Impostare qualunque T di mandata ad una T esterna di 25 gradi è una idiozia. Abbassa quel 25 a 15, e il 55 mettilo a -5 di esterna. Verifica anche i parametri di spegnimento della caldaia, a 20 gradi di T esterna si deve fermare, o anche a 18.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Rotex Hybrid System
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioImpostare qualunque T di mandata ad una T esterna di 25 gradi è una idiozia..... .PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Credo che sia da valutare il tutto durante l'inverno. Io sono nella tua stessa situazione: montata i primi di aprile e di conseguenza l'impostazione giusta la farò ad ottobre.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Commenta
-
Sto cercando di familiarizzare con le varie impostazioni del controller: confrontando il libretto di istruzioni ( sez. 3.6 = Struttura del Menu: Panoramica impostazioni utente), il mio controller mi fa vedere una frazione dei 7 menu e relativi sottomenu.
In pratica, i menu 3, 4, gran parte del 5, 6 compresi tutti i sottomenu, 7 e relativi sottomenu ( vedo solo la voce "Valori Preimpostati" del menu 7 e la voce "Temperatura Ambiente" del sottomenu 7.4) me li salta proprio. Specifico che ho una multihybrid, credo che questa cosa sia legata alla mancata visualizzazione di alcuni menu... ma così pochi ??PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ci sono tre modalità: utente, utente avanzato, installatore. Solo installatore vede tutto, le altre sue modalità vedono progressivamente meno.
Nel manuale è spiegato come passare dall’una all’altra modalità.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio... Verifica anche i parametri di spegnimento della caldaia, a 20 gradi di T esterna si deve fermare, o anche a 18.
Poi, ho notato che in 7.4 > Valori preimpostati > Temp ambiente > Riscaldamento ho Comfort/24° e Eco/15°. Quel 24° non è un pò altino ?
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
marco8619 - dato che anche te hai la multi, mi sai dire se la registrazione a Fgas come operatore e la conseguente associazione della apparecchiatura installata è una cosa obbligatoria e se comunque serve a qualche cosa di utile ? Dopo l'installazione della mia multi ho ricevuto una mail da Fgas che fa riferimento al DPR 146/2018. Te come ti sei comportato ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio[USER="2471845"] Dopo l'installazione della mia multi ho ricevuto una mail da Fgas che fa riferimento al DPR 146/2018. Te come ti sei comportato ?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggiomarco8619 - dato che anche te hai la multi, mi sai dire se la registrazione a Fgas come operatore e la conseguente associazione della apparecchiatura installata è una cosa obbligatoria e se comunque serve a qualche cosa di utile ? Dopo l'installazione della mia multi ho ricevuto una mail da Fgas che fa riferimento al DPR 146/2018. Te come ti sei comportato ?
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Quando puoi, mi dici come si arriva a fare questa verifica ?
Poi, ho notato che in 7.4 > Valori preimpostati > Temp ambiente > Riscaldamento ho Comfort/24° e Eco/15°. Quel 24° non è un pò altino ?
Per le impostazioni di fermo in base alla climatica devi andare in Impostazioni Installatore - Funz Ambiente - Range di FunzionamentoPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
fedonis - si tratta di una EHYKOMB33AA2 e 2 split, in R32: ma non so da dove posso ricavare il dato del gas a cui ti riferisci.
marco8619 - mi ha detto che non si tratta di nulla di obbligatorio, risposta secca e un pò vaga, ecco perchè volevo confrontarmi con voi
@sergio&teresa - grazie Sergio per la tua disponibiltàPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Allora nonsei tenuto ad iscrizione e libretto Fgas, perche' non hai una quantita' di gas contenuta nella macchina superiore all 5ton di CO2 equivalenti. Comunque, in questo ambito, ogni regione e' n po' a azzi suoi. Dovresti consultare le indicazioni nel merito, che in genere trovi sul sito della regione di appartenenza.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio... Dovresti consultare le indicazioni nel merito, che in genere trovi sul sito della regione di appartenenza.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
- 1 mi piace
Commenta
-
Buona sera a tutti, dovrei installare una MultiHybrid con unità esterna 5MXM90N9, unità interna da 8 Kw CHYHBH08Av32 e vi chiedo info sulla potenza della fornitura elettrica. Al momento ho una fornitura 3 Kw, controllo carichi con Shelly per forno e ferro da stiro, fornelli a gas ed ora il magnetotermico sul contatore non scatta. Posso partire lasciando i 3 Kw e richiedere l'aumento di potenza se realmente serve o richiedo subito un aumento di potenza a 4,5 Kw?
