Ciao a tutti. L'anno scorso ho seguito alcuni vostri consigli e sono riuscito a fare una stagione decorosa come temperature e consumi.
Ho una "discutibile" caldaria TEPOR Compatta 32kw. Non avevo molto spazio ma ora sto rifacendo vano caldaia e mi sto ponendo due domande su cosa fare per scaldare bene tutta la casa.
La casa è una casa da 75 mq per piano, non coibentata, di pietra e fango, 2 piani e un sottotetto.
Quest'anno sono sopravvissuto a temperature costanti sotto -8° con punte di -18/-20... per essere Liguria direi abbastanza fredde.
Il problema principale è che non riesco a scaldare tutti i caloriferi e anche quelli che apparentemente vanno per 1 o 2 giorni , poi smettono di andare.
Premetto che ho già spurgato all'infinito tutto un sacco di volte
Ho 2 vasi di espansione da 18 litri caricati a 1.5 .... A freddo la caldaia parte a 1.2bar ... in temperatura sta a 2.2/2.3 .... A 2.5 va in protezione . La temperatura l'ho configurata per varie prove a 65°, 70° e 75°.
Caldaia Tepor compatta 32kw senza puffer.
Ho già cambiato circolatore e ho messo un Wilo Star RS 25/7 che rispetto l'originale dovrebbe avere una portanza maggiore.
Ho provato anche a "bilanciare" un po' l'impianto... sicuramente non l'ho fatto al meglio e ci dovrò lavorare ancora ... ma appena sembra che vada una cosa, poi non ne va un altra
------ DOMANDE ----
Devo riuscire a scaldare in maniera più uniforme e tutta la casa. La caldaia dopo 4/5 ore a potenza modesta si attesta a 1.... quindi al minimo ....
Datemi un vostro punto di vista
Ho una "discutibile" caldaria TEPOR Compatta 32kw. Non avevo molto spazio ma ora sto rifacendo vano caldaia e mi sto ponendo due domande su cosa fare per scaldare bene tutta la casa.
La casa è una casa da 75 mq per piano, non coibentata, di pietra e fango, 2 piani e un sottotetto.
Quest'anno sono sopravvissuto a temperature costanti sotto -8° con punte di -18/-20... per essere Liguria direi abbastanza fredde.
Il problema principale è che non riesco a scaldare tutti i caloriferi e anche quelli che apparentemente vanno per 1 o 2 giorni , poi smettono di andare.
Premetto che ho già spurgato all'infinito tutto un sacco di volte
Ho 2 vasi di espansione da 18 litri caricati a 1.5 .... A freddo la caldaia parte a 1.2bar ... in temperatura sta a 2.2/2.3 .... A 2.5 va in protezione . La temperatura l'ho configurata per varie prove a 65°, 70° e 75°.
Caldaia Tepor compatta 32kw senza puffer.
Ho già cambiato circolatore e ho messo un Wilo Star RS 25/7 che rispetto l'originale dovrebbe avere una portanza maggiore.
- Piano TERRA 3 caloriferi da 10 elementi alti 70 ... + 1 grande da 12 elementi alto 2 metri + 1 grande 18 elementi alto 80
(qui si scaldano tutti i caloriferi... ) - PRIMO PIANO 1 calorifero da 10 elementi alto 80 + 2 caloriferi da 18 elementi x 70 + 1 scaldasalviette standarda da 1.2 metri
(qui i più lontani (uno da 18 elementi e lo scaldasalviette) il primo giorno in cui è accesa la caldaia vanno ... poi si raffreddano... ... sia l'attacco della mandata che ritorno sono FREDDI.... se svito e faccio uscire 3 o 4 litri d'acqua si riprende... ma sempre per 6/8 ore e poi si raffreddano - SECONDO PIANO 4 caloriferi da 12 elementi altezza 80 .... rimangono tiepidini quelli più vicini alla portante ... freddi gli altri.
Ho provato anche a "bilanciare" un po' l'impianto... sicuramente non l'ho fatto al meglio e ci dovrò lavorare ancora ... ma appena sembra che vada una cosa, poi non ne va un altra
------ DOMANDE ----
Devo riuscire a scaldare in maniera più uniforme e tutta la casa. La caldaia dopo 4/5 ore a potenza modesta si attesta a 1.... quindi al minimo ....
- perchè nonostante ci sia un sacco di caloriferi ancora freddini non li scalda?
- sicuramente devo creare una riduzione di CARICO/SCARICO nei piani inferiori per riuscire a scaldare meglio i piani superiori... mi confermate?
- Ma AGGIUNGERE UN PUFFER di 800/1000 litri mi aiuterebbe in tal senso?
- O è meglio cambiare direttamente caldaia?
- Anche se ho un circolatore interno alla caldaia (che se non dico cavolate è sul ritorno) , posso bypassarlo o aggiungerne uno esterno che sia in grado di spingere / tirare quello che necessito?
Se metto un puffer devo ugualmente andare a installare un circolatore aggiuntivo?
Datemi un vostro punto di vista
Commenta