Consumi su impianto con pompa di calore

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Rinoronie ma quindi con ft5 hai anche il,dato di cop della macchina?
    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

    Commenta


    • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
      Rinoronie ma quindi con ft5 hai anche il,dato di cop della macchina?
      Ho i kw elettrici consumati nel mese e i kw termici prodotti suddivisi per acs e riscaldamento.
      Il cop lo calcolo io...
      Ps ora ho impostato a 35 fissi e il cop è sempre sotto il 3

      Commenta


      • Che modello mitsubishi hai? Io con il modello da 4 kW, negli ultimi 5 giorni mando a 34 gradi dalle 6 alle 8, poi 37-38 durante il giorno e 36 dalle 8 di sera alle 10. Le temperature esterne medie sono state tra -1 e -2 e il COP risulta circa 3.7, coerente con T esterne e tabella di rendimento dal manuale. Il tuo COP mi sembra molto basso.
        Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

        Commenta


        • Cioè...con mandate di 35 - 38° con temperature esterne medie di -2° la tua pdc fa COP di 3,7? Notevole. Complimenti al costruttore! Te hai panasonic?

          La rotex fa decisamente peggio "da tabella" ha un range che varia da 2,71 a 3,32 a seconda della modulazione e della temperatura di mandata.

          Fai registrare COP perfettamente in linea con quelli della kita che molto più grossa e costosa.

          Commenta


          • Lord non è tanto la pdc (comunque buona) che ottiene quel risultato quanto la gestione ottimizzata di illupus che fa la vera differenza.La temperatura media a cui fa lavorare lui la macchina non è -2 lavorando prevalentemente di giorno e non h24, in pratica si toglie 8 ore di lavoro alle temperature bassissime. Questo è quello che farai anche tu con casa finita e isolata perché è il modo migliore di gestire la pdc nel tuo caso. Ho verificato anche io che i consumi sono migliori spegnendo di notte e se potessi evitare di alzarmi alle 6 del mattino la farei partire piu tardi delle 5. Certo un minimo sbalzo ci sara' ma se cerchi il massimo risparmio quello è il modo giusto.
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
              Ho i kw elettrici consumati nel mese e i kw termici prodotti suddivisi per acs e riscaldamento.
              Il cop lo calcolo io...
              Ps ora ho impostato a 35 fissi e il cop è sempre sotto il 3
              Io ho una Zubadan da 8Kw, forse troppo grande per il mio appartamento.
              Ora ho impostato tutti i collettori aperti, pompa a 5, mandata fissa 35 gradi.
              Ho provato a spegnere 6 ore la notte, ma la temperatura scende un po troppo, proverò solo con 4 ore... I cop (tranne ieri) sempre sotto il 3

              Commenta


              • Rinoronie che temperature media hai esternamente, e a che regime gira la macchina? dalle tabelle mitsubishi dovresti stare sopra 3 di COP con mandata a 35°C , io vedo valori sotto il 3 a -7 esterni ma solo al 100% del regime della pdc per la puhz-sw80 che è la zubadan da 8 kw.
                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                Commenta


                • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                  Rinoronie che temperature media hai esternamente, e a che regime gira la macchina? dalle tabelle mitsubishi dovresti stare sopra 3 di COP con mandata a 35°C , io vedo valori sotto il 3 a -7 esterni ma solo al 100% del regime della pdc per la puhz-sw80 che è la zubadan da 8 kw.
                  In questa settimana (trasferito da pochi giorni) esterno varia da +2 a -4 (bassa bresciana)

                  Commenta


                  • trasferito da pochi giorni vuol dire che la casa era fredda e umida? potrebbe influenzare un bel po.....
                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                    Commenta


                    • Consumi su impianto con pompa di calore

                      acceso da circa 15 giorni, il primo giorno ci ha messo molti kw (più di 200) per portarla in temperatura, umida no, a 20 gradi ho ur a 40%

                      Commenta


                      • Guardando i kWh termici ti sarebbe bastata una macchina piu' piccola, ma in teoria la zubadan dobrebbe essere comunque abbastanza efficiente.
                        Sei sicuro che hai bisogno della pompa al massimo? Io l'ho messa su 1, risparmi un 20 kWh al mese.
                        Hai l'unita' esterna molto distante da quella interna?
                        E' stata installata in un posto in cui prende abbastanza aria?
                        Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                        Commenta


                        • Perché ci sono deì valori con segno meno ?
                          FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                          2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                          Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                          Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza

                          Commenta


                          • che delta hai fra mandata e ritorno con pompa 5? e prima con pompa piu lenta?
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                            Commenta



                            • Ora sta andando con fisso 35
                              Vorrei farvi una domanda, la pdc quando dovrebbe fermarsi? Quando il ritorno è vicino al 35?

