Per ora va bene così, come hai fissato i prezzi di energia elettrica e gas?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Rotex Hybrid System
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Nel menu 7.4 - Valori preimpostati non mi compaiono le impostazioni dei prezzi nè per gas nè per ee, ci sono solo le regolazioni della Temperatura Ambiente:
Forse dipende dal fatto che ho settato la modalità Modo Risparmio Ecologico anzichè Economico ? quali mi consigli di inserire, sempre che riesca a raggiungere quella parte di menu ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
[QUOTE=marco8619;n1794018]... Qualcuno sa se la temperatura mostrata nella schermata TAU, è la temperatura derivante dalla climatica pura o già dopo eventuale modulazione?[/COLOR]
Mi potresti dire cosa è la schermata TAU ? Non riesco a trovare indicazioni dai vari post della discussione. Grazie
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Metti modalità economica, quella ecologica a me funzionava davvero male.
Il controllo TAU se non sbaglio è quello completamente regolato da T esterna, tu hai controllo T ambiente.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioIo ho usato un wattmetro da laboratorio, 2 puntali per fase e neutro e pinza amperometrica, ho misurato dal quadro di alimentazione.
Per il gas, invece, con la nostra versione della HPU bisogna leggere i consumi dal contatore. Corretto ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMetti modalità economica, quella ecologica a me funzionava davvero male....PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Potrei usare lo Shelly EM che avevo comprato per il FV ma che ora, con il meter Solaredge, non sto praticamente usando. Al momento le due pinze mi stanno misurando il consumo totale e il consumo del calore: posso spostarne una delle due sulla fase della pdc e avrei il monitoraggio dei consumi della pdc in tempo reale. Corretto ?
Per il gas, invece, con la nostra versione della HPU bisogna leggere i consumi dal contatore. Corretto ?
Io ho gpl, il consumo me lo segno settimanalmente dal bombolone.
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Mi sa che allora mi devo rileggere meglio alcuni post di questa discussione. Ero rimasto a quando te avevi la modalità Ecologica ( novembre 2017 ), mi sono perso la fase del tuo passaqgio da Ecologica a Economica.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Ciao @sergio&teresa, ho provato ma in questi giorni non riesco proprio a completare la lettura dei post arretrati. Vorrei usare l’impianto in climatica pura, ti riassumo la mia situazione e le 2 domande più critiche, prima di accendere:
Ho il controller nella zona giorno ( PT ): nella zona notte ( P1 ) ho un cronotermostato che legge solo la T e non è collegato all’impianto. Quindi la regolazione la farò dal piano terra, per tutta la casa.
Ho valvole termostatiche ( tutte aperte ) a tutti gli 8 termosifoni in acciaio distribuiti sui 2 piani.
Ho sonda climatica esterna e ho impostato i valori della curva con 52/-5 e 30/17, in attesa di eventuali aggiustamenti dopo l’accensione.
Ho impostato Tcomfort = 21° e Teco = 18° ma
1) da dove devo impostare gli orari/giorni a cui far lavorare queste 2 temperature ?
Ho cambiato l’impostazione in ECONOMICA ( l’installatore aveva messo ECOLOGICA ).
2) Quali prezzi vanno inseriti per GAS/kWh e EE/kWh ? Nelle ultime bollette ho pagato:
E.E. = € 0,54/Kwh. GAS = € 0,79/metro cubo
Non so se considerati i due piani della casa, la mia idea di usare la climatica pura con il solo controller al PT è la più funzionale. Ti riallego le panoramiche di Impostazioni Utente e Impostazioni Installatore: nel caso ci siano valori da cambiare, fammelo sapere. Ti ringrazio molto !
MENU UTENTE-1.pdf
MENU INSTALLATORE-1.pdfPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ieri pomeriggio prima di scriverti mi sono riletto il manuale un paio di volte per vedere se mi arrangiavo da solo. Vengo da una caldaia vecchio tipo ( nemmeno a condensazione... ) e almeno a me il manuale sembra molto sintetico, per arrivare a scegliere almeno una cinquantina di impostazioni diverse e complesse. L'alternativa è richiamare il CAT ma quando sono venuti a farmi la prima accensione a Giugno, mi hanno impostato loro il controller in 10 minuti e in quel momento io non avevo ancora spulciato nè i menu del controller nè il manuale. Ho chiesto a te perchè conosci molto bene la macchina e poi la stai usando da tanti anni: non tutti quelli del CAT la conoscono a fondo. Se quando hai tempo mi puoi aiutare te ne sarei grato. Altrimenti fammi sapere e provo a richiamare il CAT. GraziePDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
No non stare a chiamare il CAT per impostare prezzi e programmazione, certo, ci mancherebbe. Il set dei prezzi però mi sembra abbastanza ben descritto, cosa non ti torna?
