Ciao, purtroppo 1 ora fa mi sono accorto di un guasto nell'impianto che mi ha causato un ristagno nel locale tecnico e conseguente trasudamento al piano inferiore. In pratica perde l'uscita della acqua calda del bollitore. Ho tamponato chiudendo la mandata fredda, non solo la principale perchè non bastava a fermare la perdita. Ho dovuto chiudere anche la fredda usata dalla miscelatrice di sicurezza. Idraulico non risponde. Ma non mi fido a metterci mano io... domani riproviamo. Ma un guasto strano direi...
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Guasto Daikin / Rotex HYC
Comprimi
X
-
Guasto Daikin / Rotex HYC
FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500Tag: Nessuno
-
sì, il 24 = uscita acqua caldaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
-
ci hai preso, venuto idraulico questa mattina x fortuna: guarnizione mezza fusa... trovato anche acqua bassa, mi ha detto questo livello basso (che non mi spiego) può aver fatto alzare la T nella zona più alta accelerando la dipartita della guarnizione
FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
-
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio....
....mi ha detto questo livello basso (che non mi spiego)
Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
questa cosa mi era sfuggita, cercherò di ricordarlo
a proposito di limitare i danni, la fuoriuscita superiore ha generato accumulo d'acqua nel locale tecnico e discesa nel cavedio dei tubi, pensavo quindi a come agire
proteggerò il cavedio con un profilo di alluminio alto magari 40-50 mm siliconato
devo fare qualcosa di simile anche su un lato del bollitore perchè la vasca dove è appoggiato non è stata sufficiente perchè l'acqua ha percolato tramite i tubi di collegamento che sono aderenti al bollitore. sopra sul materiale plastico cosa consigliate? un profilo plastico?
FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
Commenta