Consumi su impianto con pompa di calore

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio

    Grazie al suo sistema di monitoraggio si vede chiaramente il calo di efficenza dato dai defrost incontrollati (ed ingiustificati) della Rotex HPSU.
    Quello che non si vede è il dato piu importante e cioè lo SCOP o cop medio stagionale.
    Non so perche non lo calcoli ma penso che sia un problema di gestione dei dati di emoncms versione on-line ( che è diverso di quello che si installa localmente in un raspberry )

    Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio

    non so se ha misurato le grandezze esternamente o si è interfacciato con la centralina
    Si è interfacciato ai dati della macchina tramite interfaccia CAN BUS di cui è provvista la PDC.
    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
    Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

    Commenta


    • ok, quindi è applicabile alle daikin di un certo tipo, io avrò una Zubadan quindi a meno di trovare un modo per interfacciarsi con essa mi devo misurare le grandezze esternamente.

      con un contalitri e 2 sonde per il deltaT ho tutto quello che mi serve come sensori?
      vorrei capire se ha senso fare tarare il contalitri su 10l/impulso o 1l/impulso
      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

      Commenta


      • Per misurare la potenza termica ti basta un contalitri e 2 sonde di temperatura ( parlo dell'hardware ).

        Nei sistemi di monitoraggio che ho fatto io ho usato contalitri da 1 impulso ogni 10 Lt di acqua e vanno molto bene quelli.
        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

        Commenta


        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
          Per misurare la potenza termica ti basta un contalitri e 2 sonde di temperatura ( parlo dell'hardware ).
          bene

          Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
          Nei sistemi di monitoraggio che ho fatto io ho usato contalitri da 1 impulso ogni 10 Lt di acqua e vanno molto bene quelli.
          e non perdi di risoluzione/precisione contando solo ogni 10lt? però non ho idea della portata tipica al minuto

          cmq usando il valore di portata misurato 1 volta al minuto calcolo la potenza di quel minuto giusto? ma devo leggerla così o moltiplicarla ancora per 60?
          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

          Commenta


          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio

            e non perdi di risoluzione/precisione contando solo ogni 10lt? però non ho idea della portata tipica al minuto
            La misura della portata non da errori significat ivi nella misura della potenza termica ( molto piu importante la precisione nella misura della temperatura ).

            1 impulso ogni 10 Lt in sistemi di riscalamento dove passano 15-20 Lt al miuto significa un impulso ogni 30-40 secondi... va benissimo e oltre non serve anche perche la portata non varia in modo sostanziale e se lo fa lo fa in tempi lunghi.

            ..non ho capito perche una volta ottenuto il valore della potenza termica lo dovresti moltiplicare x 60... e comunque perche ti devi preoccupare ora... ora ti serve sapere solo l'hardware che ti serve e che è indipendente da tutto il resto.

            F.
            Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
            Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

            Commenta


            • ok, mi pongo il problema della formula precisa più avanti

              sui calcoli ho argomentato anche qui, puoi sbirciare?
              Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

              Commenta


              • Per chi fosse interessato ai miei dati:

                Consumo pompa di calore aria-acqua reale e sorprese

                Commenta


                • Il lavoro di Emiliano è da apprezzare, anche perchè offre spunti di riflessione a tutti noi utenti dotati di pompe di calore.
                  Io non posso ancora dare dati certi e attendibili, perchè non sto ancora abitando stabilmente. Fino a pochi giorni fa utilizzavo i fancoil il fine settimana.
                  Dal 23/12 ho acceso il pavimento e la casa è passata in un paio di giorni da 10° interni (non essendo abitata) a 17° di ieri, con un consumo di circa 25/30 kWh/giorno e una temperatura di mandata di 32° h24.

                  Saluti

                  Commenta


                  • Emiliano, come vanno i consumi di dicembre con gestione differente? Ho provato a guardare sul tuo monitoraggio ma mi escono due valori diversi...
                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                    Commenta


                    • Io sto facendo degli esperimenti.
                      Ho provato a settare la Tambiente, ma quando è molto lontana dall'obiettivo (es: in casa ho 16° e imposto Ta 22°) la PdC consuma parecchio e addirittura si attiva la Resistenza integrativa di 2 kW (in realtà non ho capito ancora la logica che porta all'attivazione o meno della resistenza).
                      Poi ho provato a settare la climatica e non è male, solo che avendo FTV preferirei una climatica inversa (T più spinta di giorno e t inferiore di notte, quando la T esterna cala bruscamente) ma non ho idea di come impostarla...
                      Allora al momento preferisco una gestione con Tmandata fissa (in genere tra i 30° e i 32°). Di notte alcune volte ho provato a spegnere (per circa 6 ore), altre volte ho provato ad abbassare tra i 27° e i 29°.

