Mania2 termina pure le prove
Hai una caldaia a basamento normale ha un postbruciatore per recuperare calore dai fumi ma non è una caldaia a condensazione pertanto portata minima 9.90Kw e massima 29,00Kw
Con la descrizione che hai fatto la caldaia è sempre troppo grande per il tuo impianto ,hai detto che la casa necessita da calcoli 6kw
Quando ariva la richiesta la caldaia parte alla massima potenza quando arriverà vicino al setpoint es 50°C passerà al minimo ma è sempre troppo e si deve spegnere.
Sono tantissimi gli impianti con le caldaia sovradimensionate perchè per fare l'acqua calda istantanea ci vuole potenza
altrimenti non puoi garantire i Lt al minuto
Ho cambi caldaia e la metti <10Kw e abbini un bollitore per fare ACS
Verifica se puoi sfruttare la tua PDC facendo le opportune modifiche
buona serata