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioIo quado ho installato la mia multihybrid ho fatto l'aumento da 3 a 5 kW, e a parità di altri consumi non ho avuto problemi. D'inverno però i 3 kW è facile superarli quindi non avrei potuto restare a 3 kW.
Commenta
-
Io non ho fatto questi conti. La potenza disponibile è il 10% in più del valore teorico, quindi 3.3 kW per contratto da 3 kW. Non reputavo di averne abbastanza con pdc che d'inverno sta per lungo tempo 1.5 kW se non oltre quindi ho aumentato a 5 kW teorici, 5.5 kW disponibili.
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioIo non ho fatto questi conti. La potenza disponibile è il 10% in più del valore teorico, quindi 3.3 kW per contratto da 3 kW. Non reputavo di averne abbastanza con pdc che d'inverno sta per lungo tempo 1.5 kW se non oltre quindi ho aumentato a 5 kW teorici, 5.5 kW disponibili.
Commenta
-
Io non ho cappotto ma buoni infissi e buon isolamento del tetto. Però ho i radiatori che mi 'forzano' ad una climatica un pò più alta di chi magari con simili spazi e isolamento ha il riscaldamento a pavimento.
Non lo so, dipende troppo da varie cose... in ogni caso io fossi in te almeno a 4.5 kW aumenterei...
Commenta
-
Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
Premetto che anche io sono interessato ad approfondire il tema. Da quello che ho capito per fare comunicare il DAIKIN EKRUCBL1 Controllore Cronotermostato occorre aggiungere un modulo BRP069A61 o BRP069A62 e cablarlo con il router come da schema nella guida di installazione. Un tecnico Daikin che stava avviando una MultiHybrid mi diceva che in pratica con il modulo BRP069A61 o BRP069A62 puoi solo spegnere o accendere senza poter cambiare settaggi o temperature. Ho avuto la sensazione che il tecnico avesse poca simpatia per le cose smart gestibili con app, se qualcuno ha maggiori info mi farebbe piacere condividerle.
https://www.daikin.it/content/dam/do...1D_Italian.pdf
Commenta
-
Buon sera a tutti,
oggi ho ricevuto dal termotecnico lo schemino di installazione della MultiHybrid e riportava "necessario accumulo se contenuto impianto riscaldamento minore di 13 litri". Il riscaldamento è composto da 8 radiatori, tutti con valvole termostatiche eccetto uno che è riscalda sempre. Domani cerco di calcolare con accuratezza il contenuto dell'impianto riscaldamento. Se qualcuno ha una MultiHybrid a radiatori mi farebbe piacere sapere se avete installato un accumulo e di quanto litri.
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioImpostare qualunque T di mandata ad una T esterna di 25 gradi è una idiozia. Abbassa quel 25 a 15, e il 55 mettilo a -5 di esterna. Verifica anche i parametri di spegnimento della caldaia, a 20 gradi di T esterna si deve fermare, o anche a 18.
che di default è settata a 35°. Quando mi parlavi dei parametri di spegnimento da portare a 18-20° ti riferivi a questa funzione ? Nel caso non fosse questo a cui ti riferivi, mi puoi dire se va lasciata a 35° o abbassata ? Grazie
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
No, evita all’impianto di lavorare quando è inutile. L’uso di gas o pdc è un mix tra T da mandare, T esterna e prezzi di gas ed energia elettrica impostatiPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioIo con la multy hybrid non posso vederli. Non chiedermi il perchè ma non posso. La mia è del 2019, non so se nei modelli successivi è cambiato qualcosa.
Io quando ho voluto calcolarmi il COP mi sono fatto 2 conti con le temperature di ingresso e uscita acqua e la portata lette a display per quanto riguarda la potenza utile, mentre per la potenza assorbita l'ho misurata con un wattmetro sul cavo di alimentazione.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ho riportato sulle pagine dei 2 menu ( Utente e Installatore ) le mie impostazioni, che vi allego. Sono per lo più impostazioni di default, ho fatto solo poche variazioni, sulla base dei suggerimenti trovati su questa discussione da @sergio&teresa, marco8619, Poppolicchio. Se ne avete voglia, mi potete dire se questi parametri sono congrui per far funzionare la pdc o se qualcosa deve essere modificato ? Poi la prova sul campo si farà con l'arrivo del freddo.
MENU UTENTE-1.pdf MENU INSTALLATORE-1.pdfPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
Commenta