Prima di tutto un saluto a tutto il forum. Possiedo una casa di circa 230 mq calpestabili sulle colline pavesi, zona climatica F, 3100 gg. La casa è per il 70% con muri a sassi da un metro e il rimanente con blocco svizzero, intercapedine e muro interno. I serramenti sono recenti. Ho 14 termosifoni in ghisa e ho preso una panasonic tcap 12kw monoblocco in quanto spesso si arriva a - 10 di notte. Il mio installatore da remoto ha regolato la macchina lavora a 43 gradi con 13 gradi esterni e 50 con zero gradi. In questo periodo di notte si va ancora a zero gradi o meno, la macchina riscalda tutta casa usando circa 10 kwh per riscaldamento e acs... Ma lavora solo tre o quattro ore al giorno. Forse conviene abbassare le temperature e farla lavorare più ore? Eppure ho un cop di 4.3
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Panasonic tcap 12kw e curva climatica
Comprimi
X
-
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLasciala così, va bene.
Commenta
-
Funzionera' per piu' ore quando servira'. Il punto e' che se abbassi la mandata cominceranno gli on off. Va gia' bene cosi', non toccherei altro anche considerato i consumi. Lo so che va bene, la conosco, una gran bella macchina.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioFunzionera' per piu' ore quando servira'. Il punto e' che se abbassi la mandata cominceranno gli on off. Va gia' bene cosi', non toccherei altro anche considerato i consumi. Lo so che va bene, la conosco, una gran bella macchina.