PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • No, non puoi spegnerla, in particolare se usi i termostati. A parte la temperatura ambiente, un altro fattore per la ripartenza e' la temperatura acqua in circolo. Se si ferma non avra' quel dato. Nel topic, ci sono gia' almeno una 30ina di domande e relative risposte in merito. Prova a dare una occhiata.
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
      Sotto il cappello, posizionato sulla scheda madre. Il tubicino che vedi dietro che scende e' connesso con il sensore. In ogni caso, anche sapendo dove e', come fai ad evitare che possa avere il valore falsato?. Se anche fosse stato in altro punto dell'unita' esterna, non farebbe differenza. Se lo ritieni opportuno puoi installare il sensore esterno opzionale.
      Credo di avere lo stesso problema, oggi con 6 gradi esterni la temperatura segnalata sul pannello controllo era di 14. La mia esposta a est. Pensavo di coprire un minimo la parte del sensore ma dalla tua risposta capisco sia abbastanza inutile. Forse dovrei davvero pensare al sensore opzionale anche se non saprei dove metterlo...

      Commenta


      • Originariamente inviato da Vago Visualizza il messaggio

        Credo di avere lo stesso problema, oggi con 6 gradi esterni la temperatura segnalata sul pannello controllo era di 14. La mia esposta a est. Pensavo di coprire un minimo la parte del sensore ma dalla tua risposta capisco sia abbastanza inutile. Forse dovrei davvero pensare al sensore opzionale anche se non saprei dove metterlo...
        Confermo a te e vincar61 che se avete la macchina esterna esposta al sole dovete mettere il sensore esterno, altrimenti le letture di temperature verranno sballate. Avevo lo stesso problema e ho risolto con il sensore. Potete anche installarlo a svariati metri di distanza (non ci dovrebbero essere problemi particolari di lunghezza cavo, al più mettete un cavo un pochino più spesso).
        Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.

        Commenta


        • Originariamente inviato da Vago Visualizza il messaggio

          Credo di avere lo stesso problema, oggi con 6 gradi esterni la temperatura segnalata sul pannello controllo era di 14. La mia esposta a est. Pensavo di coprire un minimo la parte del sensore ma dalla tua risposta capisco sia abbastanza inutile. Forse dovrei davvero pensare al sensore opzionale anche se non saprei dove metterlo...
          Vi ha risposto il buon gotheric . Il sensore opzionale e' dotato di vari metri di cavo (puo' essere allungato) e puo' essere installato a debita distanza dall'UE. E' un problema che non esiste. La soluzione e' bella e pronta.
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio

            Confermo a te e vincar61 che se avete la macchina esterna esposta al sole dovete mettere il sensore esterno, altrimenti le letture di temperature verranno sballate. Avevo lo stesso problema e ho risolto con il sensore. Potete anche installarlo a svariati metri di distanza (non ci dovrebbero essere problemi particolari di lunghezza cavo, al più mettete un cavo un pochino più spesso).
            Potete darmi qualche link per acquistare un sensore di temperatura compatibile con la mia PdC? Anche originale Panasonic, magari.

            Commenta


            • Originariamente inviato da vincar61 Visualizza il messaggio

              Potete darmi qualche link per acquistare un sensore di temperatura compatibile con la mia PdC? Anche originale Panasonic, magari.
              L'originale panasonic dovrebbe essere PAW-A2W-TSOD.
              (Comunque nel manuale di servizio sono specificate le caratteristiche che deve avere il sensore, se rispetti quei requisiti puoi acquistare anche un sensore di altre marche)
              Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.

              Commenta


              • Originariamente inviato da vincar61 Visualizza il messaggio

                Potete darmi qualche link per acquistare un sensore di temperatura compatibile con la mia PdC? Anche originale Panasonic, magari.
                giusto per farti capire di cosa si parla:https://www.shopclima.it/it/panasoni...MaAoPKEALw_wcB
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Salve a tutti, a distanza di un mese dall'installazione è la seconda volta che il serbatoio dell'acs perde.. La prima in corrispondenza della saldatura del coperchio, la seconda la devono ancora sventrare...
                  Ho una all in one 12kw serie h, escludendo la sfiga di aver ricevuto due serbatoi difettosi, è stata ipotizzata una corrente galvanica, chiedo la macchina ha un anodo sacrificale e/o una messa a terra del serbatoio ?
                  Consigli ?

                  Commenta


                  • La corrente galvanica non farebbe nulla in un mese, come neanche anodo sacrificale. A mio parere gli installatori dovrebbero fare meglio il loro lavoro.
                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                      La corrente galvanica non farebbe nulla in un mese, come neanche anodo sacrificale. A mio parere gli installatori dovrebbero fare meglio il loro lavoro.
                      Ti riferisci a qualcosa nello specifico ?

