Originariamente inviato da robyenergy
Visualizza il messaggio
prima di tutto ti faccio notare una cosa, sembra stupida ma è di fondamentale importanza: la coclea lavora con inverter lavora a velocità variabile, la kaplan lavora a velocità fissa!
Sembra banale ma è in nocciolo della questione. (qualcuno ha fatto la Kaplan con inverter e la zona di rendimento ottimale si è allargata .... a buon intenditor poche parole!)
Ora un inverter è in grado di regolare la velocità del motore asincorno con continuità da 0 giri fino a ... a quello che serve ... ma normalmente non si eccede mai le 2-3 volte la velocità base del motore (esempio un motore 6 poli, 1000 giri/min a 50 Hz normalmente non viene impiegato oltre i 2000 giri/min)
Questo vuol dire nel momento in cui la coclea è dotata di inverter potrà seguire le variazioni di portata con un range che va dal minimo turbinabile ... anche con meno del 10% della portata la macchina produce... fino al massimo valore consentito dal motore che potrebbe essere il 10% in più, 20% ... 30% (rimando la spiegazione alla successiva risposta a Moc)
Qualcuno (che so bene chi è) ti ha suggerito di usare uno sfioratore ... diciamo che su questa affermazione si potrebbe scrivere un trattato ... perchè dirai tu, semplicemente perchè qui entra in ballo l'intera progrettazione idraulica non solo della macchina ma di tutto l'impianto. Ora non voglio scrivere 5 pagine e quindi cerco solo di darti le informazioni che importanti :
se l'impianto usa l'inverter ed il motore è calcolato al pelo, esempio 55 KW meccanici in uscita dal moltiplicatore e motore da 55 KW ... affermazione corretta, non puoi andare oltre la velocità base .... DIMENSIONAMENTO IMPIANTO MOLTO DISCUTIBILE TESO SOLO AD ABBASSARE IL PREZZO
se l'impianto è a velocità fissa ed il motore è calcolato al pelo, esempio 55 KW meccanici in uscita dal moltiplicatore e motore da 55 KW ... affermazione corretta.... DIMENSIONAMENTO IMPIANTO MOLTO DISCUTIBILE TESO SOLO AD ABBASSARE IL PREZZO
se l'impianto usa l'inverter ed il motore è calcolato con del margine , esempio 55 KW meccanici in uscita dal moltiplicatore e motore da 75 KW ... AFFERMAZIONE ERRATA , in quanto da calcoli teorici e da prove fatte sul campo all'aumentare della velocità aumenta la portata e quindi aumenta la produzione. Ovviamente questo se la parte meccanica è stata progettata e realizzata correttamente perchè oltre una certa velocità non conviene salire in quanto con l'attuale configurazione dei principi dopo quel valore la portata tornerebbe a scendere ... ma è ben oltre i 65Hz.
Quindi se la macchina è correttamente dimensionata e realizzata può lavorare con una quantità d'acqua maggiore ovviamente però una macchina con portata nominale da 3 metri cubi non potrà mai lavorare con 5 ... ma se gli arrivano 5 metri cubi ... vuol dire che il canale di adduzione è completamente sbagliato ... quindi non è più colpa solo della macchina!
Per quanto riguarda il fatto delle coclee sommerse durante le piene, il discorso è diverso in quanto aumentanto il livello a valle, la potenza in uscita diminuisce ... quindi potresti accelerare oltre i 60 hz ....
Per quanto riguarda le curve di rendimento la coclea è una macchina che lavora per gravità quindi ... superato il 20% della portata e fino al 120-130% l'efficenza è abbastanza costante varia di pochi punti percentuali, ovviamente vengono dimensionate per avere la massima efficenza nel punto di lavoro che si ricava dalla curva delle portate ... ma poi si mantiene abbastanza costante.
ciao
Mat