Rotex Hybrid System
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Grazie sergio&teresa per la risposta; a questo punto ho staccato la corrente e spenta, fra 15-20 giorni finito il cappotto rimonto l unita esterna e la rimetto in funzione con i giusti settaggi.
tenendola spenta per 20 giorni non dovrebbe dare problemi alla pompa credo.
salutoni
nazareno
Commenta
-
tenendola spenta per 20 giorni non dovrebbe dare problemi alla pompa credo.
Comunque è strano che parta la pompa... Evidentemente è stata settata qualche funzione particolare...
saluti
Commenta
-
Abbiamo sentito telefonicamente due tecnici daikin separatamente e non hanno capito perché parta. Uno dei due ha ipotizzato che parte come se facesse uno sbrinamento ma ci credo poco.
spero quanto prima di finire il cappotto per riposizionarla.
grazie comunque per l interessamento al mio problema
cari saluti
nazareno
Commenta
-
A breve mi verrà installata la ibrida della Daikin ( U.E. 4MXM80 ). Vorrei dimensionare le batterie del FV ( 8 kWp ) cercando di coprire questo nuovo consumo aggiuntivo e autoconsumare il più possibile. Il consumo storico della mia casa è di 15-16 kW al giorno, ma fino ad ora avevo una caldaia a metano NON condensazione. Qualcuno di voi che la sta già usando mi sa dare una stima dei consumi elettrici della sua ibrida ? Mi rendo conto che è un discorso fatto con l'accetta ma giusto per iniziare a fare 2 conti... Vorrei usare la pdc h20 con Tint 20° e sonda, in zona climatica D. Grazie.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Carlo ma che credi che abbiamo la sfera di cristallo? Come si fa a sapere quanto consumerai se manco dici quanto stai consumando adesso di metano e che impianto di riscaldamento hai? Ma poi stai pur tranquillo che d'inverno l'energia elettrica da FV non sarà mai sufficiente, quindi qualunque dimensionamento di batterie farai andarà bene.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Hai ragione Sergio, quando ho inviato il post avevo la sensazione che mancasse qualcosa ... Con la caldaia a metano di 28 kW e 10 termi acciaio Tesi che ho avuto finora ho consumato circa 1500 mc annui a Tint. 20° e T mand. 65° tenuta a fasce orarie, zona D e GG 1668. Con la ibrida Daikin saranno anche installati nuovi termi acciaio Tesi maggiorati, in quasi tutte le stanze. Se servono altri dati fammelo sapere. Grazie !PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
BUongiorno, mi installeranno una:
DAIKIN – ALTHERMA R HYBRID EVLQ08CV3 + DAIKIN GENERATORE A CONDESAZIONE EHYKOMB33AA2
Chiedo a chi ce l'ha già: quali accessori dobbiamo includere?
Che tipo di termostato occorre acquistare
la scheda LAN è necessaria ?
Ringrazio anticipatamente.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioCon la caldaia a metano di 28 kW e 10 termi acciaio Tesi che ho avuto finora ho consumato circa 1500 mc annui a Tint. 20° e T mand. 65° tenuta a fasce orarie, zona D e GG 1668.
In ogni caso nessun accumulo sarà mai sufficiente nella brutta stagione.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Un saluto a tutti,
vorrei qualche opinione, da voi che conoscete l'HPU Hybrid, su questo tipo di soluzione applicato alla mia realtà. Di seguito alcuni dati di sintesi, in caso chiedetemi:
Zona climatica E – 2449 GG
Consumo annuo energia elettrica: 3.865 kWh
Consumo annuo gas metano: 1500 mc
superficie lorda: 165 mc su 3 piani (1 interrato)
radiatori in acciaio
attuale impianto = caldaia Vaillant (> 20 anni)
classe energetica G = 473,47 kWh/m2anno
La soluzione, negli aspetti principali, sarebbe:
HPU Hybrid – 8kW (SB.HBX08/EVLQ/33A2)
FV 6,3 kWp con accumulo
Grazie!