                      Saluti

                      Commenta


                      • Per climatica inversa non è sufficiente invertire i valori? Ad es. 28°/-7° e 32°/7°?
                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                        Commenta


                        • Non ho ancora smanettato sulla climatica... Forse sarà come dici tu... Fine sttimana provo a "giocare" un pò...

                          saluti

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                            non è sufficiente invertire i valori? Ad es. 28°/-7° e 32°/7°?
                            Si, bella idea, così se ti capitano due giorni di freddo vero vedi dove ti va la casa.
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • @Sergio allora non ho capito come sia la climatica inversa , pensavo ingenuamente potesse essere cosi.
                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                              Commenta


                              • Si ma è così.... e i geni che la propongono non hanno mai spiegato come fa a funzionare quando NON c’è il sole (che è poi quando serve un impianto di riscaldamento direi, tu che dici?)
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • Si potrebbe provare con una cella solare in serie alla climatica.
                                  La cella solare se irraggiata incrementa/decrementa (in base alla sonda montata PTC o NTC) la resistenza tramite un circuito adeguato alla resistenza del tipo di sonda 'simulando' una riduzione di temperatura fino al suo massimo irraggiamento corrispondente alla minima T della curva climatica.
                                  In tale modo di giorno se soleggiato incrementa la T di mandata usando il massetto come accumulo, sfruttando il FV al suo massimo inseguendo la produzione e facendo lavorare la PDC al massimo COP possibile, mentre di notte in ogni caso sei salvaguardato da basse T esterne dalla climatica che ritorna a funzionare normalmente.
                                  Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules

                                  Commenta


                                  • Ciao ligabue82,

                                    ma la tua mitsubishi non è SG Ready, quando l'hai comprata ?

                                    Commenta


                                    • Elisabetta, si, con due ma:

                                      1) devi essere capace di farlo
                                      2) devi mettere la cella a sud ma la sonda a nord.

                                      Io continuo a preferire una climatica normalissima, shiftata verso il basso di notte.

                                      Oppure ci sono pdc che hanno possibilità di avere configurazione tale per cui se hai produzione fv spingono di più.


                                      Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                      Commenta


                                      • Sulla kita è stato implementato un ottimizzatore per ridurre o aumentare la madata in base a due parametri che puoi scegliere, uno considera la temperatura in quel dato momento. L’altro parametro considera invece la temperatura media delle ultime 24, e si aggiorna variando quindi il riferimento in modo piu dinamico. Oltretutto l’intervento è regolabile in modo da scegliere quanti gradi aggiungere o togliere cone valori massimi e minimi da -5 a +5 gradi in modo da adattare il tutto a esigenze specifiche della casa/impianto. Io lo sto usando limitando molto l’intevento in quanto con casa isolata non posso certo aggiungere 3/4 gradi con condizioni esterne favorevoli, morirei di caldo. Invece posso tranquillamente togliere 1/1,5 gradi se fuori fa freddo.come spiegato la riduzione non è fissa e si autoadatta. E appena le temperature risalgono un po la pdc va a recuperare con mandate un po piu calde sempre all’interno dei valori impostati dall’utente.
                                        A me pare abbia portato qualche beneficio a novembre, con 1 grado in meno su base mensile ho avuto lo stesso consumo (264 kwh -11/2016 e 261 kwh -11/2017). Il mio alto consumo di acs rende la valutazione un po’ incerta in realtà.
                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                          Sulla kita è stato implementato un ottimizzatore per ridurre o aumentare la madata in base a due parametri che puoi scegliere, uno considera la temperatura in quel dato momento. L’altro parametro considera invece la temperatura media delle ultime 24, e si aggiorna variando quindi il riferimento in modo piu dinamico. Oltretutto l’intervento è regolabile in modo da scegliere quanti gradi aggiungere o togliere cone valori massimi e minimi da -5 a +5 gradi in modo da adattare il tutto a esigenze specifiche della casa/impianto. Io lo sto usando limitando molto l’intevento in quanto con casa isolata non posso certo aggiungere 3/4 gradi con condizioni esterne favorevoli, morirei di caldo. Invece posso tranquillamente togliere 1/1,5 gradi se fuori fa freddo.come spiegato la riduzione non è fissa e si autoadatta. E appena le temperature risalgono un po la pdc va a recuperare con mandate un po piu calde sempre all’interno dei valori impostati dall’utente.
                                          A me pare abbia portato qualche beneficio a novembre, con 1 grado in meno su base mensile ho avuto lo stesso consumo (264 kwh -11/2016 e 261 kwh -11/2017). Il mio alto consumo di acs rende la valutazione un po’ incerta in realtà.
                                          Manfre...intervengo leggermente off topic; a casa vostra so che siete in tanti. Che tipo di doccino/soffione utilizzate per farvi la doccia?

