PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
    Magari sta andando troppo (non ci sono grafici della portata del circolatore ne della percentuale di potenza) e scambia tanto calore, ma la temperatura di mandata sale molto lentamente.

    P.s. Se la casa è disabitata, come l'hai connesso ?
    La casa non è disabilitata, non è semplicemente abitata...è collegata con un routerino 4G.
    Il grafico non è ben leggibile, ma qualcosa si intuisce: in effetti la pompa sembra andare a manetta, ma il compressore poi inizia a calare...
    File allegati

    Commenta


    • Io vedo che va Pump duty è a quasi zero, va a oltre 100 e poi torna bassissimo.
      Il parametro migliore da guardare sarebbe il flussostato. La portata magari è troppo alta e puoi ridurre il circolatore per ridurla.

      Commenta


      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
        Il parametro migliore da guardare sarebbe il flussostato. La portata magari è troppo alta e puoi ridurre il circolatore per ridurla.
        Adesso si vede (non benissimo) il flusso, non mi sembra esagerato, a volte vedo che va a 25lt/min, qui siamo intorno ai 20.
        Se abbasso la velocità, temo che il deltaT si alzi e invii un segnale controproducente al software.
        File allegati

        Commenta


        • Io vedo che va a circa 20 prima delle 17, poi zero. Spegni la macchina ?

          Commenta


          • Si, l'ho spenta io.

            Commenta


            • Se abbasso la velocità, temo che il deltaT si alzi e invii un segnale controproducente al software.

              Se non fai la prova non scopri nulla. E' anche semplice da fare a distanza.

              Io vedo che nel periodo di funzionamento alza la mandata, ma non ha raggiunto i 25°C. Si stabilizza verso i 23°C, il ritorno aumenta progressivamente di temperatura. La portata va leggermente diminuendo.

              Commenta


              • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                Se non fai la prova non scopri nulla. E' anche semplice da fare a distanza.[/COLOR][/INDENT][/COLOR]
                Come faccio a parzializzare il circolatore? Non vedo opzioni sul Service...

                Commenta


                • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                  Anche per me è una novità, sul manuale non c'è scritto nulla a proposito.
                  Tra l'altro la min di mandata non è 25°, almeno sulla 7 kw: io avevo impostato 20° ed usciva a 23°.
                  Nella 7 kw serie F la mandata minima è 25°.
                  Nella nuova serie H non so se abbiano abbassato il minimo.
                  La 3 e 5 kw sono macchine differenti ed hanno 20° di minima.

                  Sulla resistenza che interviene in automatico sotto i 20° è informazione ricevuta da ing. Panasonic italia.
                  Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                  EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                    Sulla resistenza che interviene in automatico sotto i 20° è informazione ricevuta da ing. Panasonic italia.
                    Se è così è davvero una sciocchezza, potrei tenere il riscaldamento impostato a 18° e l'acqua tecnica (sostanzialmente il ritorno) sarebbe costantemente sotto il setpoint ad ogni ripartenza.

                    Commenta


                    • beh non è che per avere 18 in casa tu mandi a 18 no? il radiante dovrà pur cedere calore altrimenti come scaldi?
                      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                      Commenta


                      • se non erro la funzione anticongelamento(mi pare si chiami cosi' anche nella serie H), quando selezionata, ad esempio in una situazione come la tua(casa disabitata ma mantenimento di un minimo) tiene conto di queste variabili, anche nell'intervento delle resistenze.
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                          beh non è che per avere 18 in casa tu mandi a 18 no? il radiante dovrà pur cedere calore altrimenti come scaldi?
                          Si parla del ritorno, non della mandata.

                          Commenta


                          • Ho fatto il test proposto, ho chiuso 2 piani su tre, lasciando quello con meno acqua.
                            Il risultato è qui sotto, la resistenza parte comunque ma poi si spegne. Il deltaT rimane pressochè simile al caso "tutto aperto", mi pare di ipoteizzare che l'unico elemento differnte sia il più ripido gradiente di salita del ritorno.
                            Prossimamente provo ad aprire un altro piano.
                            File allegati

                            Commenta


                            • Non puoi pretendere di farla lavorare con mandate così basse ed in modo saltuario.
                              Che setup di t hai impostato ? Climatica ?
                              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                              EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                Non puoi pretendere di farla lavorare con mandate così basse ed in modo saltuario.
                                Che setup di t hai impostato ? Climatica ?
                                Cercavo solo di capire il perchè di un comportamento, non ho nessuna pretesa.
                                Dai dati dell'impianto gemello di mio cognato, mi pare funzioni bene in linea con quanto dichiarato, pur togliendo un buon 20% dalle cifre che vedo.
                                Si, climatica.

                                Commenta


                                • Roby. Anche la mia 9kw split attiva le resistenze con ritorno 24 e set 30.
                                  Ho radiante su 250m2 in 3 zone. Se la zona fredda va in richiesta abbassando repentinamente il ritorno la resistenza parte anche se delta T è maggiore di 8.
                                  F.



