Io non ne capisco pių di tanto..c’č la valvola di zona per separare i due piani quindi suppongo che ogni piano č autonomo..comunque i parametri modificati sono..delta t 5 rampa di riscaldamento 80.. velocitā pompa modulante al 100% potenza massima 65% se non dimentico qualcosa mi sembra che basta
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Caldaia non modula
Comprimi
X
-
Cerca di capire se c’č qualcosa che chiude le due zone. Se la caldaia andava con le due zone chiuse, per forza ti faceva on-off di continuo, non poteva far circolare acqua.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Posso fare una foto dove sono collegate le valvole di zona..perché io non ne capisco pių di tanto..e non so nemmeno cosa guardare per capire..ma per caso le valvole di zona hanno qualche regolazione? Magari non aprono al massimo e quindi passa poca acqua? Non so se č una cazzata quella che ho detto
Commenta
-
Si, saranno quelli che aprono e chiudono la zona.
La caldaia invece con cosa la regoli? Parlavi di un termostato che non era un cronotermostato, quindi hai tre termostati?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da Ninog91 Visualizza il messaggioE io non so nemmeno da dove devo iniziarePDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta