Buonasera,
come promesso vi elenco di seguito i valori del bruciatore Ferroli Sun P7 che ho ottimizzato per la mia caldaia, premetto che di norma utilizzo pellet di categoria A2 di potenza 5,20 KWh/kg di puro abete 100% che compro in Slovenia ma proveniente dall'Ucraina.
- Bruciatore impostato con sonda modulante posta sul ritorno in caldaia impostata a 65°C (mandata sarà circa 75°C)
- Potenza massima impostata su Livello 2 di 5
Parametri avanzati:
- t01 = 0 (di fabbrica 0)
- t02 = 1 (di fabbrica 1)
- t03 = 51 (di fabbrica 51)
- t04 = 6 (di fabbrica 12)
- t05 = 1 (di fabbrica 5)
- t06 = 100 (di fabbrica 80)
- t07 = 12 (di fabbrica 10)
- t08 = 41 (di fabbrica 38)
- t09 = 20 (di fabbrica 28)
- t10 = 80 (di fabbrica 74)
- t11 = 22 (di fabbrica 38)
- t12 = 135 (di fabbrica 133) - non va in uso perché relativo al Livello 3
- t13 = 35 (di fabbrica 46) - non va in uso perché relativo al Livello 3
- t14 = 150 (di fabbrica 150) - non va in uso perché relativo al Livello 4
- t15 = 53 (di fabbrica 53) - non va in uso perché relativo al Livello 4
- t16 = 170 (di fabbrica 170) - non va in uso perché relativo al Livello 5
- t17 = 56 (di fabbrica 56) - non va in uso perché relativo al Livello 5
- t18 = 1 (di fabbrica 0)
- t19 = 255 (di fabbrica 99)
Con queste impostazioni la caldaia rende molto bene, temperatura fumi di scarico intorno ai 90-91°C, poco clinker nel braciere che pulisco ogni 2 giorni circa.
Se avete dubbi scrivete pure e ci confrontiamo, saluti!
come promesso vi elenco di seguito i valori del bruciatore Ferroli Sun P7 che ho ottimizzato per la mia caldaia, premetto che di norma utilizzo pellet di categoria A2 di potenza 5,20 KWh/kg di puro abete 100% che compro in Slovenia ma proveniente dall'Ucraina.
- Bruciatore impostato con sonda modulante posta sul ritorno in caldaia impostata a 65°C (mandata sarà circa 75°C)
- Potenza massima impostata su Livello 2 di 5
Parametri avanzati:
- t01 = 0 (di fabbrica 0)
- t02 = 1 (di fabbrica 1)
- t03 = 51 (di fabbrica 51)
- t04 = 6 (di fabbrica 12)
- t05 = 1 (di fabbrica 5)
- t06 = 100 (di fabbrica 80)
- t07 = 12 (di fabbrica 10)
- t08 = 41 (di fabbrica 38)
- t09 = 20 (di fabbrica 28)
- t10 = 80 (di fabbrica 74)
- t11 = 22 (di fabbrica 38)
- t12 = 135 (di fabbrica 133) - non va in uso perché relativo al Livello 3
- t13 = 35 (di fabbrica 46) - non va in uso perché relativo al Livello 3
- t14 = 150 (di fabbrica 150) - non va in uso perché relativo al Livello 4
- t15 = 53 (di fabbrica 53) - non va in uso perché relativo al Livello 4
- t16 = 170 (di fabbrica 170) - non va in uso perché relativo al Livello 5
- t17 = 56 (di fabbrica 56) - non va in uso perché relativo al Livello 5
- t18 = 1 (di fabbrica 0)
- t19 = 255 (di fabbrica 99)
Con queste impostazioni la caldaia rende molto bene, temperatura fumi di scarico intorno ai 90-91°C, poco clinker nel braciere che pulisco ogni 2 giorni circa.
Se avete dubbi scrivete pure e ci confrontiamo, saluti!
Commenta