  • hai due temperature di mandata diverse? Ovviamente avrai due sonde temperatura. Poi hai il sensore su disgiuntore, i ritorni andranno entrambi li.
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Non ha due temperature diverse, altrimenti ci sarebbe una miscelatrice.
      Ha due zone indipendenti.

      Non sapevo che la monoblocco controllasse due zone. Mi hanno sempre detto che ci voleva una centralina aggiuntiva.

      Ma quella macchina della serie H non è fuori produzione ormai ?

      Commenta


      • Praticamente il grafico dell'impianto della serie J è identico a quello della serie H

        Commenta


        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
          Non ha due temperature diverse, altrimenti ci sarebbe una miscelatrice.
          Ha due zone indipendenti.

          Non sapevo che la monoblocco controllasse due zone. Mi hanno sempre detto che ci voleva una centralina aggiuntiva.

          Ma quella macchina della serie H non è fuori produzione ormai ?
          hai ragione, niente miscelatrice. Serve scheda aggiuntiva, ed infatti c'e'.
          Ultima modifica di fedonis; 19-07-2022, 09:21.
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggio
            Praticamente il grafico dell'impianto della serie J è identico a quello della serie H
            si, praticamente si.
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • tubi arrivati ieri, """"""forse"""""" domani procedono con l'installazione

              Commenta


              • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                tubi arrivati ieri, """"""forse"""""" domani procedono con l'installazione
                Come sono i tempi di consegna per la soluzione a incasso? Sono ancora biblici? La ditta dovrebbe aver fatto l'ordine da poco, un commerciale di zona mi diceva che per l'armadio e relativi accessori occorrono diversi mesi (anche l'acciaio scarseggia...)

                Commenta


                • guarda in realtà a me la pompa di calore e l'armadio sono arrivati ancora a dicembre dell'anno scorso, non ti saprei dire

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                    guarda in realtà a me la pompa di calore e l'armadio sono arrivati ancora a dicembre dell'anno scorso, non ti saprei dire
                    Ti è arrivato subito o hai dovuto attendere un po'? A parte i tubi ovviamente

                    Commenta


                    • Secondo me qualche mese. Poi adesso non so come sono i tempi di attesa, è passato un po di tempo. Spero per te arrivi presto!

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio

                        Ti è arrivato subito o hai dovuto attendere un po'? A parte i tubi ovviamente
                        i tubi non fanno testo. A mio parere e' stato un problema generato da installatore. Lo dimostra il fatto che ha chiamato lui e la cosa si e' risolta in un momento.
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                          i tubi non fanno testo. A mio parere e' stato un problema generato da installatore. Lo dimostra il fatto che ha chiamato lui e la cosa si e' risolta in un momento.
                          Infatti, proprio per quello ho chiesto a parte i tubi. Chiaramente è stato un problema isolato (purtroppo per lui!)

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio

                            Infatti, proprio per quello ho chiesto a parte i tubi. Chiaramente è stato un problema isolato (purtroppo per lui!)
                            Comunque ha risolto, certo, se la cosa fosse stata risolta subito, avrebbe non dico finito, ma quasi. Comunque, qualche contrattempo lo si deve mettere in conto.
                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                            Commenta


                            • finalmente stanno installando in toto la pompa di calore.

                              una domanda: la mia vecchia caldaia a condensazione era una 24kw, ed era installata in una casa scarsamente coibentata

                              la pompa di calore panasonic sarà di 12kw, in una casa dove è stato fatto cappotto, serramenti nuovi con ottima trasmittanza, isolamento tetto, kers ecc ecc

                              sarà molto sovradimensionata?

                              ho 3 piani di riscaldamento a pavimento (circa 140mq)

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                hai il sensore su disgiuntore, i ritorni andranno entrambi li.
                                essendo la temperatura di mandata dei due circuiti la stessa, la regolazione dovrebbe avvenire solo variando la portata dei singoli circolatori, e la temperatura di ritorno dei due circuiti in generale sarà diversa. A questo punto mi chiedo come faccia la CZ-NS4P a calcolare il Δt del singolo circuito visto che c'è un unico sensore piazzato sul disgiuntore. Oppure non ho capito niente di come funzioni il tutto...
                                ...

