Ciao a tutti,
ho un grosso problema con la mia pompa di calore ibrida Daikin installata a iniziò agosto. Con il freddo nessun problema (ho 3 split e poi classici radiatori..) mentre purtroppo Ad oggi non sono riusciti a farmi funzionare il riscaldamento ne mandandola a gas e neppure con l’energia elettrica.
Una volta terminata l’installazione il fornitore richiede l’avviamento ufficiale Daikin. Viene il tecnico verifica la pressione del gas alla macchina e trova che, mentre in statico ha 22 mbar, in dinamico scende drasticamente a 3 mbar…e se ne va dicendomi che la macchina in dinamico ha bisogno di almeno 18 mbar, che così non può fare l’avviamento e mi consiglia di far controllare tutto l’impianto gas.
Chiamo il gestore gas sostituiscono il contatore e faccio controllare la pressione in uscita dal contatore. si rilevano 24mbar in statico e 22 in dinamico..
Da una misurazione ulteriore fatta appena prima dell’entrata in caldaia ci sono 24mbar.
Richiamo il tecnico Daikin che stavolta trova 24 mbar in statico e soli 12mbar in dinamico, quindi se ne va perché così dice non la può avviare. Cercando di farla lavorare solo con il gas (impostando un prezzo corrente altissimo) la caldaia va in blocco con errore 5 che da manuale si rileva essere una anomalia sulla valvola di regolazione del gas. Il fornitore della macchina. Non vuole provare a mettere le mani sulla macchina in autonomia per “paura” di sentirsi dire da Daikin che ha inficiato la garanzia mentre per Daikin è il mio impianto che non da alla macchina le corrette condizioni di funzionamento..
Nel frattempo siamo a Dicembre, fa freddino e siamo disperati perché all’addiaccio…
Qualcuno mi può dare consigli in merito o ha avuto esperienze simili? Non so più che santi pregare.. o che moccoli tirare..(scusate sono toscano!!!)
ho un grosso problema con la mia pompa di calore ibrida Daikin installata a iniziò agosto. Con il freddo nessun problema (ho 3 split e poi classici radiatori..) mentre purtroppo Ad oggi non sono riusciti a farmi funzionare il riscaldamento ne mandandola a gas e neppure con l’energia elettrica.
Una volta terminata l’installazione il fornitore richiede l’avviamento ufficiale Daikin. Viene il tecnico verifica la pressione del gas alla macchina e trova che, mentre in statico ha 22 mbar, in dinamico scende drasticamente a 3 mbar…e se ne va dicendomi che la macchina in dinamico ha bisogno di almeno 18 mbar, che così non può fare l’avviamento e mi consiglia di far controllare tutto l’impianto gas.
Chiamo il gestore gas sostituiscono il contatore e faccio controllare la pressione in uscita dal contatore. si rilevano 24mbar in statico e 22 in dinamico..
Da una misurazione ulteriore fatta appena prima dell’entrata in caldaia ci sono 24mbar.
Richiamo il tecnico Daikin che stavolta trova 24 mbar in statico e soli 12mbar in dinamico, quindi se ne va perché così dice non la può avviare. Cercando di farla lavorare solo con il gas (impostando un prezzo corrente altissimo) la caldaia va in blocco con errore 5 che da manuale si rileva essere una anomalia sulla valvola di regolazione del gas. Il fornitore della macchina. Non vuole provare a mettere le mani sulla macchina in autonomia per “paura” di sentirsi dire da Daikin che ha inficiato la garanzia mentre per Daikin è il mio impianto che non da alla macchina le corrette condizioni di funzionamento..
Nel frattempo siamo a Dicembre, fa freddino e siamo disperati perché all’addiaccio…
Qualcuno mi può dare consigli in merito o ha avuto esperienze simili? Non so più che santi pregare.. o che moccoli tirare..(scusate sono toscano!!!)