Consumi su impianto con pompa di calore

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Si dovrebbe essere un' operazione che fanno tutte.
    Ho guardato intanto schema dell' unità esterna dell' aquarea...
    C'è un sensore di temperatura ed una resistenza sul carter del compressore, quindi dovrebbe gestire il riscaldo dell' olio.
    La logica non la conosco, ma stando all' assorbimento in st-by nel periodo estivo, 10 w circa, il riscaldo olio dovrebbe essere disabilitato per le temperature esterne attuali.
    Comunque chiederò ad ing. della panasonic ...
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

    Commenta


    • mi par di capire che piu che la t assoluta, è bene aveer un delta fra T compressore e resto impianto , quindi non è detto che T esterna sia unico riferimento.
      Se hai fatto ACS avrai scambiatore caldo in casa pieno di acqau a 60 gradi e motore esterno magari a 25 gradi di T esterna...che magari rafferdda prima dello scambiatore..per cui per garantire ripartenza magari serve usare resistenza comunque, altrmenti gas va a condensare nel cmpressore , che seppur caldo è il punto piu freddo del circuito
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Vero ... anch'io ho interpretato il link di massimo in questo modo.
        Si tratta di capire se comunque gas condensa solo x delta t oppure sopra una certa t esterna cio non avviene.
        Anche nel grafico di assorbimento della kita nel post di manfre, si nota che dopo lavoro del compressore, passa un tempo abbastanza lungo prima che resistenza olio si inserisca.
        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

        Commenta


        • sarebbe interessante sapere se qualche pioniere delle pdc ha gia dovuto cambiare il compressore e che tipo di accorgimenti avevano queste per evitare di scassarsi a causa di partenze "a freddo "...
          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

          Commenta


          • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
            sarebbe interessante sapere se qualche pioniere delle pdc ha gia dovuto cambiare il compressore e che tipo di accorgimenti avevano queste per evitare di scassarsi a causa di partenze "a freddo "...
            la mia in inverno in pratica va h24..per cui olio si fredda ad aprile ..se si scassa , sarà per eccesso di utilizzo
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
              'azzon , 30w circa all'ora in un anno sono 260kwh che se ne vanno in fumo , ma perchè si accende anche adesso , che non dovrebbero esserci T sotto i 20° ?
              quando la pdc è in funzione non cè quel consumo ovviamente, quindi saranno la metà tra funzionamento estate e inverno quindi 130kwh , ma anche fossero 200 sono 40 € in un anno.... mi pare che lesinare su questo consumo che rappresenta una sicurezza sul cuore della pdc sarebbe una sciocchezza colossale....e immagino che tutte le pdc serie funzionino allo stesso modo... o no?
              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

              Commenta


              • Hai perfettamente ragione , molto probabile che siano molti meno , spero che quei kwh siano considerati nel COP .....
                AUTO BANNATO

                Commenta


                • io non ho il misuratore di cosnumo..MA presumo che la resistenza intervenga SE hai settato il riscaldamento ON o sei in fascia ACS ON.

                  Quindi se di notte hai Risc OFF e ACS OFF, non penso che lei scaldi olio.
                  Idem in estate..se hai fascia ACS fra le 6 e le 8 del mattino e fra le 17 e le 22 di sera..scaldera olio li, se necessario , ma non fuori orario..non h24
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio

                    ..e immagino che tutte le pdc serie funzionino allo stesso modo... o no?
                    Non credo proprio.. ognuna la vede a modo suo.

                    La mia PDC split vanta on SCOP superiore a 5 e in stand by consuma 0,1 kwh in 4 gg !!!
                    naturalmente se viene rischiesta una partenza del compressore viene prima scaldato l'olio . ma non viene mantenuto in temperatura a prescindere.

                    Questo rappresenta uno spreco che secondo me poco si adatta ad una visione di massima efficienza.

                    F.
                    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                    Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                    Commenta


                    • Intendo che scaldano comunque l'olio prima di entrare in funzione....e quanto tempo impiega a scaldare l'olio prima della partenza?
                      Poi cè spreco e spreco... se butto via 0,5 kwh al giorno riposo tranquillo, se ne mangia tanti di più il vecchio tv lcd o l'asciugatrice classe B... e poi di giorno me li da il fv, chissa che sprecone
                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                      Commenta


                      • Cattaneo, che modello di macchina hai per favore se me lo dici e per quanto tempo scalda l'olio la macchina prima di ripartire? e quando scalda, che resistenza (da quanti W ? ) viene utilizzata?
                        Un'altra cosa, ma l'SCOP superiore a 5 lo dici tu o un produttore?
                        Grazie e ciao

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                          La mia PDC split vanta on SCOP superiore a 5 e in stand by consuma 0,1 kwh in 4 gg !!!F.
                          Cioè 100 wh in 96 h... 1 wh di consumo , ma e' possibile che sia cosi parsimoniose in stand by?
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • ?? ma va, è spenta

                            Commenta


                            • Quindi non si puo sapere quale pdc hai cattaneo ? e come funziona il riscaldamento olio.?
                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                              Commenta


                              • Guarda sul sito se lo riporta , lo ha in firma , ci sono logging in diretta di impianti solari FV , termici e un paio di PDC
                                AUTO BANNATO

                                Commenta


                                • Quale sito? In firma riporta solo il fv.... e poi dopo che ci ha stupito con i suoi dati di consumo in stand by potrebbe anche svelarci con quale pdc lo fa... mi sembra interessante questo confronto di funzionamento fra pdc diverse
                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                  Commenta