La programmazione è invece un po’ più oscura, ci sono dei programmi predefiniti che si possono scegliere, oppure se ne può definire uno ad hoc, intanto a te che impostazione interesserebbe?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPurtroppo sulla (im)preparazione di molti installatori, tecnici o presunti tali non mi sorprendo più. Io sono per una sana e adulta consapevolezza: la macchina è mia e devo imparare ad usarla io, senza far danni ma come mi fa comodo....
PREZZI: L’unica cosa che ho capito è che vanno inseriti valori senza virgole... Detto questo ho trovato post di qualche anno fa di Poppolicchio dove consiglia di mettere GAS=1 e EE = 2/bassa, 2,3/media e 2,6/alta. Oppure Gas = 17 e EE = 40. In pratica valori slegati dal mercato reale ma solamente con la stessa proporzione. Mi puoi dire cosa è meglio mettere?
Poi, in Programmi Impostati > Prezzo elettricità
ho tutti i campi vuoti. Mi puoi dire cosa inserire qui?
PROGRAMMAZIONE: In Impostazioni Utente, al 7.3-Programmi Impostati, mi hanno salvato un programma con il mio cognome, dove orari e temperature sono gli stessi per tutti i giorni della settimana (20° dalle 06.00 e 18° dalle 22.00 ) tranne per il giovedi,
Mi sa che quel 00:00 ECO è un errore e avrebbero dovuto mettere tutto uguale agli altri giorni ?
REGOLAZIONE DELLA CURVA CLIMATICA DURANTE LA NOTTE: Non ho capito come/dove si imposta lo sfasamento ECO.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Per quanto riguarda i prezzi, più vuoi usare la corrente elettrica e meno la devi quotare. Il rapporto tra prezzo EE e prezzo gas in pratica corrisponde al COP della pdc sotto il quale vorresti passare al gas. Se avevi criterio ecologico, il default era 2.5 (quindi da 2.5 in su usi la EE, sotto 2.5 usi il gas), quindi potresti mettere prezzo gas 1 e prezzo EE 2.5 (sia alto che medio che basso). Non programmerei anche i prezzi…. io ho una sola pagina di configurazione sulla mia.
Per la programmazione oraria tra Eco e Comfort, si, quell’impostazione del giovedì è sbagliata. Se ti va bene quella degli altri giorni copiala anche per il giovedì e hai finito…PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Dal tasto in basso a sx del controller accedo a 3 pagine iniziali diverse:
-) AMBIENTE
-) ACS
-) Tman PRINC.
Queste 3 pagine possono essere impostate su ON oppure su OFF: adesso le ho tutte e 3 su OFF, l'acqua calda viene regolarmente e l'impianto di riscaldamento non parte, anche perchè le temperature qui sono ancora altine.
Quando queste pagine vanno tenute su ON e quando invece su OFF ? Soprattutto quella della Tman Princ.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Sicuro che con acs su off venga l’acqua calda? Io se metto quello su off non viene. E nella tua prima foto mi pare attivo (led verde acceso).
io quando voglio accendere il riscaldamento metto su on anche ambiente (led verde acceso) e a quel punto si popola t man con la temperatura di mandata acqua a cui punta la macchina in base alla climatica.
Commenta
-
Ciao marco8619, Da quando il CAT mi ha fatto la prima accensione ( giugno 2022 ) il mio controller è sempre stato spento, su tutte e 3 le funzioni che ho elencato. Ho sempre avuto erogazione di acqua calda pur essendo su OFF e prima di postare questo messaggio ho verificato questa cosa. Ieri sera avevo un pò di tempo e mi sono rimesso davanti al controller per capire cosa si vede con i vari tasti e ho postato le foto della ACS sia in ON che in OFF solo per farle vedere a voi più esperti. In effetti quando ho visto che ognuna delle 3 funzioni può stare accesa o spenta, mi è sembrato strano che pur avendola su OFF l'acqua calda arrivi senza problemi. Da qui mi sono chiesto la logica di queste 2 modalità, soprattutto riferita alle funzioni AMBIENTE e Tman PRINC.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Credo che per mandare in ON le tre funzioni sia sufficiente premere il tasto di accensione in alto a destra, e configurare l’interfaccia in modalità RiscaldamentoPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioCredo che per mandare in ON le tre funzioni sia sufficiente premere il tasto di accensione in alto a destra, e configurare l’interfaccia in modalità Riscaldamento
La funzione AMBIENTE e la funzione Tman PRINC sono interconnesse riguardo alle posizioni di ON e OFF: se accendo l'una si accende anche l'altra, se spengo l'una si spenge anche l'altra. E quando sono su ON appare il simbolo del riscaldamento su entrambe.