                                Commenta


                                • Due circuiti così lavorano obbligatoriamente sulla stessa climatica. Non c'è delta da seguire.

                                  Semplicemente collegandoli così alla macchina puoi comandarli dal tastierino della panasonic o relativa app. Se invece hai due banali termostati devi andare ad ogni termostato per comandare il circuito.

                                  Sono solo preferenze.

                                  finalmente stanno installando in toto la pompa di calore.

                                  una domanda: la mia vecchia caldaia a condensazione era una 24kw, ed era installata in una casa scarsamente coibentata

                                  la pompa di calore panasonic sarà di 12kw, in una casa dove è stato fatto cappotto, serramenti nuovi con ottima trasmittanza, isolamento tetto, kers ecc ecc

                                  sarà molto sovradimensionata?

                                  ho 3 piani di riscaldamento a pavimento (circa 140mq)
                                  Su una casa "classica" con poca superficie vetrata, se si fa un cappotto secondo gli standard degli ultimi anni (10-12Cm di eps).. Molto probabilmente, si. Sul riscaldamento sarà sovradimensionata di parecchio.
                                  Chiedi la relazione del termotecnico.

                                  Però questo non è il luogo per parlarne... in questa discussione dettagli tecnici sulle Panasonic..
                                  Ultima modifica di nanotek; 22-07-2022, 15:28.

                                  Commenta


                                  • Grazie. leggendo in giro mi sono messo un po' in testa l'idea di lavorare senza curva climatica su impianto a pavimento con massetto a umido. Dovendo installare prossimamente con detrazione 110%, è comunque sensato prevedere sin d'ora scheda aggiuntiva e termostati? (nel caso l'idea si dovesse rivelare sbagliata...)
                                    ...

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                      Grazie. leggendo in giro mi sono messo un po' in testa l'idea di lavorare senza curva climatica su impianto a pavimento con massetto a umido. Dovendo installare prossimamente con detrazione 110%, è comunque sensato prevedere sin d'ora scheda aggiuntiva e termostati? (nel caso l'idea si dovesse rivelare sbagliata...)
                                      Senza curva climatica = Mandata Fissa ?
                                      In generale, su massetto classico (quindi si parla di inerzie molto alte) il termostato a temperatura ambiente è un tipo di controllo che da risultati pessimi.

                                      La scheda aggiuntiva di panasonic serve solo per controllare più circuiti indipendenti. Non per forza se hai due piani devi fare due circuiti indipendenti. In certe condizioni puoi riscaldarli in modo uguale entrambi.

                                      Per indipendenti intendo che hanno richieste termiche molto differenti, che vengono vissuti in modo totalmente differente, dove si vogliono temperature differenti.. ad esempio due appartamenti separati.

                                      Conviene però fare la riflessione generica in una discussione separata.
                                      Ultima modifica di nanotek; 22-07-2022, 16:15.

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                        essendo la temperatura di mandata dei due circuiti la stessa, la regolazione dovrebbe avvenire solo variando la portata dei singoli circolatori, e la temperatura di ritorno dei due circuiti in generale sarà diversa. A questo punto mi chiedo come faccia la CZ-NS4P a calcolare il Δt del singolo circuito visto che c'è un unico sensore piazzato sul disgiuntore. Oppure non ho capito niente di come funzioni il tutto...
                                        Vedo che ti ha gia' risposto Nanotek.
                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                          finalmente stanno installando in toto la pompa di calore.

                                          una domanda: la mia vecchia caldaia a condensazione era una 24kw, ed era installata in una casa scarsamente coibentata

                                          la pompa di calore panasonic sarà di 12kw, in una casa dove è stato fatto cappotto, serramenti nuovi con ottima trasmittanza, isolamento tetto, kers ecc ecc

                                          sarà molto sovradimensionata?

                                          ho 3 piani di riscaldamento a pavimento (circa 140mq)
                                          Ho una situazione molto simile, il sovradimensionamento è ingestibile, è come guidare un autobus in centro storico anziché una smart, coi radiatori mando a 50° 8 ore e ho risolto, col radiante dovrò cambiare pdc per forza.

