  • Originariamente inviato da nicthepic Visualizza il messaggio
    p.s. ho una offerta per batterie LiFePo4 a circa 200€ Kwh, non male.
    Ciao @nic. Davvero 200 € Kwh ?????????????????????????????????????
    Continuando a dire che non conviene come da me profetizzato tra un po lo metteranno
    tutti perchè oltre a dare un servizio converrà anche economicamente.
    Mandami i riferimenti

    Commenta


    • "ho una offerta per batterie LiFePo4 a circa 200€ Kwh, non male."

      quando metto gli articoli fate finta di non vederli, ho postato recentemente uno studio americano che prevede il costo di 76$ al kwh per batterie litio nel 2020 ( mancano solo due anni !)

      Le batterie scenderanno e di molto ed è questo il motivo per cui fare oggi accumulo ai costi attuali è ancor meno conveniente.
      Intanto fa bene peter12 a metterli sugli offgrid e prepararsi per montarli anche in casa, a iosa tra un paio d'anni, secondo il mio piccolo parere.

      Per quanto mi riguarda ho qualche contatto con Italia Solare e continuo a premere perchè facciano passare una normativa meno severa sulla questione anti blackout in quel caso l'accumulo, con costi dimezzati diventa un vero Plus in casa ed a quel punto stata la competizione anche con lo SSP,
      intanto se ti va inviami un riferimento per acquistare a 200€ kWh sono interessato.
      5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

      Commenta


      • Originariamente inviato da nicthepic Visualizza il messaggio
        .
        p.s. ho una offerta per batterie LiFePo4 a circa 200€ Kwh, non male.
        I riferimenti anche a me
        Grazie
        Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
        Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
        Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
        Isolamento Pareti 10 cm Sughero
        Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)

        Commenta


        • Originariamente inviato da PIERO-U Visualizza il messaggio
          I riferimenti anche a me
          Grazie
          ehm...
          io sarei socio di una piccola azienda, sarebbe know how aziendale.

          Commenta


          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
            "ho una offerta per batterie LiFePo4 a circa 200€ Kwh, non male."

            quando metto gli articoli fate finta di non vederli, ho postato recentemente uno studio americano che prevede il costo di 76$ al kwh per batterie litio nel 2020 ( mancano solo due anni !) ......
            oddio, lo scorso anno ho fatto quasi 5 mesi di ricovero ospedaliero, di cui quasi 2 come bella addormentata, magari lo hai postato allora?
            ri linkalo va' se non ti dispiace, lo leggo volentieri

            Commenta


            • Vorrei sapere se qualcuno ha avuto esperienza con il sistema Off Grid Leonardo della Western Co. di S. Benedetto del Tronto con batterie Lg Chem a ioni litio. Mi pare che il rendimento sia piuttosto scarso. Forse perché il regolatore/inverter lavora con tensione troppo bassa lato CC (150 V) ?

              Commenta


              • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                Vorrei sapere se qualcuno ha avuto esperienza con il sistema Off Grid Leonardo della Western Co. di S. Benedetto del Tronto con batterie Lg Chem a ioni litio. Mi pare che il rendimento sia piuttosto scarso. Forse perché il regolatore/inverter lavora con tensione troppo bassa lato CC (150 V) ?
                non vedo dati significativi sul rendimento.
                anzi, vedo un dato sull inverter che non regge quasi, il 95% su un inverter stand alone è un sogno, a meno di complessità astruse, ( al contrario su un grid è il minimo richiedibile).
                la scelta dei 48 Vdc è condivisibile, sono i 3/400 di altre case che sono pericolose.

                Commenta


                • La cosa che non mi convince è che l'inverter lavora su 4 inseguitori con tensione max delle stringhe di 150 V.

