  • #31
    Ovviamente un accumulo del genere dovrebbe avere degli opportuni accorgimenti per non far perdere completamente la stratificazione in fase di carica.

    L'eco combi PDC di cordivari ha dei piccoli ripari per non sparare l'acqua dritta sullo scambiatore.
    Di particolarmente evoluto in giro non conosco nessun modello.

    Commenta


    • #32
      Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
      Qualcuno ha mai avuto problemi con accumulo tipo pit quando parte carica acs e si è in doccia praticamente l'acqua si miscela al suo interno e c'è un calo della temperatura acs quando parte pdc

      Sembra che sia normale e anche ovvio
      Winter is coming ...
      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

      Commenta


      • #33
        Giusto a titolo informativo... mi capita anche con il bollitore che ho attualmente.
        La serpentina va dall'alto in basso. La circolazione, per sfruttare la stratificazione va ovviamente dall'alto (mandata) al basso (ritorno).
        La mia PDC normalmente lavora a temperature di mandata di 30-35 gradi, quando il bollitore richiede ACS, il fondo del bollitore è a 12-15 gradi quindi c'è un calo della temperatura di mandata per diversi minuti che raffredda la parte alta del bollitore che scende di qualche grado visto che cede calore ai circa 70-80 litri del circuito della PDC.
        La PDC, come al solito, fa il gioco dei +5 gradi tra mandata e ritorno.. il ritorno tipicamente a inizio carico se lo trova a 20°C. Con soli 9-10Kw di potenza, impiega 20 minuti a salire a una mandata che può definirsi di "carico ACS" > 37-38°C.

        Commenta


        • #34
          Un pit che carica su serpentina tipo hybridcube però attenua parecchio questo fenomeno della miscelazione inoltre a inizio carico non c'è acqua fredda che spara sullo scambiatore

          Commenta


          • #35
            E' un buon compromesso.
            La serpentina ti costringe comunque a tenere la mandata più alta durante il carico per scambiare. Il vantaggio di un PIT invece è proprio quello di riceve acqua così com'è.

            Il top degli accumuli sarebbe la mandata del pit in tubi di stratificazione come nei bollitori solari. Però sarebbero accumuli decisamente pesanti e costosi.

            Commenta