  • Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggio
    vecchio r104.
    la 104 e' una legge se non erro..ahahaha
    R 410 volevi dire…
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Hai ragione, ho corretto.

      Molti concorrenti sono ormai passati al nuovo gas...mi rimane indietro la panasonic?

      Commenta


      • Molti quali? Solo pochissimi e su un paio di macchine. In realtà se vai a leggere sul topic di kita, massimo 72 ha spiegato che ci sono vari tentennamenti al passaggio r32 perché ancora non si sa bene di che morte deve morire quel gas. Panasonic di sicuro non rimane indietro, le aria aria sono uscite contestualmente a Daikin, ma forse ci sono appunto delle incognite in merito al resto.
        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

        Commenta


        • ciao a tutti
          Mi accodo qui per fare una domanda a chi ha installato la Aquarea tank con serbatoio ACS+80lt di puffer integrato.
          Il mio "vano tecnico" sarebbe un antibagno non particolarmente grande e il tutto sarebbe quindi relativamente visibile quindi preferirei una cosa esteticamente più compatta e gradevole invece di un serbatoio cilindrico con tubi che entrano ed escono come in uno scantinato.
          Ovviamente non sacrificherei la funzionalità all'estetica, a casa siamo in tre, non particolarmente spreconi e non c'è vasca da bagno quindi se dalla vostra esperienza risulta che la quantità di 180lt di ACS è accettabile e che i cicli antilegionella non sono un salasso dal punto di vista dell'economia di gestione potrei anche lasciar perdere l'idea del PIT (che preferisco) e pensare di installare la all in one.
          Se, invece, la quantità è pochina e ci sono anche altri "problemi" dovuti batteri e quant'altro tornerò all'idea originaria di pdc-PIT-100lt sul ritorno dei fancoil e stop

          Commenta


          • Buongiorno dopo varie info ricevute da molti di voi qui sul forum ho installato una Aquarea TCAP 9 kw andando contro i consigli di diversi termotecnici in quanto ho un impianto a termosifoni ma ... vedremo questo primo inverno. Vi chiedo quali sono i parametri base in funzione inverno da tenere in considerazione perchè ieri l'ho accesa per la prima volta e non riesco a farla funzionare correttamente. Cioè nonostante la T ambinete è scesa sotto quella impostata sui termostati (20°) la pompa non parte in riscaldamento. Ho impostato una curva -4 / +15 36 / 45. E' meglio in questo inizio di stagione impostare un T di mandata fissa? La T che si cede sul display attualmente impostata dal momento dell'installazione a 23 cosa indica? bisogna settarla diversamente (non vo oltre 30). Il delta T impostato nel menù è 1: è corretto?
            Questa notte ho lasciato "aperto" tutti e 3 le mie zone e solo una scesa sotto la T del termostato e istamattina i termostati erano tiepidi ed ho visto nel menù a bordo macchina che la pdc ha fatto due accensioni una verso le 2.00 e una verso le 5.00.
            Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

            Commenta


            • Hai provato a impostare una temperatura superiore nel termostato generale?
              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

              Commenta


              • quello della Pdc (cioè la mandata) o in casa?
                Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                Commenta


                • Quello in casa, intendo quello in casa. La questione ha a che fare con le impostazioni
                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                  Commenta


                  • Scusa, nella curva vedo-4+15,36/45. Dovrebbe essere il contrario. 45 a - 6 é 36 a +15.
                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                    Commenta


                    • Si scusa ho sbagliato di scruvere. E impostata come hai scritto tu
                      Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                      Commenta


                      • hai provato ad alzare il termosato generale?
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Si. I termostati sono tutti a 21 gradi mentre la T ambiente è 20. Oggi pomeriggio è partita 2 volte arrivando a portare la t di mandata a 37 per poi fermarsi(il compressore) anche se la t ambiente non ha raggiunto quella impostata
                          Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                            Si. I termostati sono tutti a 21 gradi mentre la T ambiente è 20.

                            Ok, quindi termostati a 21 e temperatura in casa 20°, corretto?
                            Posso capire come fa la macchina a sapere che ha raggiunto la temperatura voluta in ambiente? Avete installato una sonda ambiente interna?
                            Ultima domanda: Il tecnico Panasonic che ha fatto la prima accensione, non ti ha spiegato impostazioni?
                            A parte che sarei curioso di capire, (non e' una critica, chiariamo) perche' hai installato una Tcap.
                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                              Ok, quindi termostati a 21 e temperatura in casa 20°, corretto?

                              Si esatto.


                              Posso capire come fa la macchina a sapere che ha raggiunto la temperatura voluta in ambiente? Avete installato una sonda ambiente interna?

                              Non ho installato nessuna sonda ambiente ed è questo l'arcano ... perché stacca ad un certo punto? Non lo so...

                              Ultima domanda: Il tecnico Panasonic che ha fatto la prima accensione, non ti ha spiegato impostazioni?



                              Non mi ha spiegato le impostazioni della funzione riscaldamenti perchè ha fatto il primp avviamento a luglio dicendo che doveva ritornare per l'inverno ma ora si stà riprendendo da un infortunio...

