Buona sera a tutti, anche se non sono direttamente interessato alle macchine Acquarea tipo "all in one" per riscaldamento, raffrescamento, Acs, ho una domanda sul funzionamento. Se ho ben capito in estate può essere usata per il raffrescamento a pavimento, quando deve riscaldare Acs la macchina inverte il ciclo. Il raffrescamento tramite la valvola a 3 vie continua con l'acqua fredda contenuta nel serbatoio inerziale? In genere quanto dura un ciclo di riscaldamento Acs?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Funziona come tutte le pdc. Inverte il ciclo e riscalda acs, si ferma il raffreddamento, come si ferma il riscaldamento se era in riscaldamento. Ci mette poco, una mezz'oretta in genere, in estate una ventina di minuti. Non conosco macchine che realizzino contemporaneamente le due funzioni, perche' se il circolatore della macchina e' impegnato a far circolare l'acqua per climatizzare (caldo o freddo che sia) non puo' essere impegnato a fare altro. La valvola a tre vie non c'entra nulla. Le tre vie sono lato pdc, lato acs e lato riscaldamento raffreddamento. Lato pdc e' la mandata, quindi quella e' sempre occupata. Se sta facendo acs si trovera' chiusa la mandata lato riscaldamento raffrescamento, se sta facendo riscaldamento raffreddamento ovviamente sara' chiusa lato acs. Se il buco e' chiuso non puo' passare nulla....[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Scusate una domanda, il mio impianto è come vedete in allegato 1 ed il problema è che fatico a raggiungere la temperatura impostata sul termostato remoto montato in casa, non perché la pompa sia sottodimensionata, ma perché anche se programmata in curva climatica 40°/28°non mi tiene la temperatura di mandata accesa fino al raggiungimento dell'obiettivo. Ovvero la pdc si accende fa la mandata alla temperatura giusta ma poi prima di arrivare alla temperatura impostata si spegne. Forse succede questo perché non essendoci il sensore temperatura nello scambiatore(30lt) pensa che la temperatura di ritorno sia vicina alla mandata quando in realtà non è così? Ho pensato che forse sarebbe meglio anziché lavorare in zona diretta, farla lavorare in zona 1 tramite la scheda opzionale, aggiungendo sensore temperatura di mandata sul tubo optional10 allegato2 dopo la pompa ,sensore nello scambiatore optional 14 allegato2 e collegando la pompa al posto di secondary pump metterla sulla scheda opzionale in pompa zona 1. Ha senso secondo voi fare questa modifica e lavorare in zona 1 anziché diretta? Nel secondo allegato come ho pensato di modificare l'impianto. NB non avrò una zona 2 ma solo farla lavorare in zona 1
Se c'è qualcuno che può darmi una aiuto. Grazie in anticipo
Commenta
-
Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggioScusate una domanda, il mio impianto è come vedete in allegato 1 ed il problema è che fatico a raggiungere la temperatura impostata sul termostato remoto montato in casa, non perché la pompa sia sottodimensionata, ma perché anche se programmata in curva climatica 40°/28°non mi tiene la temperatura di mandata accesa fino al raggiungimento dell'obiettivo.
Se c'è qualcuno che può darmi una aiuto. Grazie in anticipoUltima modifica di fedonis; 18-04-2023, 18:13.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Grazie prima di tutto, la macchina è la monobloccoWH-MDC09J3E5. Ed il termostato è quello di serie ma montato in casa, quindi"interno". Anche stasera la monitoravo, temperatura impostata 25° in casa lei lavora alla temperatura di mandata corretta e quindi sta cercando di arrivare alla temperatura impostata, quando ad un certo punto "off" la pompa di circolo del riscaldamento però continua a girare
Commenta
-
Può essere il separatore idraulico il problema?
la mandata della pompa di calore dopo chiaramente la valvola a tre vie entra nel separatore, poi va alla pompa che spinge l'acqua nel riscaldamento della casa(3 piani collegati insieme senza testine, senza pompe per piano e un solo termostato al piano terra) dopo aver fatto il giro di tutti i radianti esce e torna nel separatore... Non è quel separatore il problema? Il separatore so servire se si hanno più zone e più pompe per piano chiaramente controllate da termostati, ma non è questo il mio caso
Commenta
-
Quel separatore tra l'altro non ha il sensore di temperatura quindi mi viene da pensare questa situazione:
Ipotesi T separatore all'accensione 20°
La pompa fa la mandata corretta a 30( secondo curva climatica impostata per scaldare separatore e quindi l'impianto di riscaldamento.
T uscita dall'impianto riscaldamento più bassa e quindi ok corretta, ma intanto il separatore si sta scaldando anche lui e quando l'acqua in uscita passa dal separatore alza di qualche grado la temperatura facendo leggere alla pdc sul ritorno una T più alta di uno o due gradi più di quello che è e quindi raggiunto il delta T si ferma. può essere?
