  • kathy
    ha risposto
    ok grazie mi hai chiarito le idee.

    Lascia un commento:


  • DavideD79
    ha risposto
    Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
    Grazie, provo a vedere se ho capito

    1) Se ho inverter a 6kW posso montare ad esempio 7kWp di pannelli. Questo perché 7kWp non andranno mai in immissione in rete perché "tagliati" dall'inverter.

    Corretto?


    2) Se avessi invece inverter da 9kW, i 7kWp (senza nessun carico e con radiazione ottimale) potrebbero andare in rete e con contatore monofase questo non si può fare perché i contatori monofase sono ormai limitati a 6kW.

    Corretto?

    La 1) e' corretta.
    La 2) parzialmente, in quanto se tu hai un FTV da 7 kWp nominale hai anche quasi sicuramente un CE Trifase, e di fatto una potenza nominale in immissione pari a 7 kWp

    Ricordo che la potenza nominale degli impianti, ai fini della connessione ENEL e' la MINORE tra la somma delle P nominali dei moduli e la P nominale lato AC dell'inverter.
    Ciao

    Lascia un commento:


  • semeraro
    ha risposto
    Il limite della potenza dell'impianto FTV su una fornitura monofase è legata alla potenza nominale dell'inverter. Vale a dire che tu monti un inverter con potenza nominale di 6 KWp e poi ci metti i moduli che vuoi.

    Lascia un commento:


  • loker
    ha risposto
    Da poco esperto di installazioni: dipende anche dalle tensioni massime gestite dall'inverter. Calcola che a volte l'impianto puo' arrivare a produrre picchi di potenza pari o maggiori a quanto installato. Cio' capita quando il cielo è leggermente velato e si ha il cosidetto solaredge se non sbaglio che dura poco tempo, ma l'inverter deve poterlo gestire altrimenti si brucia.

    Lascia un commento:


  • kathy
    ha risposto
    Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
    limite è sull'imissione, se l'inverter è da 6 max ci può stare più wp
    Grazie, provo a vedere se ho capito

    1) Se ho inverter a 6kW posso montare ad esempio 7kWp di pannelli. Questo perché 7kWp non andranno mai in immissione in rete perché "tagliati" dall'inverter.

    Corretto?


    2) Se avessi invece inverter da 9kW, i 7kWp (senza nessun carico e con radiazione ottimale) potrebbero andare in rete e con contatore monofase questo non si può fare perché i contatori monofase sono ormai limitati a 6kW.

    Corretto?

    Lascia un commento:


  • Regio
    ha risposto
    Mi sono sempre chiesto, senza trovare risposta, qualora si abbia il contratto di fornitura monofase da 7kw, è possibile fare una connessione per impianto fotovoltaico con inverter e pannelli fino a max 7kw senza avere l'obbligo di passare al trifase?
    Un installatore mi ha detto che se l'inverter ha potenza di 6kw, i pannelli non possono superare il 10% (ovvero i 6,6kwp) se si vuole connessione monofase. Non sono riuscito a trovare questo limite in nessun documento.

    Lascia un commento:


  • pox1964
    ha risposto
    il limite è sull'imissione, se l'inverter è da 6 max ci può stare più wp

    Lascia un commento:


  • kathy
    ha iniziato la discussione limite kWp installazione monofase

    limite kWp installazione monofase

    Buongiorno a tutti,
    mi servirebbe capire se il limite per una installazione su casa privata monofase è rigorosamente 6kWp o se si possa mettere anche un 7kWp.

    Esiste una legislazione a riguardo?

    Scusatemi se questo argomento è già stato trattato in altri thread ma non sono riuscito a trovarlo.