                                          Commenta


                                          • Se e' tanto sovradimensionata in effetti e' un casino, in paticolare con impianto a pavimento.
                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                            Commenta


                                            • Dopo mille peripezie ieri hanno installato la pompa di calore.

                                              Anche se mancano ancora dei cani per collegare la valvola a 4 vie. Sono senza parole ma tant'è.

                                              Funziona comunque, tanto al momento mi serve solamente per acqua sanitaria.

                                              Ho due domande: appunto l'acqua sanitaria non è caldissima, come faccio ad aumentarla?

                                              Seconda domanda, in una pompa di calore così costosa non è compreso nemmeno Cloud CZ-TAW1? Devo acquistarlo a parte per connettermi con lo Smartphone?

                                              Commenta


                                              • E' un accessorio, devi acquistarlo a parte. Adesso mancano i cavi? Ho la netta sensazione che il tuo installatore sia poco affidabile...Se fai caso, questi problemi di assenza dei materiali, li hai avuti solo tu. Per acs,adesso a quanto e' impostato il setpoint? Basta aumentare quello. Inutile ricordarti che e' un pdc e non una caldaia, se vuoi acqua a 80 gradi, impossibile averla con una pdc.
                                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                Commenta


                                                • Sì ti confermo che il mio installatore è VERAMENTE poco affidabile. Ma purtroppo dovevo farmelo andar bene.

                                                  Ad ogni modo io prima con caldaia a condensazione avevo impostato un T di acqua sanitaria a 45 gradi.

                                                  Questa è la situazione attuale, ma ieri sera l'acqua non era particolarmente calda.

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                    Se e' tanto sovradimensionata in effetti e' un casino, in paticolare con impianto a pavimento.
                                                    Visto anche che le 12Kw di Panasonic modulano pochissimo (Sia la serie H con R410, sia la serie J con R32 di cui c'è solo la T-Cap) il problema si fa sentire in fretta.

                                                    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                                    Sì ti confermo che il mio installatore è VERAMENTE poco affidabile. Ma purtroppo dovevo farmelo andar bene.

                                                    Ad ogni modo io prima con caldaia a condensazione avevo impostato un T di acqua sanitaria a 45 gradi.

                                                    Questa è la situazione attuale, ma ieri sera l'acqua non era particolarmente calda.
                                                    Intanto controlla se c'è la valvola di miscelazione termostatica e nel caso a quanto è impostata.
                                                    Poi probabilmente dovrai alzare il setpoint di qualche grado.

                                                    Commenta


                                                    • Prova a vedere a quanto e' impostata ora. Io la tengo a 48.
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                        Prova a vedere a quanto e' impostata ora. Io la tengo a 48.
                                                        48°C ma se non ricordo male non su quella unità. Tu non hai la classica unità interna ?
                                                        L'unità ad armadio ha il serbatoio diverso. È più alto e stretto.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio

                                                          Visto anche che le 12Kw di Panasonic modulano pochissimo (Sia la serie H con R410, sia la serie J con R32 di cui c'è solo la T-Cap) il problema si fa sentire in fretta.
                                                          1/3 circa se ricordo bene. Ma in ogni caso una 12 kw e' una 12 kw. Chiaro, ci sono macchine che modulano di piu, ma su casa isolata e radiante, il problema resta.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio

                                                            48°C ma se non ricordo male non su quella unità . Tu non hai la classica unità interna ?
                                                            L'unità ad armadio ha il serbatoio diverso. È più alto e stretto.
                                                            No no ,io una splittata e accumulo idm da 500 con scambiatore a piastre.
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                                                              No no ,io una splittata e accumulo idm da 500 con scambiatore a piastre.
                                                              Eh ecco.. eri tu.
                                                              Bè quelli... tanta roba.. la resa è decisamente tutt'altra !
                                                              (Nonostante il fatto che non mi piaccia l'idea di non avere ACS se manca l'elettricità... le rese sono veramente buone per le pdc)

                                                              Quei bollitori piccolini da armadio non mi sono mai piaciuti.

                                                              Commenta