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                    La cosa che non mi convince è che l'inverter lavora su 4 inseguitori con tensione max delle stringhe di 150 V.
                    non vuol dire niente, non sono inseguitori, sono caricabatterie con MPPT.
                    sono dimensionati per lavorare a 48 di uscita, non tanto flessibili, quindi si è optato per una tensione di ingresso non troppo alta, 150 volt sono 5 pannelli attualmente i pannelli sono da 300W, quindi 1500 watt ad inseguitore, che vuol dire 30 A circa sulle batterie.
                    pero' i caricabatterie sono i pezzi che puoi progettare con piu' efficenza possibile.

                    Commenta


                    • In tutto il mondo off-grid per barche, camper o applicazioni per poca potenza prima dell'avvento
                      o meglio prima della fine dei conti energia i regolatori di carica lavoravano su 2 / 3 moduli in serie (< 100 o 150 Volt
                      a seconda se utilizzi modulo da 60 o 72 celle).
                      Mantenendo quella tecnologia per fare potenza ( ad esempio i classici 3 kW di moduli )
                      Devi parallelare 3 / 4 strighe da 4 / 3 moduli ciascuno. Di conseguenza tensioni basse
                      e correnti elevate. Mentre 4/5 anni fa ho sviluppato un regolatore per lavorare su
                      serie da 10/12 moduli salgo in tensione e tengo le correnti basse abbasso le perdite
                      e quindi alzo il rendimento lato DC

                      Commenta


                      • Peter il tuo regolatore si trova in commercio?

                        Commenta


                        • Ciao,
                          ecco i nuovi dati della mia Tesla relativi all'ultimo mese.
                          Buona domenica a tutti

                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20180204-172225.png 
Visite: 2 
Dimensione: 218.5 KB 
ID: 1963763Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20180204-172216.png 
Visite: 2 
Dimensione: 217.1 KB 
ID: 1963764Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20180204-172300.png 
Visite: 2 
Dimensione: 109.9 KB 
ID: 1963765Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20180204-172325.png 
Visite: 2 
Dimensione: 105.6 KB 
ID: 1963766Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20180204-172444.png 
Visite: 2 
Dimensione: 101.6 KB 
ID: 1963767
                          ---
                          7 Sunpower X-21-345 a 250° (Ovest) + 8 Sunpower X-21-345 a 160° (Sud), Solaredge 6000 HDWave, Powerwall V2 - Prov. Torino

                          Commenta


                          • Si conferma il trend delle immissioni e dei consumi
                            immessi in batteria 113,9 kWh e prelevati 90,1 kWh , perdita di sistema = 23,80 kwh pari al 20,9% dell'energia immessa
                            5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                              Peter il tuo regolatore si trova in commercio?
                              Ni. E' stato sviluppato per il sistema di accumulo non ho mai pensato di venderlo separatamente
                              Le uscite sono parallelabili e ce ne sono due versioni una con uscita 48 Vdc e una con uscita
                              96 Vdc ma solo "open frame". Sinceramente non ho mai pensato di venderlo separatamente
                              al sistema completo...

                              Commenta


                              • Dolam , ma i rendimenti delle batterie accumulo oltre il 90 % a che cosa si riferiscono? Sono dati non veri?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                  Peter il tuo regolatore si trova in commercio?
                                  in azienda abbiamo progettato piu' o meno lo stesso sistema, ingresso fino a 450 VDC ( limitiato dai condensatori elettrolitici di ingresso, volendo si puo' portare a 550), mppt, alto rendimento con switching quasi risonante e recupero di energia, comunicazione modbus rs 485, stampati in doppio spessore, micro cortex..... però.....
                                  non si vendono, cioe' sono in catalogo, ma con il blocco del FV stand alone con la cei 0-21, non ci sono piu' richieste.
                                  tra l'altro, sono prodotti da noi qui in italia, i costi sono alti, e la ggggente piuttosto prende un cinesone da 150 Volt di ingresso a meta' del costo.
                                  in pratica, non c'e' volano, possiamo fare le migliori cose di questo mondo, ma se non riesci a venderle, tanto vale non averle.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da satread2 Visualizza il messaggio
                                    ecco i nuovi dati della mia Tesla relativi all'ultimo mese.
                                    Grazie per aver condiviso i dati di Gennaio 2018.

