Ciao a tutti,
Ho un problema sulla mia Hitachi Yutaki Combi S RWD-(2.0-6.0)(H)FSNWE-(200)S di circa 8/9 anni di vita.
All'inizio la macchina è andata in blocco 070 ( problema idraulico) perché la portata che leggeva era zero. Viene il tecnico, sostituisce il flussostato e riparte il riscaldamento.
Una volta convertito su ACS la macchina va di nuovo in blocco.
Torna il tecnico e sfiata l'impianto. La macchina riempie i 200nlitri di bollitore, torna su riscaldamento..e alla volta del ritorno su ACS il sistema continua a bloccarsi con l'errore 070.
Attualmente il sistema funziona solo su riscaldamento e va in errore 070 solo su ACS. La portata in entrambi i casi è attorno ai 2 M3/h.
Cosa può essere? Impianto sporco? Valvola a 3 vie danneggiata/bloccata?
Grazie in anticipo G
Ho un problema sulla mia Hitachi Yutaki Combi S RWD-(2.0-6.0)(H)FSNWE-(200)S di circa 8/9 anni di vita.
All'inizio la macchina è andata in blocco 070 ( problema idraulico) perché la portata che leggeva era zero. Viene il tecnico, sostituisce il flussostato e riparte il riscaldamento.
Una volta convertito su ACS la macchina va di nuovo in blocco.
Torna il tecnico e sfiata l'impianto. La macchina riempie i 200nlitri di bollitore, torna su riscaldamento..e alla volta del ritorno su ACS il sistema continua a bloccarsi con l'errore 070.
Attualmente il sistema funziona solo su riscaldamento e va in errore 070 solo su ACS. La portata in entrambi i casi è attorno ai 2 M3/h.
Cosa può essere? Impianto sporco? Valvola a 3 vie danneggiata/bloccata?
Grazie in anticipo G