire che tutti gli impianti sono esenti?
Ho scritto anche ad ARERA per avere delucidazioni..naturalmente sto ancora attendendo risposta.
Mi scuso in anticipo se sto facendo confusione o se tale argomento è già stato trattato, mi è venuto questo dubbio e da giorni sto leggendo un sacco di articoli che non fanno altro che aggiungere altri dubbi!
Grazie Mille
Commenta
-
Portale e-Distribuzione / Verifiche 786/16
Buongiorno, mi sorge un dubbio:
per impianti connessi in MT prima del 31/03/2012 a cui successivamente è stato fatto l’adeguamento alla AEEG84/2012 All. A70 nel 2013, con anche la sostituzione della SPI (solitamente una Thytronic NV10P con Thysensor) questa doveva rispettare le tarature imposte dalla CEI0-16 in vigore al momento della sostituzione e non soglie e tempi di intervento del periodo di connessione impianto (es. 2009).
Ora se nel portale e-Distribuzione nel caricamento Verifiche 786/16 seleziono i Requisiti per impianti entrati in esercizio prima del 31/03/2012 (prima opzione) mi impone di inserire dei tempi di intervento sulle soglie di massima e minima tensione totalmente “sballati”. Per ritrovarmi con le soglie ed i tempi impostati secondo l’ultima CEI0-16 (avendo sostituito l’SPI) dovrei selezionare l’ultima opzione dei Requisiti (cioè per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2012. E’ corretto secondo voi?
Grazie per la collaborazione.
Saluti
Commenta
-
quindi gli impianti per i quali si rende necessaria la verifica sono solo quelli connessi tra il 01/07/2012 e il 31/03/2013?
E quelli collegati dal 01/04/2013?
dato che questo paragrafo riguarda gli impianti connessi dopo il 01/07/2012 e dato che era obbligatorio installare SPI sopra i 6 kW allora vuol dire che tutti gli impianti sono esenti?
Per ritrovarmi con le soglie ed i tempi impostati secondo l’ultima CEI0-16 (avendo sostituito l’SPI) dovrei selezionare l’ultima opzione dei Requisiti (cioè per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2012. E’ corretto secondo voi?
A mio avviso devi semplicemente reinserire i valori che hai già testato nell'ultimo adeguamento (AEEG84/2012 All. A70).
saluti
Commenta
-
Nella tabella secondo me c'è un imprecisione.
Per impianti di potenza compresa tra 6 e 11,08 kWp Enel mi ha confermato che non è necessaria la prova quinquennale (anche in caso di SPI esterna), in quanto la delibera parla di impianti di potenza maggiore di 11,08 kWp (trattasi di "buco" normativo").
Altro buco normativo è per impianti tra 11,08 e 20 kWp che non hanno SPI esterna (prima era possibile) e che quindi non sono soggetti alla prova quinquennale (solo eventuale registro).
Saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggioSalve Ragazzi,
novità in merito.
Mio fratello ha 2 impianti da 99 kw in bt installati prima del 05/2012, ancora non ha fatto niente, cosa deve fare esattamente??
Ciao.
Commenta
-
Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggioZona Romagna...
Commenta
-
Quest'oggi ho ricevuto PEC da e-distribuzione con esito positivo per la pratica: ci ripenseremo da 4 anni e mezzo!
Segno già sul calendario!!Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Commenta
-
Buongiorno, ad oggi per le verifiche SPI ho fatto la registrazione per ogni cliente-produttore ed eseguito la pratica sul portale con le credenziali del cliente.
Avendo io un account come professionista, che utilizzo per le richieste di connessione di nuovi impianti, potrei gestire le verifiche SPI con il mio account di professionista?
Ho provato a farne uno e nell'Addendum compaio io come "produttore attivo" secondo me non si può fare... e la pratica sarà annullata dal g.d.r....
nessuno ha mai provato?
Commenta
-
Fatemi capire, quanto tempo ci mette Enel a dare riscontro alla pratica?
6 mesi???
Ho anche chiamato Enel, confermano che la pratica ancora non l'hanno guardata.
Take it easy...
potrei gestire le verifiche SPI con il mio account di professionista?
saluti
Commenta
-
Ho alcune pratiche annullate per dati anagrafici produttore inseriti in fase di registrazione diversi da quelli in possesso a e-distribuzione. Lasciamo perdere il fatto che se inserisco dei dati anagrafici nel portale che sono diversi da quelli in loro possesso il portale dovrebbe segnalarlo subito e non dopo che è stato inviato con raccomandata il modulo adesione (con tutti i dati) e dopo che ho completato tutto l'inserimento di una pratica...
Ma il problema peggiore è che alcuni dati (CENSIMP) si possono correggere a portale ma altri come il codice fiscale non si possono correggere, e non si può neanche eliminare il profilo e crearne uno nuovo,. ho chiesto info ad e-distribuzione ma non danno risposte chiare su cosa e come operare... a qualcuno è mai capitato questo problema (pratica annullata per c.f. errato)? come si risolve?
Commenta
-
Buongiorno a tutti, ho un impianto da 99kWp ed inverter PVI 110 con SPI interna. Ero rimasto al discorso che io non dovessi fare la prova con la cassetta relè, invece un'azienda (che fra l'altro conosco, nel senso non credo mi voglia tirare una sola) mi dice che devo fare tale prova anche io!
Ci sono sati aggiornamenti normativi in materia?
Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da Viaggiatore Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, ho un impianto da 99kWp ed inverter PVI 110 con SPI interna. Ero rimasto al discorso che io non dovessi fare la prova con la cassetta relè, invece un'azienda (che fra l'altro conosco, nel senso non credo mi voglia tirare una sola) mi dice che devo fare tale prova anche io!
Ci sono sati aggiornamenti normativi in materia?
Grazie
Commenta
-
Buongiorno a tutti, su un impianto da 19.9 kWp allacciato a maggio 2010 (quindi DK5940) dovrei sostituire i 3 inverter monofase da 6 kW presenti con un nuovo inverter da 20 kW trifase. L'impianto non ha SPI esterno perché la DK non lo prevedeva fino a 20 kW. Sostituendo i 3 inverter monofase con 1 trifase nuovo, sono costretto a mettere SPI+DDI esterni in conformità alla CEI 0-21 o posso mantenere l'impianto così com'è ovvero con SPI interna all'inverter, visto che all'allaccio era in vigore la DK5940?
Grazie!
Commenta
-
Credo che devi mettere SPI esterna , anche perchè non sò se inverter da 20kw in CEI 0-21 2019 faccia funzionare la sua interna settato come Italia.... E' sempre meglio che senti installatore se lo ha già fatto o E-distribuzione , visto che sono loro i gestori della rete , e penso che siccome diventa modifica elettrica anche a GSE lo schema elettrico e SiadAUTO BANNATO
Commenta