Commenta
-
Ma cosa dice la macchina? A che temperatura manda e a quanto rientra in macchina? A che velocità é impostata la pompa di rilancio?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
La macchina dice corretto alla partenza esempio mandata 30 ritorno 25/26 20lt/Min
poi passa del tempo e le due differenze si assottigliano 2 gradi di differenza tra mandata e ritorno abbassando a 10 LT/Min per poi spegnersi. Il problema che la temperatura impostata sul termostato non l'ha raggiunta. Ho una pompa di rilancio wilo all'uscita del separatore lato mandata impostata a velocità 2.
Pensavo di collegare il ritorno anziché farlo passare dallo scambiatore come è ora collegarlo diretto in pompa così da non mischiare la temperatura di mandata con quella di ritorno nel separatore stesso ma l'idraulico dice che non si può fare perché c'è anche la pompa della pdc che lavora e non posso fare questo collegamento. Altra soluzione sempre se sia questo il problema è di attivare la connessione accumulo impianto e installare il sensore di temperatura sul tubo di mandata ed il sensore ti temperatura sul separatore e impostare poi il suo delta t
Commenta
-
Potresti montare un accumulo piccolo 80 lt sul ritorno dall impianto( mantenendo il separatore idraulico) , dove al bocchettone in alto del nuovo accumulo fai entrare il ritorno dall impianto, e dal bocchettone più basso del nuovo accumulo vai nella pompa di calore.
Oppure vai in diretta sull impianto con il circolatore in diretta della pdc, e smonti il separatore, e lo rimonti sul ritorno così da abbassare le temp che rientrano in pdc...
Così elimini anche i consumi del circolatore wilo...
Commenta
-
La prima ipotesi non posso per lo spazio, la soluzione è quella da incasso...
La seconda ipotesi però due domande la prima se ce la fa la pompa della pdc da sola a pompare in tutto l'impianto su tre piani e il dubbio c'è se arriva fino alla mansarda a pompare acqua calda. La wilo fa 4 mq/h la pompa della pdc 3?
Seconda domanda perché dovrei tenere il separatore lato ritorno? A questo punto non conviene andare diretto anche sul ritorno? La pdc ha già un separatore al suo interno mi pare
Commenta
-
Nel secondo caso l inerziale sul ritorno serve a far straficare l acqua più ad alta temperatura, che ritorna dall impianto verso l'alto, poi ogni accumulo ha delle perdite di calore fisiologiche, quindi potresti avere qualche grado di meno in Ritorno alla pdc, se vai diretto invece il ritorno è meno dissipato
Commenta
-
Ok quindi diretto è meglio al limite in quello spazio che si crea nell'armadio gli metto un vaso d'espansione. Il problema però è sapere se la sola pompa della pdc riesce a pompare fino al piano alto della casa. Qualcuno usa la pompa della pdc senza pompe extra per riscaldare tre piani di casa?
Commenta
-
Impostarla al max che puoi... 1,5 m3 forse...
Comunque in un sistema chiuso e a pressione, non è tanto la prevalenza, ma la portata di un circolatore(non a caso si chiama circolatore e non pompa) a scaldare, poi dipende anche da che tipi di terminali hai, se hai radiante meglio, se hai fancoil serve più portata.
Un pompa invece pompa un fluido a pressione atmosferica da un altezza geodedica da quota 0 a quota x(sistema aperto) in questo caso serve una pompa con una curva caratteristica che abbia una altissima prevalenza. Ecco la differenza
Commenta
-
Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggioQuindi basterebbe per un sistema radiante 1.5 mq devo essere sicuro perché questa modifica di togliere il separatore è bella tostaUltima modifica di fedonis; 19-04-2023, 17:45.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Salve a tutti. Sono in procinto di acquistare un Aquarea 7kw monoblocco. Al momento sono in standby perché leggevo in qualche post precedente di un probabile problema software lato ACS per quanto riguarda il deltaT. Riuscite ad aggiornarmi in merito. Posso stare tranquillo che tutto si è risolto o è meglio attendere?
Commenta
-
Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti eccomi di nuovo qua per chiedere un consiglio. Ho la soluzione da incasso con pdc monoblocco WH-MDC09J3E5 con 1 zona
Ho solo la sonda di temperatura del bollitore installata ora volevo chiedere se era NECESSARIO per fare lavorare meglio la macchina installare anche alle sonde, esempio su mandata e ritorno e sul serbatoio di accumulo(30lt)
il mio tecnico ha detto che questi valori vengono già letti dei sensori interni della monoblocco e quindi non servono.