                              A parte che sarei curioso di capire, (non e' una critica, chiariamo) perche' hai installato una Tcap.
                              Tcap perchè ho un fabbisogno di 8.2 kw a -4 e la generazione H non me li garantisce
                              Ultima modifica di DanySM73; 26-10-2018, 05:30.
                              Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                              Commenta


                              • Immagino anche la tcap sia una serie H. Ad ogni modo si ferma perché il ritorno si avvicina sempre più alla temperatura di mandata. Al delta di un grado si ferma. O provi ad alzare a 22 il termostato o imposti una curva più piatta. Insomma, devi fare le varie prove. Prova anche a chiedere a max c. Lui usa pdc Ariston su termosifoni. Magari ti sa dare indicazioni migliori
                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                Commenta


                                • Volevo dire alta connetivitá.
                                  Ma questo succede perchè non fa freddo?
                                  Probabilmente è meglio se prova a impostare punto fisso.
                                  Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                  Commenta


                                  • ma il delta T 1° non è un po' poco?
                                    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

                                    Commenta


                                    • Purtroppo ancora non ho avuto modo di testare a fondo ma solo un paio di giorni perché ora per fortuna siamo di nuovo a 25° di massima qui.
                                      Attualmente ho una curva che invece di avere 9 gradi di salto in quell'intervallo ne ha 15 ma io parto da 25° a 40° però nella ariston gli posso dire che comunque non deve scendere sotto i 28° ora è impostata così.
                                      Ovviamente vedrò strada facendo se è corretta
                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggio
                                        ma il delta T 1° non è un po' poco?
                                        scusa la mia ignoranza ma se aumento il delta T questo dovrebbe comportare che la macchina si ferma quando raggiunge quel valore la differenza fra mandata e ritorno, quindi si ferma prima. O No?
                                        Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                        Commenta


                                        • Ma se la curva è impostata -4 / +15 e all'esterno sono più di 15 gradi la macchina funziona lo stesso (sempre se i termostati segnano una T ambine inferiore rispetto a quella ambiente) oppure finchè la T esterna non scende sotto i 15 non parte?
                                          Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                          Commenta


                                          • Il delta temperatura tra mandata e ritorno serve alla macchina per la modulazione. Ovvero mano mano che il delta si riduce la macchina cala di giri fino allo spegnimento arrivato al delta di 1 grado. Non puoi impostarlo te (a che ricordi).
                                            Per quanto riguarda la climatica, io uso hpm e non ricordo impostazioni da tastiera. Ma andando a memoria, credo non parta se ha temperatura esterna superiore. Ma puoi verificarlo facilmente. Basta impostare curva non a 15 ma a 20.
                                            Rimane il fatto che io installerei sensore temperatura interna per affinare il comportamento pdc.
                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                            Commenta


                                            • Scusa l'ignoranza ma questo sensore funziona tramite wifi? avendo due cronotermostati (1 zona giorno - 1 zona notte - mentre i bagni sono in diretta) sarebbe opportuno installarne 2?



                                              Note di Moderazione:

                                              ultimo avvertimento , poi mi costringi ad assegnarti infrazione .

                                              Ultima modifica di DanySM73; 26-10-2018, 18:07. Motivo: violazione art.3/d del regolamento del forum
                                              Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                              Commenta


                                              • Devi vedere negli accessori di Panasonic, ma sicuramente è a filo. Basta installare uno ad esempio nel salone( non in cucina) e la macchina terra in conto anche quel parametro, che è utile per spegnere o mantenere funzionamento. Perché se non raggiunge la temperatura volta, continuerà fino a farlo.
                                                Il delta tra mandata e ritorno, ora sono fuori e non posso controllare, non creo proprio tu possa. Nel senso che sono istruzioni contenute nel l'algoritmo macchina. Ma non avrebbe neanche senso farlo. Credo comunque che possano intervenire a livello assistenza in merito a quello. Tieni presente che tutte le pdc hanno quei valori più o meno
                                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                Commenta


                                                • Aggiornamento x gli interesati: problema risolto dal mio termotecnico che si è accorto di un errore delle impostazioni quando è stata accesa la macchina la prima volta. Era stato impostato in un menù "termostato interno" anziche esterno ... forse chi ha fatto l'avviamento pensava che interno si riferiva nell'abitazione invece indica il termostato che c'è dentro l'unità interna ... Tutto è bene ciò che finisce bene però ...
                                                  Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                  Commenta


                                                  • Bhè non ha tutti i torti il tecnico. Da quello che ho letto qui sul forum, la centralina dell'unità interna si può tranquillamente remotare in casa ed è quello che funge da sonda T interna per la pdc. Io farò così nella mia installazione a breve.
                                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                                                      Aggiornamento x gli interesati: problema risolto dal mio termotecnico che si è accorto di un errore delle impostazioni quando è stata accesa la macchina la prima volta. Era stato impostato in un menù "termostato interno" anziche esterno ... forse chi ha fatto l'avviamento pensava che interno si riferiva nell'abitazione invece indica il termostato che c'è dentro l'unità interna ... Tutto è bene ciò che finisce bene però ...
                                                      Ma chi ha fatto l'avviamento della macchina?
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                        Bhè non ha tutti i torti il tecnico. Da quello che ho letto qui sul forum, la centralina dell'unità interna si può tranquillamente remotare in casa ed è quello che funge da sonda T interna per la pdc. Io farò così nella mia installazione a breve.
                                                        Certo, ma lo vedi se è remota ta o no....
                                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                          Bhè non ha tutti i torti il tecnico. Da quello che ho letto qui sul forum, la centralina dell'unità interna si può tranquillamente remotare in casa ed è quello che funge da sonda T interna per la pdc. Io farò così nella mia installazione a breve.
                                                          Si è vero (a parte che poi risulta molto scomodo per eventuali manutenzioni/controlli). Ma se uno lo vuole remotare lo dice in fase di prima accensione ... altrimenti
                                                          Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                          Commenta


                                                          • Eh.... CAT!
                                                            Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                            Commenta


                                                            • Invece come sonda esterna voi avete installato quella della Panasonic o di marche terze? Qualche esempio?
                                                              Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                              Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                              Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                              VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                              Commenta