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Frattz Visualizza il messaggio

                        Ti riferisci a qualcosa nello specifico ?
                        Mi riferisco al fatto che sei l'unico che riferisce un problema di questo tipo. Inoltre, corrente galvanica o problema ad anodo sacrificale si manifesterebbero dopo tempo. Ma parliamo di almeno un paio di anni. Secondo te cosa resta come opzione? Te lo dico io: installatori raffazzonati.
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                          Mi riferisco al fatto che sei l'unico che riferisce un problema di questo tipo. Inoltre, corrente galvanica o problema ad anodo sacrificale si manifesterebbero dopo tempo. Ma parliamo di almeno un paio di anni. Secondo te cosa resta come opzione? Te lo dico io: installatori raffazzonati.
                          Questo è l'impianto, casa nuova con radiante a pavimento, gestione split per raffrescamento e predisposizione per caldaia a gas. A parte l'estetica che mi rendo conto anch'io lasci un po' a desiderare, c'è qualche evidente mancanza ?
                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   impianto.jpg 
Visite: 330 
Dimensione: 673.8 KB 
ID: 2224791
                          File allegati

                          Commenta


                          • Scusa Frattz, questo topic ha 316 pagine. Leggilo tutto e vedrai che sei l'unico che riporta un problema di questo tipo. In ogni caso, da una foto, secondo te, potrei mai risalire al problema? Un problema che peraltro si ripete dopo la sostituzione gia' effettuata.Fai una cosa ben fatta: Chiama Panasonic a Milano e spiega la situazione. 02 64.33.235
                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                            Commenta


                            • Mi confermate che se nel momento in cui effettua lo sbrinamento si comporta così, significa presumibilmente mancanza di gas?

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                Mi confermate che se nel momento in cui effettua lo sbrinamento si comporta così, significa presumibilmente mancanza di gas?
                                Si e' brinata a fasce facendo acs o a frequenza minima? A parte che e' poco brinata...Comunque nel tuo caso hai cop veramente bassi. Non aspetterei ancora per fare controllare il gas. La macchina non va a posto in autonomia con il passare del tempo. Se avevi cop bassi un mese fa, non credo sia cambiata la cosa.
                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                                  Si e' brinata a fasce facendo acs o a frequenza minima? A parte che e' poco brinata...Comunque nel tuo caso hai cop veramente bassi. Non aspetterei ancora per fare controllare il gas. La macchina non va a posto in autonomia con il passare del tempo. Se avevi cop bassi un mese fa, non credo sia cambiata la cosa.
                                  Si è brinata così appena accesa alle 6.

                                  Mentre ora a 33 hz con consumo 1.6 kW e COP a 2 è invece così nella foto che posto ora.

                                  Commenta


                                  • strano che sia ancora cosi un pezzo brinata...di solito sbrina e poi si "pulisce" la superficie...
                                    FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                    Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                      strano che sia ancora cosi un pezzo brinata...di solito sbrina e poi si "pulisce" la superficie...
                                      In realtà sono tornato in casa ora, non ho idea se magari si è sbrinata totalmente e ora si brinata nuovamente

                                      Commenta


                                      • che temperatura c'è ora li? 2/3 gradi?
                                        FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                        Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                          che temperatura c'è ora li? 2/3 gradi?
                                          Al momento (pianura padana) segna 6.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                            strano che sia ancora cosi un pezzo brinata...di solito sbrina e poi si "pulisce" la superficie...
                                            Credo stia ricominciando a brinare. Il problema e' che (a mio parere) a quella macchina manca il gas. Per cui brina a macchia partendo da sotto. Poi lascera' libera una piccola fascia e poi una altra fascetta brinata. Sarebbe interessante vederla brinata dopo un carico acs. Quindi ad alta frequenza. Se fa le fasce libere anche ad alta frequenza, al 90% manca gas(in liena generale). Nel caso specifico, con i cop che restituisce la macchina di cui si sta parlando, direi che non ci siano dubbi in merito la carenza del gas.
                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                                              Credo stia ricominciando a brinare. Il problema e' che (a mio parere) a quella macchina manca il gas. Per cui brina a macchia partendo da sotto. Poi lascera' libera una piccola fascia e poi una altra fascetta brinata. Sarebbe interessante vederla brinata dopo un carico acs. Quindi ad alta frequenza. Se fa le fasce libere anche ad alta frequenza, al 90% manca gas(in liena generale). Nel caso specifico, con i cop che restituisce la macchina di cui si sta parlando, direi che non ci siano dubbi in merito la carenza del gas.
                                              Ho chiamato per questo problema il cat di Panasonic un mese fa, non è ancora venuto a vedere.