Commenta
-
Se sono 165 metri quadri la classe non torna per nulla con il consumo di gas che hai, non so perchè ti hanno fatto un conto da 473 kWh/mq anno. Se sono 165 metri cubi non torna che stai su tre piani.... Comunque, per 1500 mc di gas in zona E su termosifoni ti ci troverai bene.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
A quanto ne so il calcolo è stato fatto con il software per la certificazione, utilizzando i dati dell'edificio. Il consumo l'ho tratto dalla bolletta. Più che altro vorrei essere sicuro di non andare a perderci in termini di convenienza economica, spostandomi sui consumi elettrici (che viceversa, pur in 4 ma senza condizionamento, che andrei ora a mettere, mi paiono già alti).
Commenta
-
Ok, anche se si è trattato di 110 mq, moltiplicando 473 e rotti per 110 si ottiene un fabbisogno corrispondente a 4500-5000 mc di gas.... direi che l'hanno sballata un bel po' quella certificazione.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Salve a tutti, quest'anno sembra che ci sia qualcosa che non va nella mia daikin altherma.
Ho attivato la modalità riscaldare e provato a farla partire (uso il termostato interno per farla partire) ma l'unità esterna non gira e se vado nel pannello info vedo i - - - in "Mode" e in pump dopo un paio di minuti a valori > 95 torna a zero. Cosa potrebbe essere?
Le spie nel quadro interno si accendono e restano accese ma la pompa non parte3 FotoFV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
Commenta
-
A distanza di 3-4 ore è partita.... Bu... E sta girando... MahFV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
Commenta
-
Buongiorno a tutti,
con la mia Rotex Hybrid e impianto a termosifoni, direi di aver raggiunto un buon risultato dopo un inverno di piccoli perfezionamenti di tarature. Ora riscaldo casa con una Tman di 37 gradi (temp.esterna di circa 7-10gradi). Praticamente va sempre solo la pdc, salvo nella partenza iniziale da impianto completamente freddo ho visto che entra in supporto per qualche minuto la caldaia a gas a 43 gradi poi fa tutto la pdc in mantenimento. Quando sarà più freddo la pdc di fatto non staccherà mai e non avrò quindi questa situazione, salvo ovviamente temperature molto sottozero. Non demonizzo il gas quindi non mi interessa andare solo in pdc ma far andare la pdc quando è più efficiente del gas.
Detto ciò, faccio fatica a capire come ricavare i dati e calcolare il COP. Fattore che immagino si modifichi nel tempo in funzione di quanto deve lavorare in più la pdc per ogni kw termico prodotto, fino al limite in cui diventa più conveniente far andare la caldaia a gas.
Potete aiutarmi?
Grazie
Commenta
-
L’interfaccia mostra l’energia termica prodotta e l’energia elettrica consumata dalla pdc, sia in riscaldamento che in raffrescamento, quindi se ti fidi dei numeri puoi calcolare sia COP che EER.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioL’interfaccia mostra l’energia termica prodotta e l’energia elettrica consumata dalla pdc, sia in riscaldamento che in raffrescamento, quindi se ti fidi dei numeri puoi calcolare sia COP che EER.
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioPer caso hai la versione solo riscaldamento o hai la multy hybrid con anche gli split? Perchè se come me hai la multy hybrid con anche gli split quelle info non le vedi.
Commenta
-
Io con la multy hybrid non posso vederli. Non chiedermi il perchè ma non posso. La mia è del 2019, non so se nei modelli successivi è cambiato qualcosa.
Io quando ho voluto calcolarmi il COP mi sono fatto 2 conti con le temperature di ingresso e uscita acqua e la portata lette a display per quanto riguarda la potenza utile, mentre per la potenza assorbita l'ho misurata con un wattmetro sul cavo di alimentazione.
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioIo con la multy hybrid non posso vederli. Non chiedermi il perchè ma non posso. La mia è del 2019, non so se nei modelli successivi è cambiato qualcosa.
Io quando ho voluto calcolarmi il COP mi sono fatto 2 conti con le temperature di ingresso e uscita acqua e la portata lette a display per quanto riguarda la potenza utile, mentre per la potenza assorbita l'ho misurata con un wattmetro sul cavo di alimentazione.
Commenta
-
Per la potenza devi moltiplicare la portata in massa di acqua (quindi devi trasformare i l/min che leggi in kg/s, sapendo che 1 litro=1 dm^3 e che l'acqua ha densità circa 1000 kg/m^3) per il cp dell'acqua (4.186 kJ/kg K) per la differenza di temperatura (uscita - ingresso) e trovi la potenza in kW.
Commenta