                                    L'accumulo ti ha permesso di evitare di prelevare 90,1 kWh dalla rete.
                                    Coi prezzi del I trimestre 2018 della maggior tutela corrisponde ad un risparmio di 14,33 € se prelievo nel primo scaglione (0,159 €/kWh Ivato e accisato) o di 18,38 € se nel secondo scaglione (0,204 €/kWh).

                                    Quei kWh non hai potuto però scambiarli con lo SSP.

                                    A gennaio il PUN è stato di 0,049 €/kWh mentre il CUSf
                                    0,04736 €/kWh per il primo scaglione
                                    0,08420 €/kWh per il secondo scaglione

                                    Nel caso che la produzione annua corrisponda al consumo annuo hai perso 113,9 kWh in scambio (le perdite del 20% sono scambiate).
                                    Quindi 113,9x0,0964=10,98 € per il primo scaglione
                                    113,9x0,1332=15,17 € per il secondo scaglione
                                    riducendo il risparmio a 3,35 € per il primo scaglione o 3,21 € per il secondo scaglione.

                                    Nel caso invece la produzione sia molto maggiore del consumo allora il 20% di perdite non sono scambiate ma vanno in eccedenza.
                                    90,1x0,0964=8,69 € per il primo scaglione
                                    90,1x0,1332=12,00 € per il secondo scaglione
                                    Eccedenza (113,9-90,1)x0,049x0,73=0,85 € (tassata IRPEF al 27%)
                                    riducendo il risparmio a 4,79 € per il primo scaglione o 5,53 € per il secondo scaglione.
                                    In questo secondo caso non c'è solo il costo dell'accumulo da far rientrare ma anche il surplus di impianto FTV installato.
                                    Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
                                    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, SSP (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)

                                    Commenta


                                    • Ciao Egimark complimenti per il calcolo ma da quello che vedo non sono notizie buone per chi ha l'accumulo o sbaglio?Pensavo risparmi maggiori

                                      Commenta


                                      • Quindi ammettendo che le batterie tenute 'bene' possano durare 2000 cicli facendo due conti con riferimento Gennaio:
                                        13,5 kWh accumulo X 2.000 Cicli potenziali / 114 kWh caricati a gennaio = 237 mesi di vita utile dell'accumulo, cioè quasi 20 anni di durata.
                                        Ammettendo il risparmio massimo ottenibile di 5,53€ al mese X 237 mesi = 1.310€ ovvero il costo massimo a cui pagare un accumulo come il PW2 andando in parità.
                                        Non conteggio gli impietoso ulteriori calcoli.
                                        Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                          Ciao Egimark complimenti per il calcolo ma da quello che vedo non sono notizie buone per chi ha l'accumulo o sbaglio?
                                          Se leggi la discussione vedrai che mettere accumulo è una perdita secca , quale guadagno volevi farci : oltre a dover ammortizzare impianto FV che è già dura ci vogliono 8 anni mediamente , se aggiungi ulteriore costo per cosa , risparmiare 18cent al kwh al massimo (ma da calcolare poi che non prendi SSP)?
                                          AUTO BANNATO