                                  Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                    Roby. Anche la mia 9kw split attiva le resistenze con ritorno 24 e set 30.
                                    Non capisco, quindi se tu imposti ?T 6° la macchina va a resistenze???
                                    Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                    Se la zona fredda va in richiesta abbassando repentinamente il ritorno la resistenza parte anche se delta T è maggiore di 8.F.
                                    Questo ci potrebbe anche stare, anche se il sw ti permette di impostare il ?T da 1 a 15°...
                                    In ogni caso il manuale non parla di differenza tra mandata e ritorno, almeno per come lo traduco io.
                                    File allegati

                                    Commenta


                                    • Il delta T si alza quando la zona fredda apre la valvola di zona.
                                      Se in regime stazionario ho ad esempio 30 di mandata e 26 ritorno quando interviene la taverna tipicamente ho 29 - 23. A quel punto la macchina sale di frequenza e resistenza ON.
                                      Domanda: il parametro 1-15 di delta T per accensione riscaldamento, che di fabbrica é 5 a cosa lo associ?
                                      F.



                                      Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                        Il delta T si alza quando la zona fredda apre la valvola di zona.
                                        Se in regime stazionario ho ad esempio 30 di mandata e 26 ritorno quando interviene la taverna tipicamente ho 29 - 23. A quel punto la macchina sale di frequenza e resistenza ON.
                                        Domanda: il parametro 1-15 di delta T per accensione riscaldamento, che di fabbrica é 5 a cosa lo associ?
                                        F.
                                        Che cavolata, spero che almeno duri poco l'intervento della resistenza.
                                        In che senso, a cosa lo associo? Non è per l'accensione del riscaldamento...

                                        Commenta


                                        • Siete sicuri che sia possibile impostare delta tra mandata e ritorno sulla serie H ?
                                          Dovrebbe essere il firmware della macchina che lo gestisce in base al carico termico del momento derivante dalla t di mandata.
                                          Sulla serie F è così.
                                          Unica impostazione possibile sulla resistenza è t esterna di intervento programmabile.
                                          Per gestione resistenza su sbrinamenti e/o eccesso dei 5 gradi di delta t tra mandata e ritorno, che io sappia, è tutto demandatp al firmware.
                                          Quindi non modificabile da utente.
                                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                          EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                          Commenta


                                          • Io ricordo che in fase di avvio me l'hanno chiesto, dal Service vedo questo:
                                            File allegati

                                            Commenta


                                            • Fabio, nella serie H lo puoi impostare. Sicuro perché lo ho fatto qualche giorno fa.
                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                                                Io ricordo che in fase di avvio me l'hanno chiesto, dal Service vedo questo:
                                                Questa è la climatica ....
                                                Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                Commenta


                                                • Confermo che anche sulla Tcap (che dovrebbe essere uguale alla serie H) è possibile impostarlo. Spiegate anche a me a cosa si riferisce quel delta T (che di default è 5) ? cosa comporta?
                                                  Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                    Fabio, nella serie H lo puoi impostare. Sicuro perché lo ho fatto qualche giorno fa.
                                                    Sicuro che sia il delta tra mandata e ritorno ?
                                                    La macchina cosa fa allora ....
                                                    Non modula sotto il delta impostato ?
                                                    Non è il delta di intervento per far ripartire il riscaldamento a compressore fermo dopo superamento t setup ?
                                                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                    EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                      Questa è la climatica ....
                                                      si ma sotto il grafico c'è il menù "deltaT for heating on"
                                                      Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                                                        si ma sotto il grafico c'è il menù "deltaT for heating on"
                                                        Appunto come dicevo ...
                                                        È solo il delta x ripartenza dopo fermo pdc per superamento di setpoint e livello minimo di delta tra mandata e ritorno in fase di funzionamento.
                                                        Aumentare delta x ripartenza significa solo lasciarr la pdc ferma più a lungo in caso di on/off dovuti a eccesso di potenza x le mezze stagioni.

                                                        Il delta di funzionamento lo decide lei con suo algoritmo !
                                                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                        EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                          Questa è la climatica ....
                                                          Guarda sotto.

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                            Appunto come dicevo ..
                                                            Il delta di funzionamento lo decide lei con suo algoritmo !
                                                            Non ne sono così sicuro,io vedo che tende costantemente a tenere delta 5.

                                                            Commenta


                                                            • Fidati ....
                                                              Il delta di funzionamento lo decide lei !
                                                              5 è ottimale mediamente x tutte le pdc.
                                                              Quando modulano delta scende sotto 5.
                                                              Nel tuo caso, partenza con h2o tecnica fredda è normale che sia 5 ....
                                                              Lasciala girare x 24 ore e vedrai che modula con delta t che scende fino a 2 gradi, poi compressore si ferma.
                                                              Il delta tende ad essere superiore a 5 gradi solo se il flusso di h2o è inferiore a quanto previsto dalle caratteristiche della pdc.
                                                              Infatti, in quelle che non hanno circolatore modulante come la precedente serie F, una delle tarature da fare in primo avvio, era quella di trovare la velocità giusta riferita al proprio impianto, proprio per mantenere il delta t massimo di 5 gradi a regime (senza modulazione) tra mandata e ritorno.
                                                              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                              EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks