si possono usare entrambe le soluzioni
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Comprimi
X
-
@ Dr nordest
Però la Kalorina 2204 ad esempio, di serie non ha il serpentino, ne per l'acs ne per lo scambio di sicurezza, o sbaglio ?
Daniel.
Commenta
-
X Ninos e DRnordest
Grazie ho capito, io volevo sfilare le coclee e farle entrare dall'altra parte,
invece guardando i disegni del manuale e grazie ai vostri consigli sbullonero' solo i due bulloni e inverto la caldaia sul basamento.
Ci sono delle guarnizioni ? se si vanno sostituite ?.
Commenta
-
@ dr nordest
Infatti, mi pareva di aver capito così nel confronto con la K25.
Daniel.
Commenta
-
Domani provero' la sansa in sacchetti nella mia kalorina 2202E
Vorrei sapere da chi gia' la usa come si trova e soprattutto rispetto al pellet di buona qualita', che qui trovo a 3.5 euro se veramente conviene.
Prezzo di acquisto 14 euro Q.le.
Accetto qualche suggerimento per la regolazione per questo combustibile sulla scheda elettronica, immagino che ci vorra' piu' aria e piu' tempo di coclea (in normale)dati i deversi poteri calorici. Ora, (con il pellet) ho 28 di ventola comburente ,5 di coclea ON e 20 di coclea off.
Commenta
-
Per chi usa la Kalorina 2202E
Innanzitutto..... un CALDISSIMO 2009 a tutti voi.
Apro questa discussione inerente la KALORINA 2202E della TATANO per stimolare una condivisione di esperienze legate ai SETTAGGI del pannello elettronico della caldaia con i diversi combustibili, per ottimizzare consumi e magari avere un database che possa servire da ORIENTAMENTO nelle prime regolazioni.
Sottolineo ORIENTAMENTO perche' ogni impianto fa storia a se.
Dunque....
Personalmente mi sono creato un foglio elettronico dove ho appuntato i settaggi per i vari tipi di combustibili che ho provato fino ad ora, cioe':
SANSA
PELLET 4000 Kcal/Kg certificato
PELLET >5000 Kcal/Kg certificato
LEGNA
CEREALI
Inizierei dalla SANSA
Questa e' quanto ho capito in merito:
Per la sansa il concetto da tener presente e che bisogna alimentare molto piu' costantemente il bracere rispetto al pellet, riducendo molto i tempi di pausa (circa il 50%) e a questo punto cercare il bilanciamento aria combustibile.
Questo perche' se si tiene alto il tempo di pausa tra un ciclo coclea e l'altro (come per il pellet che, per la fase normale, io ho impostato a 20 ,CP05) la combustione e' accompagnata da fumo bianco in modo ciclico.
INSOMMA PER LA SANSA...... POCO E SPESSO.
I miei settaggi:
FASE NORMALE
Ventola 30
Coclea 2.5
Pausa CP05 12
FASE MODULAZIONE
Ventola 28 UC07
Coclea 2.0 CL07
Pausa 20 CP07
F22 250 Temperatura fumi per ingresso in modulazione.
Il dubbio che ho e' che in questo modo si stressa molto la scheda elettronica della caldaia che comanda elettronicamente (non con un rele') il motore della coclea , perche' i cicli ON OFF sono molti di piu'.
Qualcuno ha mai avuto problemi la scheda della caldaia di TRIAC bruciati ?
Avanti tutta.
Commenta
-
Regolazioni Kalorina
Ho installato una Kalorina da 80.000 Kcal/h ma non riesco a trovare una combinazione ottimale dei parametri di combustione.
Direi anzi che quello che sembra andare bene un giorno, il giorno successivo non funziona più in modo ottimale.
E comunque non riesco a far salire la temperatura dell'acqua come vorrei.
Se aumento troppo il tempo di caricamento, il materiale fuoriesce dal braciere ancora incombusto, se aumento troppo la velocità della ventola aumenta troppo la temperatura dei fumi e la caldaia va in modulazione...
Stamattina andava in modulazione anche con la ventola a 25 e con la temperatura che non si schiodava da 50 (con in casa un freddo cane).
Speriamo bene.
Saluti, Ernesto
Commenta
-
Durante questa settimana ho usato la sansa,
vi confermo che chi vuole risparmiare questo combustibile e' uno dei piu' vantaggiosi, c'e' solo da pulire piu' spesso e i residui aumentano.
In sette giorni pero' non si e' accesa autonomamente 2 volte
La fase di accensione e' cosi' settata:
UC00 44
CL00 14 sec.
Dr che ne dici ?
Commenta
-
ancora un "Help!" per la Kalorina
Chiedo di nuovo aiuto, in particolare al DR Nord Est...... Cosa può essere che fa "fulminare" la candeletta di accensione? Mi spiego meglio, la mia Kalorina 2204e ha fulminato la seconda candeletta, la prima è durata oltre due anni, questa, montata nuova ad ottobre, stamattina è "andata" mandando in corto tutto l'impianto. Al tatto, la punta nel bracere è consumata, come quella vecchia del resto, ma così presto? Che ci sia qualche magagna nel sistema di controllo elettronico? Dove vado a cercare l'intoppo?
