Ciao a tutti.
Vivo da 2 anni in una casa di nuova costruzione in provincia di Milano (classe A4). Ho consumi elettrici elevatissimi (circa 9000Kwh/anno al netto dell'autoconsumo derivante dalFV da 3,5 Kw) .
Da una parte voglio potenziare il FV sottodimensionato, dall'altra vorrei capire come migliorare i consumi della PDC (o addirittura arrivarne alla sostituzione anche se su una macchina di 2 anni non penso abbia senso).
A fine dicembre...casa chiusa con termostati a 17°...la casa consumava 20 Kwh al giorno (scaricato dati per quarto d'ora da e-distribuzione)....ora...considerando che gli unici consumi in quei giorni erano vmc (assorbimento verificato 30w, quindi non andiamo oltre il kwh giornaliero), luci notturne esterne (assorbimento 60w...diciamo 2 Kwh/giorno) e frigorifero (non so precisamente, ma è di u ltima generazione voglio pure addebitargli 3-4 Kwh)....i diciamo che 14-15 Kwh al giorno se li ciucciava la PDC solo per ricircolo ACS e tenere a temperatura l'accumulo sanitario e l'accumulo tecnico. Allo stato attuale quindi solo la PDC accesa assorbe quasi 500Kwh al mese.
L'impianto ha 2 accumuli...1 per ACS e 1 tecnico.
C'è una mandata per impianto radiante a pavimento che serve la casa...e una per dei fancoil per la soffitta (usati molto raramente).
Rispetto all'inizio ho modificato alcune impostazioni e sono riuscito a ridurre i consumi di circa il 20%.
In particolare: l'accumulo ACS ha l'ingresso dell'acqua fredda in basso, l'accensione della PDC era determinata dalla media della temperatura in alto e in basso, e cio comportava che ad ogni apertura di acqua calda in casa entrava acqua fredda nell'accumulo (diciamo a 15°) che abbatteva la t media facendo accendere la PDC che essendo una ON-OFF ad ogni accensioe cicuccia 2,3 Kw fino allo spegnimento.
Ho impostato come temperatura che gestisce l'accensione della PDC quella in alto nell'accumulo, accettando il rischi che in buona parte dell'accumulo ci sia acqua non caldissima (ma accumulo da 300 litri garantisce abbastanza tranquillità per le nostre abitudini).
Inoltra ho diminuito la T dell'accumulo tecnico visto che la temperatura più ata per i fancoin non mi serve praticamente mai.
LA pdc in questione è WSHN EE-41. Qualcuno è in grado di darmi qualche consiglio o indicarmi qualche tecnico in grado di settare meglio la mia centrale termica in zona Milano?
Grazie
Vivo da 2 anni in una casa di nuova costruzione in provincia di Milano (classe A4). Ho consumi elettrici elevatissimi (circa 9000Kwh/anno al netto dell'autoconsumo derivante dalFV da 3,5 Kw) .
Da una parte voglio potenziare il FV sottodimensionato, dall'altra vorrei capire come migliorare i consumi della PDC (o addirittura arrivarne alla sostituzione anche se su una macchina di 2 anni non penso abbia senso).
A fine dicembre...casa chiusa con termostati a 17°...la casa consumava 20 Kwh al giorno (scaricato dati per quarto d'ora da e-distribuzione)....ora...considerando che gli unici consumi in quei giorni erano vmc (assorbimento verificato 30w, quindi non andiamo oltre il kwh giornaliero), luci notturne esterne (assorbimento 60w...diciamo 2 Kwh/giorno) e frigorifero (non so precisamente, ma è di u ltima generazione voglio pure addebitargli 3-4 Kwh)....i diciamo che 14-15 Kwh al giorno se li ciucciava la PDC solo per ricircolo ACS e tenere a temperatura l'accumulo sanitario e l'accumulo tecnico. Allo stato attuale quindi solo la PDC accesa assorbe quasi 500Kwh al mese.
L'impianto ha 2 accumuli...1 per ACS e 1 tecnico.
C'è una mandata per impianto radiante a pavimento che serve la casa...e una per dei fancoil per la soffitta (usati molto raramente).
Rispetto all'inizio ho modificato alcune impostazioni e sono riuscito a ridurre i consumi di circa il 20%.
In particolare: l'accumulo ACS ha l'ingresso dell'acqua fredda in basso, l'accensione della PDC era determinata dalla media della temperatura in alto e in basso, e cio comportava che ad ogni apertura di acqua calda in casa entrava acqua fredda nell'accumulo (diciamo a 15°) che abbatteva la t media facendo accendere la PDC che essendo una ON-OFF ad ogni accensioe cicuccia 2,3 Kw fino allo spegnimento.
Ho impostato come temperatura che gestisce l'accensione della PDC quella in alto nell'accumulo, accettando il rischi che in buona parte dell'accumulo ci sia acqua non caldissima (ma accumulo da 300 litri garantisce abbastanza tranquillità per le nostre abitudini).
Inoltra ho diminuito la T dell'accumulo tecnico visto che la temperatura più ata per i fancoin non mi serve praticamente mai.
LA pdc in questione è WSHN EE-41. Qualcuno è in grado di darmi qualche consiglio o indicarmi qualche tecnico in grado di settare meglio la mia centrale termica in zona Milano?
Grazie