PDC Aria Acqua - 9 Kw - Non Raggiunge T MANDATA
Comprimi
X
-
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
-
Originariamente inviato da arrosh Visualizza il messaggioPerdona Cattaneo. Ma se dopo 4 giorni sempre accesa ed aver consumato 300 kWh di energia avere una mandata a 27 sia normale.
........
Se stai facendo girare 30 Lt/min di acqua all'impianto ed hai una T di ritorno dell'acqua a 22 gradi , la tua PDC non potrebbe produrre acqua a 27 gradi perche gli servirebbero 10.5 kW di potenza; cosa che certamente una macchina con un nominale di 9 non potrebbe dare.
La macchina va giudicata a regime, con casa in quiete termica e stabile in temperatura... cosa che č impossibile avere in questa stagione in una casa dove la PDC č dimensionata per avere la massima efficienza ( quindi non sovradimensionata ) ma č regolata con cronotermostati.
Poi questo non esclude eventuali altri problemi, ma č difficile fare diagnosi con un problema di regolazione cosi evidente.
F.
Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Controlla la carica di gas prima di tutto,in questi giorni sto facendo moltissime uscite per problemi simili e le macchine sono sempre scariche,il tecnico che verra a farti il controllo ha 2 strade ho usa un recuperatore, e aspira tutto il gas della macchina e pesa quanto ne ha tolto,se il peso non corrisponde alla targhetta piu eventuale aggiunta nel caso di splittata ,altriementi deve attaccarsi sia alla presa di bassa pressione sul evaporatore(che quando lavora in caldo e la batteria alettata)che sul attacco del alta pressione e e vedere come lavora la macchina,ma sinceramente vedendo il livello di preparazione dei miei colleghi cat ho seri dubbi che sappiano leggere e interpretare dei manometri.dopo aver appurato che la carica di gas sia giuata e le pressioni di lavoro siano giuate dovrebbe attaccardi alla presa bassa pressione aspirazione compressore per capire se e un problema di circuito frigo/valvola di espansione/valvola di inversione di ciclo.
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Puti Visualizza il messaggioControlla la carica di gas prima di tutto,in questi giorni sto facendo moltissime uscite per problemi simili e le macchine sono sempre scariche,il tecnico che verra a farti il controllo ha 2 strade ho usa un recuperatore, e aspira tutto il gas della macchina e pesa quanto ne ha tolto,se il peso non corrisponde alla targhetta piu eventuale aggiunta nel caso di splittata ,altriementi deve attaccarsi sia alla presa di bassa pressione sul evaporatore(che quando lavora in caldo e la batteria alettata)che sul attacco del alta pressione e e vedere come lavora la macchina,ma sinceramente vedendo il livello di preparazione dei miei colleghi cat ho seri dubbi che sappiano leggere e interpretare dei manometri.dopo aver appurato che la carica di gas sia giuata e le pressioni di lavoro siano giuate dovrebbe attaccardi alla presa bassa pressione aspirazione compressore per capire se e un problema di circuito frigo/valvola di espansione/valvola di inversione di ciclo.Ultima modifica di fedonis; 19-12-2022, 09:50.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
La Ariston Nimbus fā vedere pressioni e temperature evaporazione e condensazione a display girovagando per i vari menų , se non ricordo male; se le facesse vedere anche la immergas potrebbe essere una base per voi tecnici su cui partire
Commenta
-
Originariamente inviato da Puti Visualizza il messaggioControlla la carica di gas prima di tutto...
ps. sei rimasto in read only per 5 anni?
Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioEsistono i manometri digitali per fare la diagnosi e se ne puō collegare uno per presa di pressione... non certo quelli analogici con le fruste.
Cmq č vero, a volte i CAT non li hanno.
Si sono un cat di un paio di marche,sono fortunato perō, in famiglia siamo frigoristi da 45 anni.
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
Ciao Puti e benvenuto, di dove sei?
ps. sei rimasto in read only per 5 anni?
Commenta
-
scrivi, scrivi...Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da Puti Visualizza il messaggio
Si ok i digitali ma banstano anche dei buoni analogici e il 90% dei problemi li trovi,o meglio serve che chi ÃÂĻ dal altra parte sappia leggerli se no analogici o digitali serve a poco.
Si sono un cat di un paio di marche,sono fortunato perÃÂē, in famiglia siamo frigoristi da 45 anni.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Puti Visualizza il messaggio
Eh a volte e meglio star zitti e passare per scemi che aprire bocca e confermare ogni dubbio...vi leggo molto ma non so mai se scrivere o no,sono di caluso un paesino a 30 km da torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Lurker[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioFV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
Grazie fedonis ho imparato una cosa nuova[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Faccio lo stesso.Non si finisce mai. Tornando al problema specifico, immagino manchino tra i 200 ed i 300 g di gas.(minimo sindacale)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]