                              Commenta


                              • C'e' un parametro impostabile, mi pare sia 2 gradi sotto la T di mandata settata, non lo toccherei per ora.
                                Comunque 7 gradi di differenza tra mandata e ritorno sono tanti, dovresti fare in modo di avere 5 gradi per la maggior parte del tempo, anche per questo ti diventa utile abbassare la velocita' della pompa (parti da 1 e vedi come ti trovi, in caso aumenta di 1 alla volta).
                                Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                                Commenta


                                • con delta 6 potrebbe non doversi fermare per diverse ore...comunque se al minimo è esuberante, prima o poi avrai mandata 35 e ritorno 33..a quel punto conta come hai impostato 8se hai impostato) ISTERESI DI OFF...
                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                  Commenta


                                  • dove trovo il parametro per vedere il delta di temperatura? almeno per vedere cosa c'é impostato ora...

                                    Commenta


                                    • devo vedere la mia..ma lo trovi se smanetti un po fra le impostazioni sotto password...
                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                      Commenta



                                      • Centra qualcosa questo?
                                        Si chiama proprio isteresi di off?

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
                                          C'e' un parametro impostabile, mi pare sia 2 gradi sotto la T di mandata settata, non lo toccherei per ora.
                                          Comunque 7 gradi di differenza tra mandata e ritorno sono tanti, dovresti fare in modo di avere 5 gradi per la maggior parte del tempo, anche per questo ti diventa utile abbassare la velocita' della pompa (parti da 1 e vedi come ti trovi, in caso aumenta di 1 alla volta).
                                          concordo..con pompa 5 e delta 6 stai spremendo bene la macchina..ma se dice che è esuberante..il cop migliorerebbe usandola a potenza ridotta.
                                          Rino..ma la devi far trottare in vista della pausa notturna?
                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                          Commenta


                                          • é acceda da questa mattina alle 6, partita da 18,5 gradi (l'avevo spenta a mezzanotte con 20,5 gradi), impostata tutto il giorno con mandata a 35, ma ora ho solo 19,5 gradi, non vorrei che durante il giorno continuasse a partire e fermarsi... se posso spegnerla qualche ora la notte per risparmiare ben venga...

                                            Commenta


                                            • Ok..in questi giorni però non è molto eccessiva come potenza....
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • Mi sono passato tutto il menu, ma non ho trovato la voce isteresi off...

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
                                                  Centra qualcosa questo?
                                                  Si chiama proprio isteresi di off?
                                                  si lui.........
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • quindi l'isteresi di off é la regolazione differenza temperatura pompa?
                                                    se la abilita si ferma + o - 5 gradi rispetto a cosa?

                                                    Commenta


                                                    • Si ferma a mandata +5 e riparte a mandata -5.
                                                      ti devo dire che la mia NON funziona....non prende impostazione che gli do...si spegne a +1 e riparte mi pare a -2
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Ma se si ferma la mandata scende immediatamente sotto i -5

                                                        Commenta


                                                        • Diciamo piuttosto che con Delta 6 non si ferma certo.
                                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                          Commenta


                                                          • Consumi su impianto con pompa di calore



                                                            Perché si serva se non deve sbrinare e il ritorno è ancora a 27?
                                                            Poi riparte dopo qualche minuto...

                                                            Commenta


                                                            • Se capisco...avevi mandata settata a 35..stava mandando a 34 con ritorno 27 (delta 7 ..pompa 5..quindi bella allegra) ..e si ferma qualche minuto..ma non per sbrinare..non deve fare acs..e poi riparte da sola.
                                                              Comportamento strano...non ho una spiegazione...lo fa spesso?
                                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione