Ciao a tutti, è da un pò che seguo il forum ma non avevo mai scritto, ne approfitto per aprire un topic per chiedere i vostri consigli.
Ho fatto sostituire la vecchia caldaia unical con una nuova caldaia a legna nordica nlk30, la stessa è abbinata ad un puffer da 1500lt che dovrebbe asservire 4 alloggi: tre con riscaldamento a termosifoni in ghisa e uno con riscaldamento a pavimento, premetto che la vecchia caldaia non aveva il ricircolo anticondensa, lavoro fatto da un idraulico che credevo di fiducia....
Ora la nuova caldaia ha il circuito di ricircolo e qua pare nascere il problema: il bocchettone più alto del puffer riceve acqua ad 80° dalla caldaia, sotto questo a circa 50cm c'è l'uscita calda che va ai termosifoni, subito sotto l'uscita per il riscaldamento a pavimento sotto miscelazione, più in basso la sonda per le pompe del riscaldamento, e ultimo al fondo uscita fredda che va verso la caldaia.
Il mio problema è una forte stratificazione della temperatura all'interno del puffer, la parte alta, compresa acs arriva ad 80°, metre sotto dopo una attesa di temperatura dalla sonda appena le pompe del riscaldamento partono dopo un minuto e mezzo di funzionamento la temperatura crolla e bisogna attendere 11minuti prima che le pompe ripartano, risultato sto scaldando i muri e disperdendo tutto il calore prima che vada a scaldare i termosifoni e di conseguenza l'ambiente, sono abbastanza disperato, idraulico e ingegnere che ha fatto i calcoli brancolano nel buio, io ho speso 5k€ per la caldaia e sto al freddo.....
Inviato dal mio M5 Note utilizzando Tapatalk
Ho fatto sostituire la vecchia caldaia unical con una nuova caldaia a legna nordica nlk30, la stessa è abbinata ad un puffer da 1500lt che dovrebbe asservire 4 alloggi: tre con riscaldamento a termosifoni in ghisa e uno con riscaldamento a pavimento, premetto che la vecchia caldaia non aveva il ricircolo anticondensa, lavoro fatto da un idraulico che credevo di fiducia....
Ora la nuova caldaia ha il circuito di ricircolo e qua pare nascere il problema: il bocchettone più alto del puffer riceve acqua ad 80° dalla caldaia, sotto questo a circa 50cm c'è l'uscita calda che va ai termosifoni, subito sotto l'uscita per il riscaldamento a pavimento sotto miscelazione, più in basso la sonda per le pompe del riscaldamento, e ultimo al fondo uscita fredda che va verso la caldaia.
Il mio problema è una forte stratificazione della temperatura all'interno del puffer, la parte alta, compresa acs arriva ad 80°, metre sotto dopo una attesa di temperatura dalla sonda appena le pompe del riscaldamento partono dopo un minuto e mezzo di funzionamento la temperatura crolla e bisogna attendere 11minuti prima che le pompe ripartano, risultato sto scaldando i muri e disperdendo tutto il calore prima che vada a scaldare i termosifoni e di conseguenza l'ambiente, sono abbastanza disperato, idraulico e ingegnere che ha fatto i calcoli brancolano nel buio, io ho speso 5k€ per la caldaia e sto al freddo.....
Inviato dal mio M5 Note utilizzando Tapatalk
Commenta