Quello che non mi è chiaro è:
1) Perchè con ACS su OFF mi viene l'acqua calda ?
2) Mi è chiara la funzione AMBIENTE ma a cosa serve la funzione Tman PRINC, messa in una videata a parte ma collegata ad AMBIENTE in acceso/spento ?
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Con le mia impostazioni t man è la temperatura di mandata acqua a cui punta la macchina in quel momento, e dipende dalla climatica e da eventuali offset impostati. Quindi io la vedo variare in base alla temperatura esterna.
Chiaro che se non è attiva la funzione riscaldamento (ambiente off) non ha senso vedere un valore di t man perché sarà spento il riscaldamento, per questo sono connesse.
quello che vedi su ambiente è la temperatura ambiente misurata in quel momento.
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioCon le mia impostazioni t man è la temperatura di mandata acqua a cui punta la macchina in quel momento, e dipende dalla climatica e da eventuali offset impostati. Quindi io la vedo variare in base alla temperatura esterna....PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioAllora c'è qualche altra impostazione diversa rispetto alla mia perché se io metto su OFF l'acqua calda non arriva. Non so dirti di più però.
Questa cosa la devo approfondire: ieri ( la T esterna alle 7.00 era 12° e poi è salita fino alle 17.00 ) abbiamo usato l'acqua calda per 2 docce, per i piatti ecc e il controller era tutto spento....Non vorrei che in fase di installazione abbiano fatto dei collegamenti non corretti...PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPer quanto riguarda i prezzi, più vuoi usare la corrente elettrica e meno la devi quotare. Il rapporto tra prezzo EE e prezzo gas in pratica corrisponde al COP della pdc sotto il quale vorresti passare al gas......;
Allego la foto delle Informazioni e del consumo da Shelly EM ( 4,59 kWh dalle 6 alle 14 di oggi ). La mia Multi non ha i contatori di gas e EE quindi per il COP mi devo affidare a marchingegni esterni.
Vorrei capire un po’ meglio cosa mi dice la videata Informazioni, cioè come devo interpretare i dati di Acqua in uscita e Acqua in entrata per migliorare il funzionamento della pdc. Per esempio vedo che al momento della foto la pdc lavorava con DT di 2,6°: troppo basso ? Devo alzare la parte bassa della climatica ?
Da queste prime ore di funzionamento si possono valutare eventuali correzioni ? O è troppo presto ?
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
A parte temperatura ambiente ed esterna, nella videata informazioni hai:
Acqua uscita: è la temperatura dell'acqua in uscita dalla macchina, quindi la mandata verso il circuito di riscaldamento.
Acqua uscita scambiatore a piastre: temperatura dell'acqua dopo lo scambiatore della PDC, prima che eventualmente entri nello scambiatore della caldaia a gas. Se la parte gas è spenta questo valore quasi coincide con il precedente. Se invece la macchina lavora in ibrida o a gas, questo valore sarà più basso del precedente.
Temp. Acqua in entrata: è la temperatura dell'acqua che ritorna dal circuito di riscaldamento, quindi all'ingresso dello scambiatore della PDC.
Temp refrigerante: è la temperatura del fluido refrigerante (liquido) in uscita dallo scambiatore della PDC. Quando lavora in PDC, più questo valore è vicino al precedente più lo scambiatore della PDC sta lavorando bene (ovvero più sta trasferendo il calore dal refrigerante all'acqua, raffreddando il refrigerante fino quasi alla temperatura di ingresso acqua).
Se scorri giù vedi anche la portata di acqua in l/min. Con questo valore e il delta T tra acqua in entrata e in uscita scambiatore a piastre riesci a calcolarti quanta potenza termica la PDC sta trasferendo all'acqua.
Più il DT è basso più la PDC sta modulando verso la potenza minima, direi che non è un problema, anzi.
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioA parte temperatura ambiente ed esterna, nella videata informazioni hai:.....
" Con questo valore e il delta T tra acqua in entrata e in uscita scambiatore a piastre riesci a calcolarti quanta potenza termica la PDC sta trasferendo all'acqua."
Quando puoi, mi scrivi come si fa questo calcolo ?
Ho anche notato che il controller rileva una T interna di 0,5° più alta di quella che misuro sia con una sonda Sonoff TH sia con un altro termometro quindi vorrei sapere se esiste un modo di allineare il controller.
Grazie.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
" Con questo valore e il delta T tra acqua in entrata e in uscita scambiatore a piastre riesci a calcolarti quanta potenza termica la PDC sta trasferendo all'acqua."
Quando puoi, mi scrivi come si fa questo calcolo ?
Commenta
Commenta