Commenta
-
allora, di solito la durata dipende dal numero di accensioni. Un suggerimento è quello di abbassare il tempo di accensione, in modo da stressare meno la candeletta (T00, T01, T02). Devi fare delle prove, e abbassarli il + possibile (sempre tenendo conto che deve accendere, eh !!)
dipende poi anche dalla temperatura del bracere: + alta è + si consuma la candeletta.
se tieni la caldaia sempre accesa, puoi escludere la fase di accensione e "giocare" con la fase di mantenimento.
ciao
Commenta
-
ciao a tutti io sto' usando noccolino d'ulivo essiccato finora tutto bene grazie a vari consigli di dr nord est letti nel forum, mi chiedevo se per una casa di 200mt abbastanza isolata ca7 q.li al mese sono buoni oppure si puo' migliorare?
Per questo tipo di combustibile c'e' qualche consiglio particolare??
Ma la sansa i cui si parla cos'e' quella poltiglia che i frantoi ammassano come scarto finale di lavorazione??
ciao a tutti
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioallora, di solito la durata dipende dal numero di accensioni......
Grazie
Commenta
-
Ciao DR Nord Est, sono nuovo del forum. Ho una Kalorina sansa K2006 e consumo circa 9-10 ql di sansa al mese per riscaldare 2 appartamenti di circa 150 mq ciascuno, come sono messo a consumi?
Poi un'altra domanda (dato che sei così gentile), la regolazione aria/combustibile un giorno va bene e un giorno non va bene, è normale?
Grazie
Commenta
-
Sono intenzionato a sostituire la caldaia a gasolio (60 KCal). Pensavo ad una onnivora legna\gasolio\pellet
legna perchè vivo in capagna, gasolio perchè ho già l'impianto e lo userei in emergenza e pellet come predisposizione se mi venisse la voglia di costruirmi un silos.
Ho letto tante cose interessanti da queste parti ma non riesco a farmi un'idea sui prezzi.
Commenta
-
nuovo arrivato
ciao a tutti sono un nuovo iscitto al forum anche se lo seguo da un pò di tempo. Ho intenzione di acquistare una caldaia a biomassa per la mia casa(abito in campagna nel nord Sardegna). Probabilmente acquisterò una Kalorina ma oggi volevo fare il mio esordio ufficiale salutandovi tutti Kalorosamente.
ps in particolar modo al DR e GIANNIC.
Commenta
-
Benvenuto!!
La scelta che farai riguardo alla caldaia, pondera bene, bene con tanta attenzione, perchè non è solo l'aspetto tecnico/economico stretto che devi valutare, ma anche la richiesta di manutenzione/pulizia/attenzione che te e tua moglie dovrete dedicare alla caldaia, oltre al tipo di combustibile che intendi utilizzare, se pellet, oppure cippato od altri materiali.
Se pensi di "andare" solo a pellet, valuta anche altre possibilità (già menzionate nel forum varie volte) che magari offrono un livello di comfort e praticità molto più elevato.
Auguri per la scelta!!
Alex
Commenta
-
Potresti auitarmi a farmi un'idea?
metano necessita di meno manutenzione
legna di +
pellet meno della legna (ma sempre 3 volte la settimana?)
e per manutenzione, oltre all'ordinaria, qui si intende svuotamento della cenere o altro?
Commenta
-
Ciao,
metano, non lo consideriamo...
legna: tutti i giorni almeno pulizia scambiatori
pellet : a seconda della tipologia di costruzione e dalla qualità del pellet da 3 giorni a 3 mesi.
Naturalmente la disposizione dei tubi scambiatori, orizzontali o verticali, la presenza o meno di "molloni di pulizia" azionati automaticamente o manualmente o a "scovolino" cioè da pulire a caldaia spenta.
La dimensiuone dei cassetti cenere, se l'estrazione è automatica o manuale, tutto incide (anche sul prezzo d'acquisto).
Se vuoi con un messaggio privato ti mando un po' di informazioni, con foto etc.
Ciao
Alex
Commenta
-
Originariamente inviato da Felice Visualizza il messaggioPotresti auitarmi a farmi un'idea?
metano necessita di meno manutenzione
legna di +
pellet meno della legna (ma sempre 3 volte la settimana?)
e per manutenzione, oltre all'ordinaria, qui si intende svuotamento della cenere o altro?
se vai a pellet, la pulizia si esegue mediamente da 1 a 2 volte la settimana.
per manutenzione ordinaria si intende eliminazione delle ceneri.
Commenta
-
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggioCiao DR Nord Est, sono nuovo del forum. Ho una Kalorina sansa K2006 e consumo circa 9-10 ql di sansa al mese per riscaldare 2 appartamenti di circa 150 mq ciascuno, come sono messo a consumi?
Poi un'altra domanda (dato che sei così gentile), la regolazione aria/combustibile un giorno va bene e un giorno non va bene, è normale?
Grazie
x cbc bio: grazie dei saluti, ricambio
Commenta
Commenta