                                          Ti chiedo perché credo che quelli che abbiamo installato a casa nostra “sparino” un bel po di acqua. Pur con accumulo da 500l a 50° si finirebbe che il 3 o il 4 a farsi la doccia lo troverebbe a 38°. Stavo cercando un soffione confortevole ma più parsimonioso in modo da adeguare i prelievi (e reintegri) di acs.

                                          Grazie

                                          Commenta


                                          • guarda io non uso il soffione grande ma il doccino....e siccome sono in genere il 4/5 a lavarmi pretendo che usino tutti quello piccolo. Ho messo un riduttore di portata da 8/9 l/mn ( se non ricordo male) sul tubo di alimentazione della doccia ma non ho visto miglioramenti sensibili, metterne uno con portata minore mi sembrava davvero limitare troppo il bello di una doccia come si deve...eh...il comfort...
                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                            Commenta


                                            • Basta mettere il filtro economizzatore tipo questi Economizzatore per rubinetto ECO-TES DO | | MBWater lavorano come quelli per i miscelatori ECONOMIZZATORI FLUSSO PER RUBINETTI LAVABO BIDET LAVELLO SOLO FILTRO 4 PEZZI - Bricoman , o tenere più chiusa la doccia , specialmente con accumulo non c'è il problema di poca portata alla caldaia istantanea
                                              AUTO BANNATO

                                              Commenta


                                              • Serve quello specifico per il tubo del doccino... sono diversi,
                                                Risparmio doccia riduttore di flusso regolatore adattatore Acqua - riduzione dei consumi del 50%: Amazon.it: Fai da te
                                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                Commenta


                                                • E il primo link che avevo messo cosa era ?
                                                  AUTO BANNATO

                                                  Commenta


                                                  • Giustissimo! Ho aperto solo il secondo link...
                                                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                    Commenta


                                                    • Buongiorno a tutti..
                                                      Riporto i consumi della mia pdc per dicembre perché avrei una piccola domanda OT da farvi..ma non saprei dove altro farla..
                                                      Io ho consumato a dicembre 337 kWh per riscaldamento e ACS (2 adulti e 2 bimbi)..sono soddisfatto dei consumi..ma volendoli “collegare” alla T media del mese sorgono i problemi..voi dove la prendete????
                                                      io ho cercato un po’ in rete ma per il Lazio ho trovato solo qualche dato su “il meteo.it” dove mette anche le T medie ma con parecchi giorni mancanti (credo nelle festività..boh)..possibile che l’unica soluzione sia attrezzarsi in proprio?
                                                      grazie mille
                                                      marco
                                                      Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione

                                                      Commenta


                                                      • purtroppo sì, se non hai una centralina online vicino a casa, ufficiale o meno

                                                        io lo scorso anno avevo utilizzato una sorta di triangolazione delle centraline che erano disponibili entro pochi km da casa mia nel sito
                                                        MeteoNetwork Live - La meteorologia in tempo reale

                                                        prova a vedere se trovo materiale utile, il problema è che ogni tanto vanno fuori linea quindi non sempre hai dati giornalieri, cmq te li devi scaricare a mano
                                                        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                        Commenta


                                                        • Ciao è arrivata la bolletta di EE di novembre-dicembre, 148€ compreso 9€ di canone rai, casa elettrica in zona climatica E/F.

                                                          Gran risultato.

                                                          Molto bene, posso dire che la mia PDC consuma poco.
                                                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                                            Ciao è arrivata la bolletta di EE di novembre-dicembre, 148€ compreso 9€ di canone rai, casa elettrica in zona climatica E/F.

                                                            Gran risultato.

                                                            Molto bene, posso dire che la mia PDC consuma poco.

                                                            Ottimo risultato.
                                                            quanto kw prelevati e quanti autoconsumati da fv?
                                                            Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                                            Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                                            Commenta


                                                            • Ciao, non saprei dirtelo non ho ancora fatto monitoraggio

                                                              Calcola che a parte qualche pausa giornaliera la PDC va sempre, andrà 21h su 24 circa.
                                                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                              Commenta