Paw-a2w-tshc (sonda mandata e ritorno)
paw-a2w-tsbu (sonda serbatoi di accumulo)
Chi di voi ha questa soluzione li ha installati? In allegato la foto dell'impianto
io avrò un volano termico come separatore idraulico, la climatica per il radiante la gestirà la termoregolazione e non la pdc, che gestirà o in climatica o a punto fisso la temperatura del volano termico, quindi di per se deve solo sapere mandata e ritorno alla pdc. prima del tuo posto pensavo appunto che servissero questi sensori ma ora mi verrebbe da pensare che basterebbe quello per gli accumuli...
Commenta
-
Niente anche mettendo la wilo a 1 dopo poco mandata e ritorno arrivano ad eguagliarsi. Questo circolatore o compensatore come dir si voglia non dovrebbe esserci. Domenica lo tolgo e tolgo la wilo. Uso la pompa della pdc e collego tutto diretto
Commenta
-
Originariamente inviato da edop84 Visualizza il messaggio
ciao, hai per caso avuto una risposta, perchè mi interesserebbe anche a me sapero.
io avrò un volano termico come separatore idraulico, la climatica per il radiante la gestirà la termoregolazione e non la pdc, che gestirà o in climatica o a punto fisso la temperatura del volano termico, quindi di per se deve solo sapere mandata e ritorno alla pdc. prima del tuo posto pensavo appunto che servissero questi sensori ma ora mi verrebbe da pensare che basterebbe quello per gli accumuli...
Commenta
-
Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggioNiente anche mettendo la wilo a 1 dopo poco mandata e ritorno arrivano ad eguagliarsi. Questo circolatore o compensatore come dir si voglia non dovrebbe esserci. Domenica lo tolgo e tolgo la wilo. Uso la pompa della pdc e collego tutto diretto
Poi facci sapere come va collegata in diretta la pdc
Commenta
-
Spero di fare cosa gradita allegando questo link, purtroppo per dimensioni anche zippato non sono riuscito a caricarlo sul sito. Qui potete vedere tutte le combinazioni possibili della vostra pdc monoblocco
Link
https://www.panasonicproclub.com/upl...11%20(002).pdfUltima modifica di Giorjoe; 21-04-2023, 12:08.
Commenta
-
Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggioNiente anche mettendo la wilo a 1 dopo poco mandata e ritorno arrivano ad eguagliarsi. Questo circolatore o compensatore come dir si voglia non dovrebbe esserci. Domenica lo tolgo e tolgo la wilo. Uso la pompa della pdc e collego tutto diretto[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
no...devi semplicemente variare la velocita' del circolatore esterno. Se la mandi piu' veloce scambia meno, se la mandi meno veloce scambia di piu' e aumenta il delta. Mettilo a 1 e dovrebbe andare meglio, fermo restando che personalmente i termostati non li uso e lavoro (lavoravo perche' ho spento il 10 marzo) solo in climatica e termostati a 30 sempre in chiamata. Puo' essere che hai un termostato che fa andare in off la macchina prima del tempo?
Il mio l'ha settato il tecnico Panasonic ma a caso...
Ho spento anch'io ma potrei fare comunque qualche prova quando attiverò il raffrescamento?
FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato
Commenta
-
Il circolatore della pdc è modulare e pompa più o meno a seconda della curva climatica e della temperatura al termostato impostata da raggiungere. Regolare una pompa esterna a 1 non ha senso se poi come nel mio caso l'acqua di ritorno finisce in un compensatore/separatore idraulico dove l'acqua di ritorno e di mandata su mischiano falsificando le temperature di andata e ritorno alla pdc che finisce per spegnarsi.
domani finito il lavoro alla sera danno 10° imposterò termostato 26° e climatica 40° a-5 e 35° a 15. Farò la sauna di notte ma al mattino vedrò quanti onoff . Visto che dovrò svuotare e riempire l'impianto idraulico spero di fare tutto lo spurgo dell'aria prima di andare a letto
Commenta
-
Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggioIl circolatore della pdc è modulare e pompa più o meno a seconda della curva climatica e della temperatura al termostato impostata da raggiungere. Regolare una pompa esterna a 1 non ha senso se poi come nel mio caso l'acqua di ritorno finisce in un compensatore/separatore idraulico dove l'acqua di ritorno e di mandata su mischiano falsificando le temperature di andata e ritorno alla pdc che finisce per spegnarsi.
domani finito il lavoro alla sera danno 10° imposterò termostato 26° e climatica 40° a-5 e 35° a 15. Farò la sauna di notte ma al mattino vedrò quanti onoff . Visto che dovrò svuotare e riempire l'impianto idraulico spero di fare tutto lo spurgo dell'aria prima di andare a letto[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
Commenta