Onde evitare di trovarmi al freddo quando sarà freddo davvero ieri ho acceso l'impianto alla mattina alle 6.
in 8 ore la temperatura ambiente non è salita di nulla quindi sono andato a vedere n'attimo
come da schema impianto allegato la pdc va in un accumulo da 60 lt da dove partono 2 linee, una miscelata che fa 100mq di radiante e una diretta che fa i termosifoni al p1.
ho impostato mandata fissa a 30° p1 spento e miscelatrice tutta su caldo (non dovrebbe miscelare)
da pdc vedo che tiene la temperatura mandata come impostata a 30°, il problema è che la sonda dopo le pompa rileva 25° e anche il termometro sul collettore .
se alzo a 35° arrivo sul collettore con 29° 30°.
questo fa si che la pdc parta per 10 minuti e poi essendo il Dt troppo basso si spenga , la pompa continua a girare mandando così pero a una mandata sempre più bassa e dopo 30 minuti riparte la pdc.
la sera ho accesso tutte le stanze e pure p1. la pdc lavora per periodi più lunghi ma resta il fatto che la mandata sull' impianto è sempre più bassa del dovuto.
qualche idea? al di la degli on off è proprio il comfort in primis che manca , in zona giorno la mattina avevo 20° ho alzato a 22° ma senza alcun risultato.
si lo sco togli termostati testine etc ma lo farò quanto sono certo che funziuoni tutto a dovere
in 8 ore la temperatura ambiente non è salita di nulla quindi sono andato a vedere n'attimo
come da schema impianto allegato la pdc va in un accumulo da 60 lt da dove partono 2 linee, una miscelata che fa 100mq di radiante e una diretta che fa i termosifoni al p1.
ho impostato mandata fissa a 30° p1 spento e miscelatrice tutta su caldo (non dovrebbe miscelare)
da pdc vedo che tiene la temperatura mandata come impostata a 30°, il problema è che la sonda dopo le pompa rileva 25° e anche il termometro sul collettore .
se alzo a 35° arrivo sul collettore con 29° 30°.
questo fa si che la pdc parta per 10 minuti e poi essendo il Dt troppo basso si spenga , la pompa continua a girare mandando così pero a una mandata sempre più bassa e dopo 30 minuti riparte la pdc.
la sera ho accesso tutte le stanze e pure p1. la pdc lavora per periodi più lunghi ma resta il fatto che la mandata sull' impianto è sempre più bassa del dovuto.
qualche idea? al di la degli on off è proprio il comfort in primis che manca , in zona giorno la mattina avevo 20° ho alzato a 22° ma senza alcun risultato.
si lo sco togli termostati testine etc ma lo farò quanto sono certo che funziuoni tutto a dovere