                                              Solleciterò nuovamente

                                              Commenta


                                              • Se lui vede assorbimento in acs può capire il cop li..tanto quando fa acs va a palla....
                                                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                                  Se lui vede assorbimento in acs può capire il cop li..tanto quando fa acs va a palla....
                                                  Quando produce acs il COP non è mai sopra i 2/2,5

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

                                                    Quando produce acs il COP non è mai sopra i 2/2,5

                                                    se è cosi ha ragione fedonis che non c'è gas...a meno che mandi a 60 gradi...
                                                    FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                    Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano

                                                    Commenta


                                                    • scusate per la verifica della mancanza del gas, oltre a guardare come brina la macchina esterna (purtroppo non molto agevole perchè la mia è stata messa dal costruttore abbastanza a ridosso del muro in una rientranza), dalla verifica dei cop è riscontrabile l'anomalia? Tra le impostazioni della macchina, non ha un comando da cui si evidenzia tale mancanza? Ho visto che in dicembre il cop è sceso abbastanza, e per quanto credo sia normale, ma vedo che l'utilizzo della resistenza elettrica è aumentata sensibilmente? Diciamo che si fa una decina di ore ogni settimana... anche se devo iniziare bene a segnarmi i valori).

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio


                                                        se è cosi ha ragione fedonis che non c'è gas...a meno che mandi a 60 gradi...
                                                        L acs la tengo a 45 gradi.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

                                                          L acs la tengo a 45 gradi.
                                                          Alla tua macchina manca gas, continuo a pensarlo. Chiamali e falli intervenire alla svelta. Alla peggio chiama il numero di Milano postato indietro. Vedi come corrono dopo. La macchina la hai pagata e pure profumatamente, 110 o meno. Tu chiami e loro corrono. Non ti fanno un favore.
                                                          Ultima modifica di fedonis; 11-01-2023, 15:15.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Scusate, ma c'è una cosa che vorrei capire: ho impostato la curva climatica che si vede nella prima immagine. Sulla base della temperatura esterna attuale (8°) mi sarei aspettato una temperatura di mandata attorno ai 42,5° (così almeno viene interpolando). Invece rimane fissa sui 38°. Come mai? Forse è perchè il DT è troppo basso (solo 2°) e quindi non sale di temperatura? Non capisco.Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Clima1.jpg 
Visite: 393 
Dimensione: 35.1 KB 
ID: 2224918

                                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Clima2.jpg 
Visite: 397 
Dimensione: 102.1 KB 
ID: 2224919

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio
                                                              Buongiorno a tutti

                                                              sto esaminando un po' le statistiche di funzionamento della mia PDC, e vedo che su 440h di funzionamento ha fatto 460 on/off.
                                                              Riporto alcune info probabilmente utili:
                                                              - Aquarea monoblocco 9 kw con curva climatica 28 gradi (a -5) e 24 gradi (a +15)
                                                              - PDC attiva dalle 8:30 alle 22:00
                                                              - ACS impostata a 50 gradi, in funzionamento 1 sola volta al giorno dalle 12:00 alle 14:00 quando teoricamente dovrebbero esserci condizioni migliori per far lavorare la PDC in spinta (e ho il fotovoltaico, così riesco a sfruttare l'ora di picco)
                                                              - Casa molto coibentata con radiante a pavimento a bassa inerzia e controllo della temperatura per stanza (anche se nei locali principali il termostato non interviene, la PDC non viene quindi mai bloccata dal controllo temperatura)
                                                              - T interna 20 gradi (di notte col riscaldamento spento perde giusto 1 grado). Così siamo soddisfatti del confort raggiunto.

                                                              La T esterna varia tra 8 e 15 gradi in questi giorni, sicuramente questo è un fattore che non aiuta con gli on/off. Mai vista la PDC in sbrinamento anche se c'è nebbia e umidità >90% sempre. Solitamente parte la mattina per poi calare drasticamente dopo poche ore quando T mandata = T ritorno sui 19/20 gradi. Si spegne il compressore e rimane acceso solo il circolatore al minimo.

                                                              Pensavo di aumentare la T di mandata e ridurre il tempo di funzionamento giornaliero della PDC, ma così facendo ho paura poi che in casa si generi troppo caldo...
                                                              C'è qualcos'altro da poter settare? Velocità pompa...?
                                                              Mi viene anche il dubbio che la PDC sia sovradimensionata in funzione dell'isolamento installato (la legge 10 diceva comunque circa 7.5kW di fabbisogno termico nel giorno più freddo dell'anno).


                                                              Grazie a tutti


                                                              PS: la pipetta esterna di scarico condensa (alla quale è collegata una gomma che scarica nella fogna) mi gocciola perchè probabilmente è stata montata male. Avete un link al pezzo di ricambio?

                                                              Sapete dirmi qualcosa in merito? Sempre che ci sia qualcosa da fare con quelle T esterne alte, già da ieri che si sono abbassate la macchina funziona quasi sempre in continuo (tranne 1 o 2 on/off giornalieri)
                                                              Grazie
                                                              FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
                                                              PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X