                                          Commenta


                                          • Tutti i nostri calcoli sono reali e si basano su SSP permanente ( forse non sarà sempre cosi) e sui costi attuali.
                                            però esempio Lombardia PW2 7500€ -50% = 3750€ -50% contributo Lombardia = 1875€ spesa finale .
                                            Se consentissero il funzionamento UPS , che hanno in altre parti del mondo sullo stesso accumulo la cosa comincia ad essere interessante perchè parliamo di utilizzo fino a 13kWh.
                                            Bocalb quando affermano rendimenti del 90% vogliono riferirsi forse ad un'ottimistica media annuale ( in estate, per esperienza, vi dico che le perdite sono molto basse con il litio)
                                            comunque dato non realistico.
                                            nicthepic, concordo, il nostro stato ammazza ogni iniziativa di sviluppo con lacci e lacciuoli che proteggono ora questa ora l'altra lobby ma le associazioni di categoria fanno poco per farsi rispettare e nel FV
                                            non si è costituita nessuna associazione di piccoli produttori che forse un pò aiuterebbe.
                                            Concordo meno sulle cinesate da 150V, conosco un tizio che ha impianto off grid da 4kWp , pala eolica da 1kW e inverter PIP 4048 pagato 560€ quattro anni fa su ebay.de , è stracontento del suo inverter e del suo impianto con batterie 48V 600Ah ( 400+200ah sezionabile a seconda del meteo) da trazione ex muletto con il quale riesce a sopravvivere anche all'inverno .
                                            Mi ha assicurato che in 4 anni ha acceso solo per 18 gg complessivi il generatore a benzina e lui usa solo quell'inverter per caricare le batterie ed alimentare a 220V la casa ( dice che l'eolico di notte l'aiuta molto).
                                            5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                                            Commenta


                                            • Certo a 1.875 € netto se funzionasse come UPS lo monterei pure io, la comodità si paga.
                                              Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                Grazie per aver condiviso i dati di Gennaio 2018.

                                                L'accumulo ti ha permesso di evitare di prelevare 90,1 kWh dalla rete.
                                                Coi prezzi del I trimestre 2018 della maggior tutela corrisponde ad un risparmio di 14,33 € se prelievo nel primo scaglione (0,159 €/kWh Ivato e accisato) o di 18,38 € se nel secondo scaglione (0,204 €/kWh).

                                                Quei kWh non hai potuto però scambiarli con lo SSP.

                                                A gennaio il PUN è stato di 0,049 €/kWh mentre il CUSf
                                                0,04736 €/kWh per il primo scaglione
                                                0,08420 €/kWh per il secondo scaglione

                                                Nel caso che la produzione annua corrisponda al consumo annuo hai perso 113,9 kWh in scambio (le perdite del 20% sono scambiate).
                                                Quindi 113,9x0,0964=10,98 € per il primo scaglione
                                                113,9x0,1332=15,17 € per il secondo scaglione
                                                riducendo il risparmio a 3,35 € per il primo scaglione o 3,21 € per il secondo scaglione.

                                                Nel caso invece la produzione sia molto maggiore del consumo allora il 20% di perdite non sono scambiate ma vanno in eccedenza.
                                                90,1x0,0964=8,69 € per il primo scaglione
                                                90,1x0,1332=12,00 € per il secondo scaglione
                                                Eccedenza (113,9-90,1)x0,049x0,73=0,85 € (tassata IRPEF al 27%)
                                                riducendo il risparmio a 4,79 € per il primo scaglione o 5,53 € per il secondo scaglione.
                                                In questo secondo caso non c'è solo il costo dell'accumulo da far rientrare ma anche il surplus di impianto FTV installato.
                                                No "casso", è sbagliato!
                                                il risparmio E' quello detto all inizio, nelle prime righe, e corrisponde al risparmi se NON si metteva l impianto, non è che perche non hai ceduto all' enel tot, allora il tuo risparmio si è ridotto! teorema di thevenin applicato all economia!
                                                se no fai i conti che tra l avere 10 euro, e il non averli, la differenza è di 20 euro!

                                                Commenta


                                                • se prendiamo per buoni i conti di egimark, e perche' no:

                                                  "L'accumulo ti ha permesso di evitare di prelevare 90,1 kWh dalla rete.
                                                  Coi prezzi del I trimestre 2018 della maggior tutela corrisponde ad un risparmio di 14,33 € se prelievo nel primo scaglione (0,159 €/kWh Ivato e accisato) o di 18,38 € se nel secondo scaglione (0,204 €/kWh)."

                                                  mettiamo una media di 120 Kwh mese ( che sono 1,44 Kwh anno, pochini per un impianto da 3 Kwh) , sono 4.500 euro nei 20 anni ipotizzati da Elisabetta, e non 1310.