                                  • Che ci vuole tanto Impianti on line, elenco. il portale è il suo.... comunque immagino che sia la Rotex/Daikin visto che ne è innamorato
                                    AUTO BANNATO

                                    Commenta


                                    • Non trovo niente....Va beh se ce lo vuole dire ok altrimenti pazienza....Invece vorrei condividere con voi alcuni dati relativi al carico acs.... fatto in due modi diversi ( vedi grafici) Nel grafico con due picchi il carico e' fatto in due step. Alle 9 a 48 gradi e alle 14 a 51 con consumo totale di 2460wh, mentre nel secondo grafico con carico in un solo step sempre a 51 gradi sempre alle 14 cin vonsumo di 2860 wh. Un consumo di 400 wh piu alto...
                                      File allegati
                                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                      Commenta


                                      • la dispoonibilita di acs a T piu alta per 5 ore in piu nel caso 1, ha un piccolo costo energetico..direi quadra perfettamente..
                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                        Commenta


                                        • Bisognerebbe conoscere t di partenza accumulo e t esterna della machina nei due casi x fare confronto esaustivo.
                                          Mia unità esterna ad esempio, se giornata è limpida, è al sole fino alle 13 attualmente, poi va in ombra e PDC aumenta leggermente consumo
                                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                          EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da massimo72 Visualizza il messaggio
                                            Cattaneo, che modello di macchina hai per favore se me lo dici e per quanto tempo scalda l'olio la macchina prima di ripartire? e quando scalda, che resistenza (da quanti W ? ) viene utilizzata?

                                            Un'altra cosa, ma l'SCOP superiore a 5 lo dici tu o un produttore?
                                            Si tratta del condizionatore /split aria/aria della serie FTXM con R32 da 7000 BTU

                                            NUOVA GAMMA RESIDENZIALE 2016 | Daikin

                                            Non so i dettagli di come riscalda l'olio ma in stand-by non riscalda nulla.. in accensione cui mette un paio di minuti prima di partire ed è li che riscalda l'olio.
                                            Lo Scop è il valore dichiarato dal produttore nel nostro clima .

                                            Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                            Che ci vuole tanto Impianti on line, elenco. il portale è il suo.... comunque immagino che sia la Rotex/Daikin visto che ne è innamorato
                                            La mia nuova PDC non e' on-line anche perche non saprei come calcolare il calore prodotto ( per una aria/aria risulta quasi impossibile da fare )

                                            Io purtroppo on ho una PDC On-line sul riscaldamento.. quelle presenti sono 2 Daikin e una Mitsubishi.

                                            Il dato di consumo rilevato alla mia unita FTXM è fornito nei dati visualizzabili tramite una app sul cellulare che si collega alla scheda wifi inserita nell'unita interna.

                                            saluti,
                                            F.
                                            Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                            Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                              Bisognerebbe conoscere t di partenza accumulo e t esterna della machina nei due casi x fare confronto esaustivo.
                                              Partenza con una differenza di 0,2 gradi... giornata molto simile... unità esterna a nord ombreggiata dalla casa tutto il di'.Marco la temperatura superiore x 5 ore e' nel caso in cui consuma meno...
                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                .Marco la temperatura superiore x 5 ore e' nel caso in cui consuma meno...
                                                avevo letto di fretta..allora non quadra.
                                                prova a rifare analoghe misure ..ma facendo due cicli separati hai doppia perdita di energia che resta nei tubi gas e nel compresore..che si perde per 2 volte..dovresti consumare di più..
                                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                Commenta


                                                • Il dato è confermato da piu di un giorno di prova... ecco altri due grafici sempre di questi giorno con carico singolo ...Precedentemente facevo il doppio carico con consumi tra 2,3 e 2,5 kwh
                                                  File allegati
                                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                  Commenta


                                                  • si nota però che in grafico con 2 cicli, quello delle 14 per portare a 51°, arriva a picchi di assorbimento inferiore rispetto a grafico con un ciclo solo.
                                                    Forse accumulo partiva da t più alta allora ...

                                                    Il grafico della mia in produzione ACS ha un andamento diverso dal tuo.
                                                    parte e aumenta consumo man mano che aumenta t° di mandata.
                                                    Nel tuo è l' opposto, parte alto e poi modula verso il basso ....

                                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2016-10-09_133016.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 29.4 KB 
ID: 1957862 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2016-10-09_135726.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 15.8 KB 
ID: 1957864
                                                    File allegati
                                                    Ultima modifica di fabioe; 09-10-2016, 13:00.
                                                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                    EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                    Commenta


                                                    • Si fabio.... il primo ciclo porta a 48 il secondo a 51... con un ciclo diretto a 51 parte da accumulo piu basso, quindi con un delta maggiore il picco è maggiore....
                                                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                      Commenta


                                                      • da quanti litri è il tuo accumulo ACS ?
                                                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                        EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                        Commenta


                                                        • 500 litri. Comunque sono tornato al doppio carico da oggi... vedremo come va anche se oggi ci sono 5 gradi meno di ieri...
                                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                          Commenta


                                                          • ma il carico singolo o doppio lo imponi tu con il prgrammatore orario..oppure parte lui da solo..a volte una volta sola alle 13 o a volte 2 volte?
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • No lo imposto io con un doppio set point
                                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                              Commenta