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                    .........( dice che l'eolico di notte l'aiuta molto).
                                                    si, sarebbe da integrare nel sistema.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                                      Ciao Egimark complimenti per il calcolo ma da quello che vedo non sono notizie buone per chi ha l'accumulo o sbaglio?Pensavo risparmi maggiori
                                                      Repetite iuvant

                                                      Chi mette accumulo su impianto esistente in scambio o peggio anche incentivato in conto energia
                                                      non rientra o rientra in tempi biblici

                                                      Chi mette accumulo su impianto ex-novo (off-grid) con consumi elevati per risparmiare 4000-5000 kWh all'anno di
                                                      di prelievi comincia a dare un senso alla cosa.

                                                      Solo che chi supera tali soglie di consumo sono solo il 5% delle utenze italiane

                                                      Man mano che il costo delle batterie scende copriremo più fasce di utenze.

                                                      Altrimenti lo si mette per altri servizi, no rete, black out frequenti, instabilità di rete,
                                                      no burocrazia. Allora il costo superiore è giustificato dai servizi aggiuntivi richiesti

                                                      Es impianto FV 6kWp + acc litio 9,2 kWh LiFePO4 off-grid può generare un
                                                      risparmio annuale di 5000 kWh (x 0,15 = 750 €).
                                                      Anche se l'impianto costasse 17000 €
                                                      (8500 vanno in detrazione IRPEF in 10 anni a 850 € l'anno) i restanti 8500 €
                                                      si recuperano in 11-12 anni a 750 € l'anno di risparmio più tutti i servizi elencati
                                                      prima a gratis

                                                      Commenta


                                                      • Nicthepic, quando parli del blocco FV stand alone con la CEI 0-21 a che cosa ti riferisci? Quale norma vieta l'impianto stand alone?

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                          Quale norma vieta l'impianto stand alone?
                                                          Nessuna norma vieta lo stand alone puro in assenza di rete.
                                                          Nessuna norna vieta lo stand alone con supporto di rete.

                                                          Quello su cui si può disquisire è altro.
                                                          Ad esempio se un off grid - stand alone in presenza di rete ( a supporto ), dove
                                                          l'utenza viene alimentata solo da rete quando non c'è sole e le batterie sono scariche
                                                          l'impianto stand alone sia classificabile come SdA (sistema di accumulo ) per la norma
                                                          e quindi debba esse certificato. Ma non è assolutamente vietato

                                                          Commenta


                                                          • Ciao Egi,

                                                            grazie per i conti precisi ma, come ho scritto altrove, pur essendo probabilmente tutto vero (ammetto candidamente di non avere le competenze per valutare oggettivamente i conti), quello che io considero "sistema" è l'insieme della casa e dei consumi in generale e non solo la batteria in sé.
                                                            Se considerassi solo la batteria, probabilmente ti darei pienamente ragione, sulla fiducia

                                                            Avere più energia elettrica da consumare però fa sì che io utilizzi di meno il metano e di più le pompe di calore, quindi per me c'è un risparmio anche da questo punto di vista che non è stato calcolato.
                                                            E lo stesso discorso vale anche per il fatto che ho sostituito il piano di cottura a gas con quello ad induzione generando, anche se in maniera ridotta, un ulteriore risparmio sulle spese del metano.

                                                            Inoltre, come ho scritto altrove anche in questo caso, Tesla mi ha pagato per la vulnerabilità che gli ho segnalato e quindi per me il costo della batteria è inferiore anche per questo motivo. Se non l'avessi avuta, non avrei potuto testarla e non avrei avuto questa soddisfazione.
                                                            Non esiste sempre e solo il dio denaro, anche le soddisfazioni personali aiutano

                                                            Ed infine, questi sono dati da fine settembre ad oggi e tutti voi mi insegnate per esperienza che la produzione vera e propria non si fa in questo periodo, ma dalla primavera in poi quando, mi auguro, anche l'efficienza della PW2 salirà al di sopra dei valori attuali.

                                                            Confido poi nel fatto che prima o poi anche in Italia potrò usarla come se fosse un grosso UPS, visto che è già predisposta...
                                                            Forse avrei dovuto aspettare che lo fosse, prima di prenderla, ma sappiamo bene che qui da noi fino a che non si crea una "massa critica" non si smuove nulla.

                                                            Cordialità

                                                            Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                            Grazie per aver condiviso i dati di Gennaio 2018.

                                                            L'accumulo ti ha permesso di evitare di prelevare 90,1 kWh dalla rete.
                                                            Coi prezzi del I trimestre 2018 della maggior tutela corrisponde ad un risparmio di 14,33 € se prelievo nel primo scaglione (0,159 €/kWh Ivato e accisato) o di 18,38 € se nel secondo scaglione (0,204 €/kWh).

                                                            Quei kWh non hai potuto però scambiarli con lo SSP.

                                                            A gennaio il PUN è stato di 0,049 €/kWh mentre il CUSf
                                                            0,04736 €/kWh per il primo scaglione
                                                            0,08420 €/kWh per il secondo scaglione

                                                            Nel caso che la produzione annua corrisponda al consumo annuo hai perso 113,9 kWh in scambio (le perdite del 20% sono scambiate).
                                                            Quindi 113,9x0,0964=10,98 € per il primo scaglione
                                                            113,9x0,1332=15,17 € per il secondo scaglione
                                                            riducendo il risparmio a 3,35 € per il primo scaglione o 3,21 € per il secondo scaglione.

                                                            Nel caso invece la produzione sia molto maggiore del consumo allora il 20% di perdite non sono scambiate ma vanno in eccedenza.
                                                            90,1x0,0964=8,69 € per il primo scaglione
                                                            90,1x0,1332=12,00 € per il secondo scaglione
                                                            Eccedenza (113,9-90,1)x0,049x0,73=0,85 € (tassata IRPEF al 27%)
                                                            riducendo il risparmio a 4,79 € per il primo scaglione o 5,53 € per il secondo scaglione.
                                                            In questo secondo caso non c'è solo il costo dell'accumulo da far rientrare ma anche il surplus di impianto FTV installato.
                                                            ---
                                                            7 Sunpower X-21-345 a 250° (Ovest) + 8 Sunpower X-21-345 a 160° (Sud), Solaredge 6000 HDWave, Powerwall V2 - Prov. Torino

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da satread2 Visualizza il messaggio
                                                              grazie per i conti precisi ma, come ho scritto altrove, pur essendo probabilmente tutto vero (ammetto candidamente di non avere le competenze per valutare oggettivamente i conti), quello che io considero "sistema" è l'insieme della casa e dei consumi in generale e non solo la batteria in sé.
                                                              Se considerassi solo la batteria, probabilmente ti darei pienamente ragione, sulla fiducia

                                                              Avere più energia elettrica da consumare però fa sì che io utilizzi di meno il metano e di più le pompe di calore, quindi per me c'è un risparmio anche da questo punto di vista che non è stato calcolato.
                                                              E lo stesso discorso vale anche per il fatto che ho sostituito il piano di cottura a gas con quello ad induzione generando, anche se in maniera ridotta, un ulteriore risparmio sulle spese del metano.
                                                              Ma io difatti non ho fatto il calcolo di quanto serve per ammortizzare l'intero sistema (FTV+accumulo) ma semplicemente l'utilitità (o meglio inutilità) dell'accumulo rispetto ad un impianto normale in SSP.
                                                              Se vuoi fare quel calcolo devi considerare anche l'autoconsumo "normale" (cioè l'autoconsumo direttamente da FTV), il risparmio di Gas per riscaldare, piano cottura e ........, risparmi che ovviamente avresti avuto anche col solo FTV senza accumulo.
                                                              Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
                                                              attivo dal 06/12/2008, 2° CE, SSP (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)

                                                              Commenta